Obligation du bouton d'arrêt d'urgence
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
12450
Questions normes électricité : Obligation du bouton d'arrêt d'urgence
Bonsoir,
Pour un ERP type N catégorie 5, avec une climatisation, ai-je l'obligation d'ajouter un bouton d'arrêt d'urgence clim à côté du bouton d'AU électricité ?
Merci d'avance.
Pour un ERP type N catégorie 5, avec une climatisation, ai-je l'obligation d'ajouter un bouton d'arrêt d'urgence clim à côté du bouton d'AU électricité ?
Merci d'avance.
06 février 2013 à 18:56
Installation bouton d'arrêt d'urgence 1
Obligation du bouton d'arrêt d'urgence
Bonsoir,
Comme ce doit être de faible étendue, je dis non.
En outre, ce n'est pas des arrêts d'urgence, mais des coupures d'urgence, et la coupure d'urgence électricité facilement accessible n'est pas imposée dans les établissements du 2ème groupe.
Cordialement.
Comme ce doit être de faible étendue, je dis non.
En outre, ce n'est pas des arrêts d'urgence, mais des coupures d'urgence, et la coupure d'urgence électricité facilement accessible n'est pas imposée dans les établissements du 2ème groupe.
Cordialement.
06 février 2013 à 20:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Remplacer bouton poussoir arrêt urgence dans DRT
- N°22956 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci à ce forum et à ses participants. J'ai fait l'acquisition d'une dégauchisseuse Dewalt DW55 d'occasion (années 80). La machine est équipée d'un moteur asynchrone monophasé de 1.5 kW...
- 2. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 3. Câbler bouton arrêt urgence
- N°3185 : Comment câbler et brancher un bouton d'arrêt d'urgence général à clé sur une installation électrique, merci ?
- 4. Brancher bouton arrêt urgence pour couper général
- N°3648 : Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment brancher un bouton d'arrêt d'urgence pour couper le général ? Faut-il un contacteur ? Merci.
- 5. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 7. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
- 8. Installation d'un bouton d'arrêt d'urgence
- N°4200 : Bonjour, je voudrais installer un bouton d'arrêt d'urgence pour un tour avec un moteur 380V triphasé. Pour la protection il y a déjà : un disjoncteur tétrapolaire + un disjoncteur départ moteur. Je pense qu'il faut un...
- 9. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
- N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
- 10. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite