Bonjour.
Je souhaite installer un nouveau boîtier électrique principal et des boîtiers secondaires pour le domestique, ma boutique et mon local extérieur…
J’ai déjà une installation personnelle pour la maison.
Ma question est assez simple, est-ce que je peut récupérer le disjoncteur différentiel de mon ancien boîtier domestique (63A) pour faire un nouveau boîtier principal (avec des répartiteurs) et répartir les câbles vers les 3 boîtiers secondaires (domestique, boutique et local extérieur) qui auront des disjoncteurs différentiel 40A.
Merci.
Je souhaite installer un nouveau boîtier électrique principal et des boîtiers secondaires pour le domestique, ma boutique et mon local extérieur…
J’ai déjà une installation personnelle pour la maison.
Ma question est assez simple, est-ce que je peut récupérer le disjoncteur différentiel de mon ancien boîtier domestique (63A) pour faire un nouveau boîtier principal (avec des répartiteurs) et répartir les câbles vers les 3 boîtiers secondaires (domestique, boutique et local extérieur) qui auront des disjoncteurs différentiel 40A.
Merci.
13 septembre 2024 à 16:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Bonjour Erwandenis.
Ce sont des travaux qui réclament des compétences que vous n'avez peut-être pas.
Vous confondez les appareillages.
On vous conseille de sous-traiter à un professionnel reconnu.
La sécurité est le maitre mot des modifications envisagées.
Cordialement.
Ce sont des travaux qui réclament des compétences que vous n'avez peut-être pas.
Vous confondez les appareillages.
On vous conseille de sous-traiter à un professionnel reconnu.
La sécurité est le maitre mot des modifications envisagées.
Cordialement.
13 septembre 2024 à 17:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Bonjour GL.
Je vous remercie pour votre réponse. Je suis à la recherche de compétences et peut-être pourriez-vous m'expliquer ce que je confonds en termes d'appareillage (interrupteur/disjoncteur).
Cela me permettrait d'apprendre et de corriger mes erreurs, c'est dans cet objectif que je suis ici.
Bien cordialement.
Je vous remercie pour votre réponse. Je suis à la recherche de compétences et peut-être pourriez-vous m'expliquer ce que je confonds en termes d'appareillage (interrupteur/disjoncteur).
Cela me permettrait d'apprendre et de corriger mes erreurs, c'est dans cet objectif que je suis ici.
Bien cordialement.
17 septembre 2024 à 08:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Concernant les appareillages usuels, les noms et fonctions sont régulièrement rappelés par les contributeurs, en insistant systématiquement sur le vocabulaire et les fonctions de protection de chacun des appareillages :
- Disjoncteur ou fusible : déclenchement en cas de surintensité.
Voir les courbes de déclenchement
- Protection différentielle, en abrégé, DDR (on vous laisse vous documenter).
- Interrupteur différentiel : déclenche en cas de défaut d'isolement, courant dérivé vers la terre à partir de la phase ou le neutre. Calibre 30 mA sur le tableau de répartition, déclenchement instantané. Peut sauver des vies si un équipement présente un défaut d'isolement.
- Disjoncteur différentiel de branchement, en aval du compteur. Calibre du DDR 500 mA ; déclenchement instantané ou retardé si le DJ de branchement est de type S. En cas de surintensité il déclenche aussi, mais le temps de réaction dépend de l'amplitude de la surintensité, faible ou forte.
Vous pouvez voir de nombreux exemples de tableaux de répartition principal et secondaires sur le forum.
Dans votre projet il y a une boutique et d'autres locaux qui nécessitent une répartition des courants en fonction de la puissance souscrite. C'est pourquoi nous vous avons recommandé de faire intervenir un professionnel. C'est une installation complète que vous avez en projet et cela nécessite des compétences relatives au métier qui ne dépendent pas d'une aide ponctuelle délivrée par le forum, la sécurité des biens et des personnes doit être assurée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nouvelle installation électrique sur installation existante
Citation :On comprend bien, mais aucun forum ne peut se substituer à une formation initiale. Un forum ne peut qu'apporter une aide ponctuelle.
je suis à la recherche des compétences justement
Concernant les appareillages usuels, les noms et fonctions sont régulièrement rappelés par les contributeurs, en insistant systématiquement sur le vocabulaire et les fonctions de protection de chacun des appareillages :
- Disjoncteur ou fusible : déclenchement en cas de surintensité.
Voir les courbes de déclenchement
- Protection différentielle, en abrégé, DDR (on vous laisse vous documenter).
- Interrupteur différentiel : déclenche en cas de défaut d'isolement, courant dérivé vers la terre à partir de la phase ou le neutre. Calibre 30 mA sur le tableau de répartition, déclenchement instantané. Peut sauver des vies si un équipement présente un défaut d'isolement.
- Disjoncteur différentiel de branchement, en aval du compteur. Calibre du DDR 500 mA ; déclenchement instantané ou retardé si le DJ de branchement est de type S. En cas de surintensité il déclenche aussi, mais le temps de réaction dépend de l'amplitude de la surintensité, faible ou forte.
Vous pouvez voir de nombreux exemples de tableaux de répartition principal et secondaires sur le forum.
Dans votre projet il y a une boutique et d'autres locaux qui nécessitent une répartition des courants en fonction de la puissance souscrite. C'est pourquoi nous vous avons recommandé de faire intervenir un professionnel. C'est une installation complète que vous avez en projet et cela nécessite des compétences relatives au métier qui ne dépendent pas d'une aide ponctuelle délivrée par le forum, la sécurité des biens et des personnes doit être assurée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
17 septembre 2024 à 11:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 2. Mise en conformité d'une installation électrique existante
- N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
- 3. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
- 4. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 5. Installation nouvelle ligne électrique du tableau général
- N°173 : Bonjour. Comment faire une nouvelle ligne électrique à partir d'un tableau d'alimentation général ? Merci pour vos conseils.
- 6. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
- N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
- 7. Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus
- N°23910 : Bonjour. Mon problème est le suivant. Je dispose d'un télérupteur câblé à 3 poussoirs qui alimente un lustre. Je ne tiens pas à modifier cette configuration. Je n'ai pas besoin d'interrupteurs supplémentaires mais...
- 8. Installation nouvelle plaque de cuisson
- N°21718 : Bonjour. J'essaie d'installer ma nouvelle plaque de cuisson car la mienne a rendu l'âme. Malheureusement la nouvelle que j'ai commandée n'a pas de câble branché directement, et j'avoue ne rien comprendre au branchement...
- 9. Nouvelle installation électrique dans mon garage
- N°16039 : Bonjour, Je vais monter un garage à côté de ma maison. Dois-je mettre un différentiel sur mon tableau maison ou directement dans mon garage ou suis obligé de mettre un différentiel ? Mon garage est à 5 m de la...
- 10. Nouvelle installation installation cumulus monophasé
- N°9049 : J'ai un compteur triphasé et je désire installer un cumulus monophasé (aucune installation pour l'instant), cela pose-t-il un problème ? Merci.
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite