Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
14184
Question installation électrique : Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Bonjour.
J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte.
J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante :
1- J'ai disjoncté le général
2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs
3- Retirer mon capot de tableau des différentiels
4- Avec un multimètre en fonction ohmmètre j'ai testé la continuité de chaque phase avec les différents différentiels et fusibles car j'ai les deux.
Je m'aperçois que certaines alimentations de mon tableau faisait biper mon appareil avec la phase 1 et 3.
Ma vérification est-elle bonne ?
Cela est-il possible (voir normal) ?
Merci d'avance pour votre éclairage.
J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte.
J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante :
1- J'ai disjoncté le général
2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs
3- Retirer mon capot de tableau des différentiels
4- Avec un multimètre en fonction ohmmètre j'ai testé la continuité de chaque phase avec les différents différentiels et fusibles car j'ai les deux.
Je m'aperçois que certaines alimentations de mon tableau faisait biper mon appareil avec la phase 1 et 3.
Ma vérification est-elle bonne ?
Cela est-il possible (voir normal) ?
Merci d'avance pour votre éclairage.
28 janvier 2015 à 18:54
Réponse 1 pb installation électrique
Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Bonjour.
De toute façon, le seul moyen pour vérifier l'équilibrage des phases est d'utiliser une petite pince ampèremétrique; comme la CM 605 Multimetrix. Mais il faut en avoir l'usage.
Cordialement.
Citation :Eh non, car vous avez des liaisons par l’intermédiaire des récepteurs branchés sur les différents départs. Mais pour confirmer il faudrait savoir entre quelles bornes vous avez mis les pointes de touche.
Ma vérification est-elle bonne ?
De toute façon, le seul moyen pour vérifier l'équilibrage des phases est d'utiliser une petite pince ampèremétrique; comme la CM 605 Multimetrix. Mais il faut en avoir l'usage.
Cordialement.
28 janvier 2015 à 20:27
Réponse 2 pb installation électrique
Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Bonjour.
Pouvez-vous m'en dire plus sur "liaisons par l’intermédiaire des récepteurs branchés sur les différents départs".
Dans mon contrôle premier point de touche - La phase.
Deuxième la partie Amont ou Aval du fusible ou différentiel.
Si je prends systématiquement la partie amont (après avoir basculé mes différentiels vers le bas) aurai-je des résultats plus crédibles ?
Puis-je prendre comme argent comptant les résultats où je ne détecte qu'une seule phase ?
J'ai essayé avec une pince ampèremétrique mais je n'ai pas assez d'espace sous mon disjoncteur.
Merci.
Pouvez-vous m'en dire plus sur "liaisons par l’intermédiaire des récepteurs branchés sur les différents départs".
Dans mon contrôle premier point de touche - La phase.
Deuxième la partie Amont ou Aval du fusible ou différentiel.
Si je prends systématiquement la partie amont (après avoir basculé mes différentiels vers le bas) aurai-je des résultats plus crédibles ?
Puis-je prendre comme argent comptant les résultats où je ne détecte qu'une seule phase ?
J'ai essayé avec une pince ampèremétrique mais je n'ai pas assez d'espace sous mon disjoncteur.
Merci.
29 janvier 2015 à 10:15
Réponse 3 pb installation électrique
Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Bien reçu.
Imaginons que vous coupiez un ID et que vous laissiez les DJ en cascade fermés.
Les récepteurs établissent des circuits entre phases et phases et neutre ce qui fait que l'on ne mesure jamais l'infini.
Mais de toute façon ces mesures n'amènent à rien et sont inutiles.
Vous faites un schéma équivalent et vous verrez aisément que les circuits ne sont pas ouverts
Le seul moyen pour équilibrer est de mesurer les intensités à la pince ampèremétrique.
Vous utilisez une pince gros modèle avec de grosses mâchoires et peut-être de calibres trop important.
C'est pour cela que la CM 605 est préconisée pour les installations domestiques, tant pour l'encombrement que pour les petits calibres.
Cordialement.
Imaginons que vous coupiez un ID et que vous laissiez les DJ en cascade fermés.
Les récepteurs établissent des circuits entre phases et phases et neutre ce qui fait que l'on ne mesure jamais l'infini.
Mais de toute façon ces mesures n'amènent à rien et sont inutiles.
Vous faites un schéma équivalent et vous verrez aisément que les circuits ne sont pas ouverts
Le seul moyen pour équilibrer est de mesurer les intensités à la pince ampèremétrique.
Vous utilisez une pince gros modèle avec de grosses mâchoires et peut-être de calibres trop important.
C'est pour cela que la CM 605 est préconisée pour les installations domestiques, tant pour l'encombrement que pour les petits calibres.
Cordialement.
29 janvier 2015 à 11:19
Réponse 4 pb installation électrique
Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Rebonjour.
J'avoue avoir compris le fait que ça ne marche pas comme je fais mais pas vraiment pourquoi.
Qu'entendez-vous par ID le disjoncteur général ? Et par DJ les différentiels et fusibles ?
Connaissez-vous un site où je pourrais visualiser un ou des schémas ?
Il y a de fortes chances que je fasse venir un électricien car je crains que la pince ampère-métrique ne soit pas amortie sur une seule utilisation.
Encore merci.
J'avoue avoir compris le fait que ça ne marche pas comme je fais mais pas vraiment pourquoi.
Qu'entendez-vous par ID le disjoncteur général ? Et par DJ les différentiels et fusibles ?
Connaissez-vous un site où je pourrais visualiser un ou des schémas ?
Il y a de fortes chances que je fasse venir un électricien car je crains que la pince ampère-métrique ne soit pas amortie sur une seule utilisation.
Encore merci.
29 janvier 2015 à 13:58
Réponse 5 pb installation électrique
Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Bien reçu. Sur votre tableau il y a des interrupteurs différentiels (ID) en aval desquels sont normalement connectés des disjoncteurs modulaires (DJ) pour chaque départ de circuit (ou des fusibles).
Il s'agit ici de répartir vos récepteurs sur les trois phases de façon que les intensités soient du même ordre de grandeur ; c'est ce que l'on appelle l'équilibrage. Et l'on mesure des intensités,
Pour voir à quoi ressemble un tableau de répartition triphasé, tapez tableau triphasé dans le moteur de recherche ci-dessus.
Cordialement.
Il s'agit ici de répartir vos récepteurs sur les trois phases de façon que les intensités soient du même ordre de grandeur ; c'est ce que l'on appelle l'équilibrage. Et l'on mesure des intensités,
Pour voir à quoi ressemble un tableau de répartition triphasé, tapez tableau triphasé dans le moteur de recherche ci-dessus.
Citation :Oui, il vous montrera comment il opère.
Il y a de fortes chances que je fasse venir un électricien
Cordialement.
29 janvier 2015 à 14:19
Réponse 6 pb installation électrique
Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Encore moi.
Mon installation n'a pas d'interrupteur différentiel.
Un disjoncteur général (qui prend les trois phases) suivi d'un tableau avec des différentiels pour la partie "CHAUFFAGE" et des fusibles pour tout le reste (lumière prise électroménager).
Ces fusibles et différentiels sont UNIQUEMENT sur les phases.
Mon installation a peu près 40 ans (sauf les différentiels).
Cordialement.
Mon installation n'a pas d'interrupteur différentiel.
Un disjoncteur général (qui prend les trois phases) suivi d'un tableau avec des différentiels pour la partie "CHAUFFAGE" et des fusibles pour tout le reste (lumière prise électroménager).
Ces fusibles et différentiels sont UNIQUEMENT sur les phases.
Mon installation a peu près 40 ans (sauf les différentiels).
Cordialement.
29 janvier 2015 à 19:16
Réponse 7 pb installation électrique
Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Bien reçu.
Vous mentionnez des différentiels. On peut penser qu'il peut s'agir d'interrupteurs différentiels, à moins que ce soit des disjoncteurs différentiels mais on ne voit pas ce qu'ils feraient là.
Les fusibles sont unipolaires et ils sont connectés sur une phase. Pour ce qui peut s'agir des interrupteurs différentiels, ils sont forcément bipolaires phase neutre, ou tétrapolaires 3 Ph + N.
Pour équilibrer une installation triphasée on branche en tri tout ce qui peut l'être : chauffe-eau et plaque de cuisson (généralement une plaque utilise deux phases et un neutre).
On distribue le chauffage électrique en aval d'un ID tétrapolaire, suivi de DJ répartis sur les 3 phases.
Tout les autres récepteurs monophasés sont en aval de 3 ID.La répartition se fait en fonction de la consommation des gros récepteurs.
Enfin, on peut associer au chauffage électrique un gestionnaire d'énergie qui coupe de façon cyclique différents convecteurs de façon à maitriser les 3 intensités en ligne.
Même sur une installation ancienne on peut rénover le tableau, mais cela coute cher en pièces et main d’œuvre.
Vous voyez avec votre électricien qui, en fonction de la situation, pourra élaborer un projet.
Cordialement..
Citation :Et le neutre. Le DJ de branchement est tétrapolaire.
qui prend les trois phases
Vous mentionnez des différentiels. On peut penser qu'il peut s'agir d'interrupteurs différentiels, à moins que ce soit des disjoncteurs différentiels mais on ne voit pas ce qu'ils feraient là.
Les fusibles sont unipolaires et ils sont connectés sur une phase. Pour ce qui peut s'agir des interrupteurs différentiels, ils sont forcément bipolaires phase neutre, ou tétrapolaires 3 Ph + N.
Pour équilibrer une installation triphasée on branche en tri tout ce qui peut l'être : chauffe-eau et plaque de cuisson (généralement une plaque utilise deux phases et un neutre).
On distribue le chauffage électrique en aval d'un ID tétrapolaire, suivi de DJ répartis sur les 3 phases.
Tout les autres récepteurs monophasés sont en aval de 3 ID.La répartition se fait en fonction de la consommation des gros récepteurs.
Enfin, on peut associer au chauffage électrique un gestionnaire d'énergie qui coupe de façon cyclique différents convecteurs de façon à maitriser les 3 intensités en ligne.
Même sur une installation ancienne on peut rénover le tableau, mais cela coute cher en pièces et main d’œuvre.
Vous voyez avec votre électricien qui, en fonction de la situation, pourra élaborer un projet.
Cordialement..
29 janvier 2015 à 22:18
Réponse 8 pb installation électrique
Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Bonjour
J'ai retrouvé mes phases avec ma méthode mais en plus j'ai débranché mes phases (en amont des disjoncteurs différentiels) pour les contrôler.
Plus de doublons et une répartition de mes appareils à peu près cohérente.
(Donc je pense que c'est bon).
Je me demande quelles puissances (sur les électroménagers) EDF prend en compte pour déterminer la puissance du compteur à proposer ; je suis parti avec :
Frigo 300w
Lave vaisselle 1500w
Lave et Sèche linge ensemble avec un frigo et congélateur 5500w
Si j'additionne tous mes appareils je suis à 30 kW pour un abonnement de 12 kW.
Je disjoncte de temps en temps mais pas très souvent.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
J'ai retrouvé mes phases avec ma méthode mais en plus j'ai débranché mes phases (en amont des disjoncteurs différentiels) pour les contrôler.
Plus de doublons et une répartition de mes appareils à peu près cohérente.
(Donc je pense que c'est bon).
Je me demande quelles puissances (sur les électroménagers) EDF prend en compte pour déterminer la puissance du compteur à proposer ; je suis parti avec :
Frigo 300w
Lave vaisselle 1500w
Lave et Sèche linge ensemble avec un frigo et congélateur 5500w
Si j'additionne tous mes appareils je suis à 30 kW pour un abonnement de 12 kW.
Je disjoncte de temps en temps mais pas très souvent.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
05 février 2015 à 15:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 2. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 3. Équilibrage des phases abonnement triphasé
- N°17672 : Bonjour, Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité ! Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la...
- 4. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 5. Équilibrage de phases en triphasé
- N°8780 : Nous sommes en phase de construction d'une maison neuve et EDF nous a installé un disjoncteur en triphasé sans nous en avertir. Avant de les faire éventuellement modifier cette installation, et bien que nous n'ayons aucun...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 7. Rénovation installation triphasé / monophasé
- N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
- 8. équilibrage des phases installation électrique triphasé
- N°5132 : En supposant la situation idéale : une installation équilibrée, je n'évoque pas les matériels fonctionnant en triphasés, seulement ceux branchés en mono. sur la branche 1 : 4kW sur la 2 : 4.5kW sur la 3 : 4.3kW à...
- 9. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite