Panne Electricité : Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau


Invité
invité
Bonjour. Le promoteur du bâtiment a prévu à l'extérieur (loggia) une prise électrique étanche et un robinet de puisage à 20 cm plus haut et légèrement décalé.
Je pense qu'il y a un risque de projection d'eau sur la prise, si celle-ci est utilisée (branchement d'appareil). Quelles sont les distances à respecter pour séparer les 2 points (écart en hauteur et en largeur) ? Merci. Yagoubi
23 novembre 2010 à 18:09
Réponses Forum sur l’électricité 1

Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Cette question a déjà été posée maintes fois sur le forum, une recherche s'impose.
Toutefois je crois que c'est 60 cm d'un point d'eau. Cordialement.
24 novembre 2010 à 17:57
Réponses Forum sur l’électricité 2

Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau

GL
Membre inscrit
GL
29 753 messages
Bonjour Yagoubi. Votre promoteur n'est pas astucieux, à moins que ce soit l'entreprise sous-traitante.
La PC au dessus du robinet, pourquoi pas ; éloignée de 20 cm minimum (question de bon sens) à côté c'est mieux.
24 novembre 2010 à 16:08
Réponses Forum sur l’électricité 3

Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne sais pas ce que vous appelez "légèrement décalé", peut-être cette prise est-elle étanche (IP44) ; mais il est vrai que par bon sens, l'on ne met pas une prise sous un robinet de puisage, à la rigueur à la même hauteur ; Pour la réflexion, quel est le corps de métier qui est passé le premier ? Cordialement.
25 novembre 2010 à 07:08
Réponses Forum sur l’électricité 4

Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau


Invité
invité
Bonjour. En effet la prise est étanche (IP44), mais rien n'empêche une projection d'eau sur la prise si un appareil est branché en ce moment. (la prise est décalée d'environ 5-6 cm).
Faute d'une norme précise, je demanderai au moment de la levée des réserves une distance de 60 cm, c'est ce qui ressort de vos conseils.
Encore merci. Yagoubi.
26 novembre 2010 à 11:59
Réponses Forum sur l’électricité 5

Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la distance de 0,60m n'engage que l'internaute n°1, il n'est écrit nulle part cette condition.
Cordialement.
26 novembre 2010 à 16:29
Réponses Forum sur l’électricité 6

Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, suite à confusion, puis je demander à la rédaction de modifier mon post n°5 : "internautre n°1" au lieu d'internaute n°2". Merci et excuses cordiales pour GL.
29 novembre 2010 à 07:20
Réponses Forum sur l’électricité 7

Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau


Invité
invité
Bonjour.
En effet, le chiffre de 60 cm est arbitraire et ne figure dans aucune norme.
On a mis le doigt sur un vide normatif ! Mais c'est vrai que cette distance parait "minimale".
En tout cas, je vais m'y tenir.
Merci à tous. Yagoubi.
29 novembre 2010 à 20:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Coup de jus sur robinet douche
    N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
    N°48 : Bonjour. Ma question est : est-il possible d'installer une prise électrique près d'un lavabo ? Si oui, à quelle distance ? Merci pour votre réponse.
  • 3. Prise électrique et arrivée d’eau norme
    N°22149 : Bonjour à tous. Je viens de réceptionner un appartement est sur la terrasse la prise électrique étanche est en-dessous du robinet d’eau. Le promoteur m’indique que l’installation électrique est au norme. J'ai...
  • 4. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 6. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
    N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Courant électrique tuyau de raccordement robinet cuisine
    N°13301 : Bonjour à tous. Il m'arrive quelque chose d'assez bizarre. Je viens d'acheter une maison dans laquelle j'ai voulu retoucher le mitigeur de la cuisine. Bizarrement lorsque j'ai desserré le raccord de l'eau froide, j'ai ressenti...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 10. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Distances de sécurité entre prise électrique et robinet puisage eau >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne filiere electrique viraxvoiture electrique renault kilowattadaptateur douille baionnette douille e27fournitures electrique 003



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite