Bonjour.

Je viens d'emménager dans un logement ancien (1970).
Celui-ci est un logement HLM.
J'ai un tableau électrique qui marche à fusible... (il n'a pas de différentiel).
J'aimerais savoir si celui-ci est encore au norme ? Sachant que les prises ne sont pas reliées à la terre.

En ce moment tous les deux mois j'ai une surtension dans tout l'immeuble. Ce qui m’engendre des frais...
Est-ce que des prises parafoudres serviraient ?

Merci à tous de vos réponses !
17 mars 2013 à 00:06
Normes électrique HLM 1

Normes tableau électrique logement HLM

finistere
Membre inscrit
finistere
11 messages
A partir du moment où c'est un logement à usage locatif, le propriétaire de ce logement est tenu à certaines règles.
Sans faire une mise aux normes, demandez au moins une mise en sécurité de l'installation.

Le minimum serait déjà d'installer un dispositif de coupure générale haute sensibilité (inter ou disjoncteur différentiel 30 mA).

Ce dispositif est obligatoire pour assurer la protection des personnes et des biens.
Le parafoudre ne va pas régler les problèmes de surtension s'ils ne sont pas liés à l'orage si c'était le cas il faudrait connaitre la valeur de la prise de terre, au dessus d'une certaine valeur, le parafoudre devient inefficace.
Avec les offices HLM la réhabilitation des logements entre souvent dans un plan global de rénovations;
Sinon demandez une expertise de votre installation à un organisme de contrôle, mais cela sera à vos frais, mais ça vous permettra de faire pression sur l'office HLM.
Cordialement.
17 mars 2013 à 07:46
Normes électrique HLM 2

Normes tableau électrique logement HLM

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour.
Citation :
J'aimerais savoir si celui-ci est encore au norme ?

Il était aux normes de l'époque.
Citation :
Sachant que les prises ne sont pas reliées à la terre.

On espère que les prises spécialisées cuisson, lave-linge et lave-vaisselle le sont. Il semble qu'en 1970 cela était déjà obligatoire.
Citation :
En ce moment tous les deux mois j'ai une surtension dans tout l'immeuble. Ce qui m’engendre des frais..

Si l'ensemble de l'immeuble est concerné il faut faire intervenir le bailleur. Mais comment avez-vous mis en évidence des surtensions ?
Citation :
Est-ce que des prises parafoudres serviraient ?

Non, car leur fonction est d'écrêter des surtensions brèves et transitoires et il faut un bon raccordement à la terre ; mais pas une surtension plus ou moins permanente due à la disparition du neutre par exemple (des immeubles entiers ont déjà subi ces incidents, graves pour les équipements.


17 mars 2013 à 10:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 4. Tableau électrique aux normes ou pas
    N°16319 : Bonsoir, Je loue une maison avec ce tableau en photo qui m’inquiète beaucoup pour la sécurité de ma famille. De plus mon assurance me demande une visite dans quinze jours. L'agence immobilière à laquelle je loue cette...
  • 5. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 6. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 8. Mettre un tableau électrique aux normes
    N°14656 : Bonjour à tous. Je voudrai mettre mon tableau électrique aux normes et j'ai quelques points d'interrogations. Le tableau existant na pas de disjoncteur (que des fusibles ) et aucun interrupteur différentiel 30ma....
  • 9. Normes tableau électrique
    N°1647 : Bonjour, Je dois poser un tableau électrique dans une pièce contenant une machine à laver. Est-ce autorisé au niveau des normes électriques ? Merci.
  • 10. Tableau électrique aux normes ou pas svp ?
    N°24813 : Bonjour. Étant locataire et rencontrant des difficultés de mise aux normes et réparations diverses avec le proprio qui refuse effectuer celles-ci... Pouvez-vous simplement me dire si le compteur électrique individuel (photo...
>>> Résultats suivants pour : Normes tableau électrique logement HLM >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
prise murale avec terretableau electrique 007renover tableau electriquearmoire electriques sch



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite