Bonjour à tous.
Je possède un tarif à puissance limitée triphasé et j'aimerais savoir si je peux mettre 2 circuits en aval de mon AGCP ?
Je ne trouve pas de contre-indication dans la 15-100.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Je possède un tarif à puissance limitée triphasé et j'aimerais savoir si je peux mettre 2 circuits en aval de mon AGCP ?
Je ne trouve pas de contre-indication dans la 15-100.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
06 novembre 2023 à 14:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Nombre de circuit en aval AGCP
Bonjour.
Si vous désirez établir deux départs à partir de la sortie du DJ de branchement il faut le faire à partir d'un bornier auxiliaire dans un tableau annexe.
On ne peut relier qu'un seul départ en sortie d'un DJ de branchement.
Cordialement.
Si vous désirez établir deux départs à partir de la sortie du DJ de branchement il faut le faire à partir d'un bornier auxiliaire dans un tableau annexe.
On ne peut relier qu'un seul départ en sortie d'un DJ de branchement.
Cordialement.
06 novembre 2023 à 14:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 2. Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles
- N°20253 : Bonsoir. Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW. Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs...
- 3. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 4. Nombre prises sur circuit 15 A
- N°1303 : Bonjour, combien de prises de électrique peut-on mettre sur un circuit 15 A ?
- 5. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 7. Nombre de radiateurs par circuit
- N°11402 : Bonjour, Je dois installer 4 radiateurs de 1500W dans un bureau, et je me demandais si je pouvais mettre deux radiateurs sur le même circuit avec une protection 16A ou suis-je obligé de mettre une protection par radiateur et donc...
- 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 9. Calibre disjoncteurs en aval AGCP 15X45
- N°25236 : Bonjour. J'ai une réserve sur un diagnostic technique que je ne comprends pas, pouvez-vous m'aider s'il vous plait. "Le calibre des interrupteurs différentiels placés en aval du disjoncteur de branchement est inadapté...
- 10. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite