Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
10183
Astuce FAQ électricité : Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW
Invité

Bonjour, j'ai un chauffage accu de 6 kW, je l'ai monté sur un contacteur Legrand de 20A avec un fusible de 25A.
Une nuit, le contacteur a brûlé au niveau du neutre (bleu). Je suis en mono avec un câble 3G4.
On me demande de mettre un fusible de 32A et de trouver un contacteur égal ou supérieur à 32A. Je ne trouve pas. Est-ce si grave ? Puis-je mettre un contacteur de 25A sur un fusible de 32A ?
Et bien sûr, bien serrer tout ce petit monde ! Demande rapide d'info, je gèle ! Merci pour ce site.
Cordialement. Thibaud.
Une nuit, le contacteur a brûlé au niveau du neutre (bleu). Je suis en mono avec un câble 3G4.
On me demande de mettre un fusible de 32A et de trouver un contacteur égal ou supérieur à 32A. Je ne trouve pas. Est-ce si grave ? Puis-je mettre un contacteur de 25A sur un fusible de 32A ?
Et bien sûr, bien serrer tout ce petit monde ! Demande rapide d'info, je gèle ! Merci pour ce site.
Cordialement. Thibaud.
30 novembre 2010 à 17:46
Astuces bricolage 1 électricité
Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW
Bonjour, votre accu de 6kW demande minimum 26A, il est certain qu'un appareillage d'intensité assignée inférieure à cette valeur est incompatible : protection 32A et contacteur 40A. Cordialement.
01 décembre 2010 à 19:46
Astuces bricolage 2 électricité
Invité

Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW
Invité

6KW=27A, votre contacteur est complètement inadapté, il va cramer encore si vous remettez le même.
Et bien non vous ne pouvez pas mettre un ct 25A avec une intensité de 32A c'est logique et dangereux, les risques d'incendie sont énormes, dommage je n'ai pas le dessin danger (pour Roland modérateur).
Le 3G4² n'est pas suffisant pour l'utilisation que vous voulez en faire, il faut mini un 3G6².
Soit il faut effectuer les travaux, ou diminuer la puissance de votre chauffage jusquà concurrence de lampérage de votre câble (3G4²=20A maxi), du ct, et des fusibles. Appeler un pro si nécessaire.
Cordialement. PL (01/12/10)

Information de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Pour afficher le symbole danger électricité sur votre réponse, il vous suffit de rajouter à la fin de votre réponse : picto-sécu et nous afficherons le pictogramme de danger électrique.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
Et bien non vous ne pouvez pas mettre un ct 25A avec une intensité de 32A c'est logique et dangereux, les risques d'incendie sont énormes, dommage je n'ai pas le dessin danger (pour Roland modérateur).
Le 3G4² n'est pas suffisant pour l'utilisation que vous voulez en faire, il faut mini un 3G6².
Soit il faut effectuer les travaux, ou diminuer la puissance de votre chauffage jusquà concurrence de lampérage de votre câble (3G4²=20A maxi), du ct, et des fusibles. Appeler un pro si nécessaire.
Cordialement. PL (01/12/10)

Information de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Pour afficher le symbole danger électricité sur votre réponse, il vous suffit de rajouter à la fin de votre réponse : picto-sécu et nous afficherons le pictogramme de danger électrique.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
01 décembre 2010 à 21:53
Astuces bricolage 3 électricité
Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW
Le câble 3G4 est un peu juste.
Mettre contacteur 25A et disjoncteur 25A, cela devrait passer.
Mais l'idéal serait un câble 3G6, disjoncteur 32A et contacteur 32A ou plus.
Par exemple ce modèle :
e-catalogue Legrand group.com référence 004068
CMT
Mettre contacteur 25A et disjoncteur 25A, cela devrait passer.
Mais l'idéal serait un câble 3G6, disjoncteur 32A et contacteur 32A ou plus.
Par exemple ce modèle :
e-catalogue Legrand group.com référence 004068
CMT
01 décembre 2010 à 22:51
Astuces bricolage 4 électricité
Invité

Problème de contacteur pour chauffage accu 6 kW
Invité

Merci pour vos réponses. J'ai mis aujourd'hui un disjoncteur de 32A avec un contacteur jour/nuit de 40A.
Maintenant il faudrait que je change de câble si j'ai bien compris vos conseils.
Je peux pas le faire tout de suite.
Chez Applimo il m'avait pourtant dit que cela passerait un câble 3G4. ! Le câble était déjà installé avant pour un Noirot moins puissant. Merci encore de vos réponses !
Maintenant il faudrait que je change de câble si j'ai bien compris vos conseils.
Je peux pas le faire tout de suite.
Chez Applimo il m'avait pourtant dit que cela passerait un câble 3G4. ! Le câble était déjà installé avant pour un Noirot moins puissant. Merci encore de vos réponses !
02 décembre 2010 à 11:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 2. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
- N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 10. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite