Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
17511
Question Forum Électricité : Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
Bonjour à tous.
Je voudrai savoir s'il y a une contrainte pour passer un câble électrique RO2V 3G10 près de tuyaux de chauffage ?
Pour être plus précis, j'ai dans mon garage une poutre bois (avec un mur en dessous) à travers laquelle passent 2 tuyaux qui alimentent 2 chauffages à l'étage.
Dans ce même trou, j'aurais souhaité passer un câble 2G10 dans un ICT (s'il passe).
Le fait que les tuyaux soient chauds et qu'il y aura contact, est-ce un problème ?
Merci de votre aide.
Je voudrai savoir s'il y a une contrainte pour passer un câble électrique RO2V 3G10 près de tuyaux de chauffage ?
Pour être plus précis, j'ai dans mon garage une poutre bois (avec un mur en dessous) à travers laquelle passent 2 tuyaux qui alimentent 2 chauffages à l'étage.
Dans ce même trou, j'aurais souhaité passer un câble 2G10 dans un ICT (s'il passe).
Le fait que les tuyaux soient chauds et qu'il y aura contact, est-ce un problème ?
Merci de votre aide.
08 novembre 2017 à 16:13
Réponse 1 Forum installation électrique
Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
Bonjour. A vous d'estimer la température maximum de tuyaux. Ce n'est pas le R2V qui pose problème, mais l'ICT ; c'est vite mou. Il faut faire l'essai.
Ce câble de 10 mm² n'est-il pas surdimensionné pour votre application ?
Cordialement.
Ce câble de 10 mm² n'est-il pas surdimensionné pour votre application ?
Cordialement.
09 novembre 2017 à 21:39
Réponse 2 Forum installation électrique
Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
Bonjour, merci pour la réponse.
Le 10 c'est pour alimenter mon tableau.
Le compteur et le disjoncteur se trouvent au sous sol et je fais le nouveau tableau à l'étage.
Pour ce qui est de la température des tuyaux...??
Je me demande surtout, si, du fait que le câble sera chauffé par les tuyaux, il n'y aura pas un risque que le disjoncteur saute intempestivement ou tout simplement que l'isolant du câble fonde et du coup, risque d'incendie etc etc.
Je psychote peut-être un peu...
Le 10 c'est pour alimenter mon tableau.
Le compteur et le disjoncteur se trouvent au sous sol et je fais le nouveau tableau à l'étage.
Pour ce qui est de la température des tuyaux...??
Je me demande surtout, si, du fait que le câble sera chauffé par les tuyaux, il n'y aura pas un risque que le disjoncteur saute intempestivement ou tout simplement que l'isolant du câble fonde et du coup, risque d'incendie etc etc.
Je psychote peut-être un peu...
10 novembre 2017 à 10:05
Réponse 3 Forum installation électrique
Passage câble électrique RO2V avec tuyaux de chauffage
Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, il se peut que vous psychotiez juste un peu ; ce n'est pas le bon mot, vous êtes juste inquiet et il est normal de poser le problème maintenant. Je donnerai les caractéristiques de câbles quand il fera jour.
Vous pouvez évaluer la température à la main (on se brûle ou non), ou mieux, avec un thermomètre (voir la chaudière).
Le DJ déclenche suite à une surintensité, la température des câbles n'a pas d'incidence.
A suivre.
Cordialement.
Vous pouvez évaluer la température à la main (on se brûle ou non), ou mieux, avec un thermomètre (voir la chaudière).
Le DJ déclenche suite à une surintensité, la température des câbles n'a pas d'incidence.
A suivre.
Cordialement.
11 novembre 2017 à 00:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Passage de câbles avec tuyaux de chauffage
- N°17998 : Bonjour. Est-il possible (autorisé) de faire passer des câbles (sous gaine) dans un emplacement qui comporte des tuyaux de chauffage (voir photo jointe) ? Les câbles sont pour alimenter des prises dans 3 chambres. Au...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 3. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 7. Passage fil ou câble dans tubes anciens métalliques appelés MRB
- N°3322 : Bonjour à tous, que doit-on passer comme conducteurs dans des conduits métalliques (appelé MRB)? Il s'agit de tubes encastrés : dois je réaiguiller les vieux fils avec de nouveaux fils ou du câble RO2V en respectant...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 10. Passage câble réseau secondaire
- N°22863 : Bonjour à tous. Merci d'avance pour votre aide. Voilà ça va paraitre simple mais je voudrais être sûr de moi, je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser. Voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite