Nombre de radiateurs par circuit
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
11402
Question FAQ électricité : Nombre de radiateurs par circuit
Invité

Bonjour,
Je dois installer 4 radiateurs de 1500W dans un bureau, et je me demandais si je pouvais mettre deux radiateurs sur le même circuit avec une protection 16A ou suis-je obligé de mettre une protection par radiateur et donc faire 4 circuits différents.
Au niveau puissance deux radiateurs sur la même protection il n'y a pas de soucis mais au niveau norme, suis-je obligé d'avoir une protection par radiateur ? Merci d'avance.
Je dois installer 4 radiateurs de 1500W dans un bureau, et je me demandais si je pouvais mettre deux radiateurs sur le même circuit avec une protection 16A ou suis-je obligé de mettre une protection par radiateur et donc faire 4 circuits différents.
Au niveau puissance deux radiateurs sur la même protection il n'y a pas de soucis mais au niveau norme, suis-je obligé d'avoir une protection par radiateur ? Merci d'avance.
07 février 2011 à 20:19
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Invité

Nombre de radiateurs par circuit
Invité

En locaux d'habitation (je ne sais pas si c'est votre cas), sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Donc 2 radiateurs de 1500W par circuit en 2,5² disj 16A me semble une bonne solution dans votre cas.
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Donc 2 radiateurs de 1500W par circuit en 2,5² disj 16A me semble une bonne solution dans votre cas.
08 février 2011 à 08:06
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Nombre de radiateurs par circuit
Bonjour, c'est bon, avec un câblage 2.5². Cordialement.
08 février 2011 à 06:57
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Nombre de radiateurs par circuit
Bonjour
si vous ne dépassez pas la puissance, effectivement vous pouvez.
si vous ne dépassez pas la puissance, effectivement vous pouvez.
08 février 2011 à 10:17
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Nombre de radiateurs par circuit
C'est un calcul P watt=U volt xI ampère, vous pouvez mettre 2 radia de 1500w pour une ligne en 2.5² protégée par un 16A ou 20A. Cordialement.
08 février 2011 à 08:44
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Invité

Nombre de radiateurs par circuit
Invité

Pour 2 radiateurs de 1500W vous allez consommer 13A environ donc vos circuits 16A sont suffisants, vous pouvez même créer un seul circuit en 6 mm² monophasé protégé par un seul disjoncteur de 32A.
Raisonnement valable en monophasé, en triphasé 400V l'intensité sera moindre. 1 départ 4 pôles 16A et une ligne 5 G 2,5 suffisent.
Raisonnement valable en monophasé, en triphasé 400V l'intensité sera moindre. 1 départ 4 pôles 16A et une ligne 5 G 2,5 suffisent.
07 mars 2011 à 18:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câbler un tableau divisionnaire
- N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
- 2. Nombre de disjoncteurs par radiateur
- N°20058 : Bonjour à tous. Je suis dans un projet d'installation de nouveaux radiateurs électriques dans ma maison en triphasé 18 kVA. J'ai 11 radiateurs : 5 x 1500 w, 1x 1250 w, 4 x 1000 w, 1 x 1750 w pour la salle de bain. Peut-on...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 5. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 6. Nombre prises sur circuit 15 A
- N°1303 : Bonjour, combien de prises de électrique peut-on mettre sur un circuit 15 A ?
- 7. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
- N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
- 8. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 9. Circuit électrique à refaire quels disjoncteurs me faut-il ?
- N°15055 : Bonjour a tous, Je viens d'acheter une maison et je vous sollicite car je souhaiterai votre aide sur ma future installation électrique. L'Électricité actuelle est dans un état catastrophique et je souhaiterai repartir de...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- N°19890 : Bonjour, J'ai un problème concernant le raccordement de radiateurs électriques sur des moulures : je ne trouve pas de solution, il y a des adaptateurs pour moulure mais que pour des interrupteurs ou des prises, rien pour les...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite