Bonjour,
Dans un projet de rénovation de parties communes d'immeubles, les câbles de courants faibles (TNT + PTT) seront passés sous ... Goulotte ou moulure, telle est ma question.
Les conduits posés dans les parties communes doivent répondre à la norme NF EN 50085 (source Promotelec).
C'est à dire :
- IP4X
- IK07
- Ouverture couvercle à l'aide d'un outil.
Voilà les solutions comparées :
- Goulotte Rehau AXIS, conforme à la norme en tout point
- Moulure Rehau Atriane, conforme à la norme, mais je trouve (avis personnel) que l'ouverture ne nécessite pas forcément un outil sauf si utilisation des angles et embouts.
Qu'en pensez-vous ?
Vous remerciant par avance.
Dans un projet de rénovation de parties communes d'immeubles, les câbles de courants faibles (TNT + PTT) seront passés sous ... Goulotte ou moulure, telle est ma question.
Les conduits posés dans les parties communes doivent répondre à la norme NF EN 50085 (source Promotelec).
C'est à dire :
- IP4X
- IK07
- Ouverture couvercle à l'aide d'un outil.
Voilà les solutions comparées :
- Goulotte Rehau AXIS, conforme à la norme en tout point
- Moulure Rehau Atriane, conforme à la norme, mais je trouve (avis personnel) que l'ouverture ne nécessite pas forcément un outil sauf si utilisation des angles et embouts.
Qu'en pensez-vous ?
Vous remerciant par avance.
09 août 2017 à 21:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Pose de conduits en parties communes
Bonjour.
De toutes façons les couvercles des moulures ne sont pas faits pour être souvent démontés.
La goulotte Atriane semble discrète et esthétique, bien adaptée pour les pièces à vivre, peut-être un peu luxueuse pour les parties communes et non conforme pour l'ouverture du couvercle.
La goulotte Axis répond aux prescriptions particulièrement pour les parties communes ou le tertiaire.
Les deux doivent être munies d'embouts de fermeture et autres accessoires (angles etc.).
Votre question est légitime. Qu'en pense le monteur ?
Cordialement.
De toutes façons les couvercles des moulures ne sont pas faits pour être souvent démontés.
La goulotte Atriane semble discrète et esthétique, bien adaptée pour les pièces à vivre, peut-être un peu luxueuse pour les parties communes et non conforme pour l'ouverture du couvercle.
La goulotte Axis répond aux prescriptions particulièrement pour les parties communes ou le tertiaire.
Les deux doivent être munies d'embouts de fermeture et autres accessoires (angles etc.).
Votre question est légitime. Qu'en pense le monteur ?
Cordialement.
10 août 2017 à 19:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Tableau électrique dans les parties communes
- N°20992 : Bonjour. Je suis en cours d'achat d'un appartement ou un compteur Linky doit être installé. Pour l'histoire cet appartement avait l'électricité commune avec l'appartement du dessous, d'où la nécessité de faire...
- 2. Consommation électricité excessive des parties communes
- N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
- 3. Circuit CE d'un logement individuel dans parties communes
- N°17933 : Bonjour, Comment doit être protégé un circuit de chauffe-eau d'un logement individuel qui se trouverait à la cave du bâtiment collectif ? Le départ du circuit se faisant dans le logement (pour la consommation...
- 4. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
- N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
- 5. Faut-il un compteur à part pour les parties communes
- N°10482 : Bonjour ; je suis entrain de faire l'installation électrique dans une grande maison qui va être transformée en trois appartements locatifs. Il y aura une partie commune qui est constituée du couloir dans la cave et du local...
- 6. Parties communes installation électrique
- N°16624 : Bonjour, Ayant acheté un appartement dans une copropriété très ancienne, j'ai mon compteur EDF dans mon appartement. Ai-je le droit de faire passer le câble desservant le 1er étage par les parties communes de la...
- 7. Copropriétaires raccordés en électricité sur parties communes
- N°11186 : Bonsoir. Peut-on obliger des copropriétaires à faire des travaux privatifs quand ils sont raccordés en électricité sur des parties communes ? Merci.
- 8. Avis installation électrique dans les parties communes conforme ?
- N°22240 : Bonjour. Voici des photos d'armoire électrique des parties communes de mon immeuble. Pourriez-vous me dire si une intervention doit être faite ? Si cela est aux normes ? Merci !
- 9. Équipement privatif dans les parties communes
- N°23954 : Bonjour. Le propriétaire d'un garage (qui ne possède pas d'appartement) dans mon immeuble a fait poser par Enedis un compteur linky et un disjoncteur principal dans les parties communes. Il a l'intention de raccorder son...
- 10. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
- N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite