Avis plan câblage cuisine
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
26232
Conseils Forum Électricité : Avis plan câblage cuisine
Bonjour.
Merci pour le forum et l'aide que vous donnez.
J'ai besoin de votre avis sur mon plan de câblage cuisine après lecture de la norme 15-100 et plusieurs avis sur YouTube et internet
Ma cuisine aura :
Mur de gauche :
- Prise Frigo
- Prise à côté pour brancher bloc USB sur plan de travail (comme celui la : https://amzn.eu/d/flg4Wf5)
- 2 prise au dessus de plan de travail
Mur en face :
- Prise pour le Lave Vaisselle
Mur de droite :
- 2 Prise au dessous de plan de travail (une machine à café 1500 Watts)
- Plaque de cuisson
- Hotte (250 Watts)
- Four Bosch (dans colonne 1) (2850 Watts)
- Micro Onde (dans colonne 1) (800 Watts)
- Thermomix (dans colonne 2) (1000 Watts)
- Air Fryer Ninja (dans colonne 2) (2470 Watts)
Pour les circuit spécialisé (Lave vaisselle, Plaque, Four) c'est clair
Mais ma question c'est sur le circuit prise classique : à votre avis il est préférable de mettre :
- 1 circuit sur un disjoncteur 16A= 3600W (max 8 prises même si je dépasse ?)
- 1 circuit sur un disjoncteur 20A= 4400W (max 12 prises moi j'aurai 10)
- 2 circuit chacun sur un disjoncteur 16A= 3600W (si deux circuit comment séparer les deux : Frigo + colonne 2 avec Thermomix et airfryer ou autre ? )
Je mets un un schéma pour représenter simplement ma question
Je me pose la question sur le circuit de prise car pour moi les machines ne fonctionneront jamais ensemble ???
Merci d'avance pour vos réponses et aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour le forum et l'aide que vous donnez.
J'ai besoin de votre avis sur mon plan de câblage cuisine après lecture de la norme 15-100 et plusieurs avis sur YouTube et internet
Ma cuisine aura :
Mur de gauche :
- Prise Frigo
- Prise à côté pour brancher bloc USB sur plan de travail (comme celui la : https://amzn.eu/d/flg4Wf5)
- 2 prise au dessus de plan de travail
Mur en face :
- Prise pour le Lave Vaisselle
Mur de droite :
- 2 Prise au dessous de plan de travail (une machine à café 1500 Watts)
- Plaque de cuisson
- Hotte (250 Watts)
- Four Bosch (dans colonne 1) (2850 Watts)
- Micro Onde (dans colonne 1) (800 Watts)
- Thermomix (dans colonne 2) (1000 Watts)
- Air Fryer Ninja (dans colonne 2) (2470 Watts)
Pour les circuit spécialisé (Lave vaisselle, Plaque, Four) c'est clair
Mais ma question c'est sur le circuit prise classique : à votre avis il est préférable de mettre :
- 1 circuit sur un disjoncteur 16A= 3600W (max 8 prises même si je dépasse ?)
- 1 circuit sur un disjoncteur 20A= 4400W (max 12 prises moi j'aurai 10)
- 2 circuit chacun sur un disjoncteur 16A= 3600W (si deux circuit comment séparer les deux : Frigo + colonne 2 avec Thermomix et airfryer ou autre ? )
Je mets un un schéma pour représenter simplement ma question
Je me pose la question sur le circuit de prise car pour moi les machines ne fonctionneront jamais ensemble ???
Merci d'avance pour vos réponses et aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 décembre 2024 à 15:32
Questions / Réponses Électricité 1
Avis plan câblage cuisine
Bonsoir.
La norme ce n'est pas cela du tout.
C'est 12 prises maxi pour un circuit en 2,5² et 8 prises maxi pour un circuit en 1,5².... sauf pour la cuisine où c'est 6 prises maxi pour un circuit obligatoirement en 2,5².
Le calibre du disjoncteur n'entre pas en jeu pour le nombre de prises.
Donc faites 2 circuits en 2,5² (disjoncteur 16A ou 20A, peu importe).
Citation :
Mais ma question c'est sur le circuit prise classique : à votre avis il est préférable de mettre :
- 1 circuit sur un disjoncteur 16A= 3600W (max 8 prises même si je dépasse ?)
- 1 circuit sur un disjoncteur 20A= 4400W (max 12 prises moi j'aurai 10)
- 2 circuit chacun sur un disjoncteur 16A= 3600W (si deux circuit comment séparer les deux : Frigo + colonne 2 avec Thermomix et airfryer ou autre ? )
La norme ce n'est pas cela du tout.
C'est 12 prises maxi pour un circuit en 2,5² et 8 prises maxi pour un circuit en 1,5².... sauf pour la cuisine où c'est 6 prises maxi pour un circuit obligatoirement en 2,5².
Le calibre du disjoncteur n'entre pas en jeu pour le nombre de prises.
Donc faites 2 circuits en 2,5² (disjoncteur 16A ou 20A, peu importe).
15 décembre 2024 à 19:30
Questions / Réponses Électricité 2
Avis plan câblage cuisine
Merci pour l'explication et la réponse.
Je modifie ça et je termine mon tableau que je posterai pour avis dans un autre topic
Merci encore.
Je modifie ça et je termine mon tableau que je posterai pour avis dans un autre topic
Merci encore.
16 décembre 2024 à 01:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Recherche prise d'angle pour plan de travail cuisine
- N°2141 : Bonjour à tous, j'avais vu chez un cuisiniste un bloc de prises à poser à la verticale sur le plan de travail de ma cuisine, finition inox brossé et de plus c'était une prise d'angle. Mais ayant acheté la cuisine chez un de...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
- 4. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
- 5. Avis sur devis en électricité
- N°15737 : Bonjour à tous et à toutes !!! Dans le cadre d'une rénovation de village, je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis en...
- 6. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
- 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 8. Avis répartition tableau électrique
- N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
- 9. Branchement plusieurs prises cuisine
- N°8897 : Bonjour, je suis en train de refaire ma cuisine et modifié le nombre de prises, mais après lu les normes sur Internet je ne suis plus sûr de la conformité. Sur un premier circuit, 6 prises (fil en 2,5 et disjoncteur de 20A) sur...
- 10. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
- N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
- 11. Avis et conseil pour le plan architectural
- N°18917 : Bonjour, Je suis en train de faire le plan architectural pour ma maison actuellement en construction. J'ai prévu de mettre des spots encastrés au plafond. Pouvez-vous me donner vos avis concernant la disposition des...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |