Bonjour.
Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous.
Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA).
Cependant la maison est alimentée par une annexe (là où il y a le compteur Linky) qui ne m'appartient pas.
Je dois donc réaliser mes travaux (rénovation complète) et faire un système électrique aux normes puisque création de ligne=> Consuel.
Celui-qui me vend la maison (et qui possède cette fameuse annexe) me laisse l'électricité le temps de faire mes travaux et de me mettre aux normes (3/4 ans), sympa.
Je suis dans le cas où je dois réaliser une installation en 220V mono ponté sur du 380V.
Jusque là pas de souci, enfin je pense :
- Équilibrage des phases
- Tableau 3 lignes (une par phase)
- Consuel content.
Par contre quand EDF va venir me créer la ligne en 220V comment puis-je passer facilement dans le tableau (ou boitier amont) d'un câblage en 380 à du 220V.
Merci à vous.
Le sujet a été mainte fois abordé mais dans mon cas il y a une subtilité en plus, c'est pour cela que je fais appel à vous.
Je viens d'acquérir une maison ancienne, bien sûr alimentée en 380v (9KWA).
Cependant la maison est alimentée par une annexe (là où il y a le compteur Linky) qui ne m'appartient pas.
Je dois donc réaliser mes travaux (rénovation complète) et faire un système électrique aux normes puisque création de ligne=> Consuel.
Celui-qui me vend la maison (et qui possède cette fameuse annexe) me laisse l'électricité le temps de faire mes travaux et de me mettre aux normes (3/4 ans), sympa.
Je suis dans le cas où je dois réaliser une installation en 220V mono ponté sur du 380V.
Jusque là pas de souci, enfin je pense :
- Équilibrage des phases
- Tableau 3 lignes (une par phase)
- Consuel content.
Par contre quand EDF va venir me créer la ligne en 220V comment puis-je passer facilement dans le tableau (ou boitier amont) d'un câblage en 380 à du 220V.
Merci à vous.
12 décembre 2022 à 14:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Passer du réseau EDF 380V en 220V
Bonjour Milan25.
Le plus simple serait d'équiper votre habitat d'une alimentation de chantier en mono 230 V phase + neutre et de ne pas engager de frais sur un tableau triphasé.
La solution proposée vous rend indépendant vis à vis du vendeur.
Dans ces cas là, il vaut mieux être clair dès le départ. "sympa"... jusqu'au jour où pour des raisons diverses ce ne sera plus le cas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le plus simple serait d'équiper votre habitat d'une alimentation de chantier en mono 230 V phase + neutre et de ne pas engager de frais sur un tableau triphasé.
Citation :3 4 ans ? Cela ne va pas être gratuit, ce qui serait normal. D'autre part on n'a pas le droit de revendre de l'électricité.
me laisse l'électricité le temps de faire mes travaux
La solution proposée vous rend indépendant vis à vis du vendeur.
Dans ces cas là, il vaut mieux être clair dès le départ. "sympa"... jusqu'au jour où pour des raisons diverses ce ne sera plus le cas.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 15:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Passer du réseau EDF 380V en 220V
Merci pour la réponse.
Au début j'ai pensé en compteur chantier sauf que celui-ci on ne peut l'utiliser que 1ans 3 mois maxi (avant c’était le temps du chantier) et il est interdit de vivre dans une maison alimentée par un compteur chantier.
Avec le vendeur j'ai installé un sous compteur et je lui paye ma part.
La rétrocession d’énergie est interdit mais que voulez-vous, je ne peux pas rénover une maison entière en un an et j'ai appris après la signature du compromis qu'il n'avait pas de compteur dans cette maison.
Dépendre de mon voisin ne m'enchante guère, on fera avec.
Au début j'ai pensé en compteur chantier sauf que celui-ci on ne peut l'utiliser que 1ans 3 mois maxi (avant c’était le temps du chantier) et il est interdit de vivre dans une maison alimentée par un compteur chantier.
Avec le vendeur j'ai installé un sous compteur et je lui paye ma part.
La rétrocession d’énergie est interdit mais que voulez-vous, je ne peux pas rénover une maison entière en un an et j'ai appris après la signature du compromis qu'il n'avait pas de compteur dans cette maison.
Dépendre de mon voisin ne m'enchante guère, on fera avec.
12 décembre 2022 à 15:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Mais ce n'est pas très sain.
Il faudra régler le problème de la protection de votre ligne provisoire.
Avec un accès possible s'il y a déclenchement du Linky.
Reste à voir si le compteur de chantier peut être renouvelé.
On voit mal Enedis arriver à la date de fin de contrat et retirer l'alimentation alors que vous avez encore des besoins.
Comme votre installation sera monophasée, vous pouvez prévoir 3 ID mono 30 mA avec leur alimentation répartie sur les 3 phases.
Puis le jour venu vous alimenterez les 3 ID avec la phase et le neutre de l'alimentation monophasée.
Cordialement.
Passer du réseau EDF 380V en 220V
Citation :Apparemment vous n'avez pas trop le choix.
Dépendre de mon voisin ne m'enchante guère, on fera avec.
Mais ce n'est pas très sain.
Il faudra régler le problème de la protection de votre ligne provisoire.
Avec un accès possible s'il y a déclenchement du Linky.
Reste à voir si le compteur de chantier peut être renouvelé.
On voit mal Enedis arriver à la date de fin de contrat et retirer l'alimentation alors que vous avez encore des besoins.
Comme votre installation sera monophasée, vous pouvez prévoir 3 ID mono 30 mA avec leur alimentation répartie sur les 3 phases.
Puis le jour venu vous alimenterez les 3 ID avec la phase et le neutre de l'alimentation monophasée.
Cordialement.
12 décembre 2022 à 20:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Passer de 380V triphasé en 220V
- N°2111 : Bonjour, existe-il un transformateur pour passer de 380V triphasé en 220V pour un moteur de machine à coudre. Merci.
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
- 4. transformation installation 380V en 220V
- N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
- 5. Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie
- N°23964 : Bonjour, J'ai un pétrin de la marque Hobart qui est actuellement monté en 380V et je voudrais le passer en 220V. Je vous joins les photos que j'ai prises et j'ai également trouvé un papier qui explique la manipulation, mais...
- 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
- N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
- 7. Passer d'une installation en 220v a une insallation en 380v
- N°2629 : Bonjour, je voudrais savoir quel matériel je dois changer pour passser d'une installation de 220v entre phases à une installation 380v entre phases. Est-il est nécessaire de changer les fusibles, les contacteurs et les moteurs...
- 8. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 9. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
- 10. Alimentation industrielle 380V passer en 220V
- N°4037 : Bonjour, j'ai une alimentation industrielle 380V avec un câble 5g6. Je dois brancher 3 luminaire de puissance différente alimenté en 220V. Je voulais savoir si je pouvais prendre une phase + le neutre et alimenter mon 1er...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite