Je refais progressivement une partie de l'électricité de mon logement.
Je rencontre un problème avec l'installation d'un télérupteur.
Télérupteur unipolaire Legrand.
3 interrupteurs en parallèle, une lampe.
Lorsque je remets le courant : chaque interrupteur peut déclencher la lumière. Par contre je ne peux l'éteindre que depuis l'interrupteur utilisé pour l'allumer. Et je suis obligé d'appuyer 3 fois sur l'interrupteur pour enclencher le télérupteur et éteindre.
J'ai beau revoir mon circuit je ne vois pas où est l'erreur. Elle est sûrement évidente mais à force d'avoir le nez dessus...
Au vu du problème auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Je refais progressivement une partie de l'électricité de mon logement.
Je rencontre un problème avec l'installation d'un télérupteur.
Télérupteur unipolaire Legrand.
3 interrupteurs en parallèle, une lampe.
Lorsque je remets le courant : chaque interrupteur peut déclencher la lumière. Par contre je ne peux l'éteindre que depuis l'interrupteur utilisé pour l'allumer. Et je suis obligé d'appuyer 3 fois sur l'interrupteur pour enclencher le télérupteur et éteindre.
J'ai beau revoir mon circuit je ne vois pas où est l'erreur. Elle est sûrement évidente mais à force d'avoir le nez dessus...
Au vu du problème auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
11 juin 2013 à 19:40
Réponse 1 problème télérupteur
Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
Bonsoir
Vous parlez d'interrupteurs.
Pour que cela fonctionne il faut des poussoirs et pas des interrupteurs.
@+
Vous parlez d'interrupteurs.
Pour que cela fonctionne il faut des poussoirs et pas des interrupteurs.
@+
11 juin 2013 à 21:52
Réponse 2 problème télérupteur
Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
Ha...
En effet ce sont les bons vieux interrupteurs va et vient qu'il y avait avant !
Je pouvais chercher longtemps une erreur de branchement dans ce cas.
Merci.
En effet ce sont les bons vieux interrupteurs va et vient qu'il y avait avant !
Je pouvais chercher longtemps une erreur de branchement dans ce cas.
Merci.
11 juin 2013 à 22:49
Réponse 3 problème télérupteur
Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
Changez les au plus vite, car le télérupteur ne va pas supporter longtemps ce régime. 
@+

@+
12 juin 2013 à 07:25
Réponse 4 problème télérupteur
Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
J'ai coupé le circuit correspondant dès que j'ai constaté que cela ne collait pas.
J'ai changé aujourd'hui les interrupteurs par des poussoirs et depuis cela fonctionne.
Merci pour votre aide.
J'ai changé aujourd'hui les interrupteurs par des poussoirs et depuis cela fonctionne.
Merci pour votre aide.
12 juin 2013 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 2. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 3. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
- 6. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour, J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
- 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite