FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Installation prise Green'up appartement en VEFA

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


21435

Question Forum Électricité : Installation prise Green'up appartement en VEFA

Bamlin
Membre inscrit
Bamlin
1 message
Bonjour à tous.

J'ai un projet d'appartement en VEFA.
Dans le garage j'ai un point lumineux et une prise type Plexo de base le tout relié à un tableau commun avec un disjoncteur et un sous-compteur pour les consommations de mon garage.
Je souhaite faire installer en lieu et place de la prise Plexo une prise Green'up réf : 0 904 76 chez Legrand (prise 2P+T renforcé pour la recharge de véhicule électrique/hybride).
La contrainte étant qu'il faut aussi modifier la protection par un disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF.

Mon constructeur m'affirme que cette prise ne peut pas être installé en lieu et place de la prise étanche et doit être mis sur un circuit différent obligeant un compteur et des prestations de câblage supplémentaire.
Je lui dis qu'il confond avec les contraintes liées aux bornes de recharge.
Savez-vous ce qu'il en est réellement ?
Prise Green'up recharge de véhicules électriques
26 novembre 2021 à 10:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
    N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
  • 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 4. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
    N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
  • 5. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
    N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
  • 6. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 7. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 8. Installation prise Green Up
    N°25831 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green Up. Pour cela, je vais remplacer mon tableau actuel par un tableau de 13 modules. Le professionnel m'a informé que je pouvais ajouter le différentiel à la suite des modules et...
  • 9. Installation prise Green'up
    N°24149 : Bonjour. J’ai une question concernant ma prise Green'up et son disjoncteur 30mA. Dans mon garage en copropriété j’ai un petit boîtier électrique (photo 1, 2 et 3 ) qui me permet d’avoir une prise standard ainsi...
  • 10. ID dédié pour prise de recharge Green'up ?
    N°23765 : Bonjour. Je n'arrive pas à trouver l'information clairement, et je n'y comprend rien en essayant de consulter des extraits de la norme ... Pour l'installation d'une prise de recharge type Green'up, est-ce que le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise Green'up appartement en VEFA >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite