Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
9533
Astuce Forum électricité : Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
Invité

Bonsoir,
Suite à la rénovation lourde d'une maison je souhaite refaire entièrement le câblage afin de remettre l'installation aux normes d'une part et de l'autre de la faire plus fonctionnelle.
Après avoir détruit plusieurs cloisons, des saignées sont apparues dans la chape flottante.
Je comptais bien les utiliser pour passer tout mon câblage mais après avoir lu de la doc technique j'ai vu que ce procédé était interdit, or actuellement toutes mes gaines passent sous la chape.
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Quelles autres solutions s'offrent à moi ?
Cordialement.
Suite à la rénovation lourde d'une maison je souhaite refaire entièrement le câblage afin de remettre l'installation aux normes d'une part et de l'autre de la faire plus fonctionnelle.
Après avoir détruit plusieurs cloisons, des saignées sont apparues dans la chape flottante.
Je comptais bien les utiliser pour passer tout mon câblage mais après avoir lu de la doc technique j'ai vu que ce procédé était interdit, or actuellement toutes mes gaines passent sous la chape.
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Quelles autres solutions s'offrent à moi ?
Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:52
Réponses Forum sur l’électricité 1
Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
Et oui, c'est interdit, il faut donc casser la chape entièrement, car d'après votre description, ce ne sont plus de saignées mais des crevasses, et donc refaire cette chape et en profiter pour votre électricité, si vous ne voulez pas, boucher les trous et la réfection se fera en apparent. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:56
Réponses Forum sur l’électricité 2
Invité

Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
Invité

Bonjour
J'ai bien lu votre réponse et je vous en remercie mais cela ne m'explique toujours pas pourquoi c'est interdit.
D'autre part j'ai du mal à faire la distinction entre saignées et crevasses, pour être plus précis, j'ai démoli un certain nombre de cloisons et de conduits de cheminée, j'ai aussi enlevé des baignoires qui étaient posées sur la dalle, la chape flottante ayant été coulée après.
Lors de la démolition, j'ai cassé jusqu'en bas et j'ai tout nettoyé ce qui a fait apparaître des tranchées (appelons les comme cela) extrêmement régulières de 5 à 10 cm de large sur 10 cm de profondeur car ma chape est très épaisse.
Perso je ne vois aucun inconvénient à passer toutes ces gaines là dedans et à tout reboucher après car je me vois mal casser toute la chape, 10 cm d'épaisseur sur quasiment 100 m² ça fait 10 m3 et 30 T de gravats, merci mais j'ai déjà donné, et comment réagira la maison ?
Y a-t-il moyen de casser la chape dans certaines pièces au lieu de le faire totalement ?
Quant à réaliser la réfection en apparent je trouve ça super moche et très dangereux car personne ne me garantit qu'un de mes gamins ou un de leurs copains ne se mettra pas à trifouiller dans les gaines pour faire mumuse.
Perso cette RT 15-100 me laisse un goût amer car je conçois parfaitement que l'installation doive être sécurisée et que certains ont des comportements inconscients, mais à la lire on se rend vite compte qu'on est pieds et poings liés à moins de faire appel à un "professionnel" (je mets des guillemets car certains ne sont pas tristes) qui va me pomper jusqu'à l'os. Personne ne m'enlèvera l'idée que tout cela a été conçu dans le seul but de faire tourner la machine, ça une fois de plus à nos dépens.
Cordialement.
J'ai bien lu votre réponse et je vous en remercie mais cela ne m'explique toujours pas pourquoi c'est interdit.
D'autre part j'ai du mal à faire la distinction entre saignées et crevasses, pour être plus précis, j'ai démoli un certain nombre de cloisons et de conduits de cheminée, j'ai aussi enlevé des baignoires qui étaient posées sur la dalle, la chape flottante ayant été coulée après.
Lors de la démolition, j'ai cassé jusqu'en bas et j'ai tout nettoyé ce qui a fait apparaître des tranchées (appelons les comme cela) extrêmement régulières de 5 à 10 cm de large sur 10 cm de profondeur car ma chape est très épaisse.
Perso je ne vois aucun inconvénient à passer toutes ces gaines là dedans et à tout reboucher après car je me vois mal casser toute la chape, 10 cm d'épaisseur sur quasiment 100 m² ça fait 10 m3 et 30 T de gravats, merci mais j'ai déjà donné, et comment réagira la maison ?
Y a-t-il moyen de casser la chape dans certaines pièces au lieu de le faire totalement ?
Quant à réaliser la réfection en apparent je trouve ça super moche et très dangereux car personne ne me garantit qu'un de mes gamins ou un de leurs copains ne se mettra pas à trifouiller dans les gaines pour faire mumuse.
Perso cette RT 15-100 me laisse un goût amer car je conçois parfaitement que l'installation doive être sécurisée et que certains ont des comportements inconscients, mais à la lire on se rend vite compte qu'on est pieds et poings liés à moins de faire appel à un "professionnel" (je mets des guillemets car certains ne sont pas tristes) qui va me pomper jusqu'à l'os. Personne ne m'enlèvera l'idée que tout cela a été conçu dans le seul but de faire tourner la machine, ça une fois de plus à nos dépens.
Cordialement.
31 octobre 2010 à 20:45
Réponses Forum sur l’électricité 3
Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
Bonjour, 10 cm, ce n'est plus une chape flottante où il y a de l'isolant au dessous ; les conduits ont certainement été posés avant coulage, ce qui est autorisé ; donc vous pouvez réutiliser ces conduits pour passer vos canalisations.
Par contre il est bien interdit de saigner les chapes flottantes, et pour le coulage, il est demandé d'avoir 5 cm de béton au dessus des conduits. Cordialement.
Par contre il est bien interdit de saigner les chapes flottantes, et pour le coulage, il est demandé d'avoir 5 cm de béton au dessus des conduits. Cordialement.
01 novembre 2010 à 11:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Rénovation complète tableau unique ou divisionnaires
- N°19140 : Bonjour, Petit nouveau, me voici avec une question. Mais d'abord, une petite explication... Je m'appelle François, dit Pinpin, électronicien de mon état. Je comprends donc les phénomènes liés à l'électricité, mais je...
- 2. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 3. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 4. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 7. Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
- N°9262 : Bonjour, à tous suite à mon achat d'une maison à diviser en deux parties, je dois refaire toute l'électricité, y compris le tableau, et ensuite faire passer le consuel. Donc voici mes prévisions après avoir passé quelques...
- 8. Vérification consuel rénovation maison
- N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
- 9. Rénovation de l'électricité d'une maison
- N°20649 : Bonjour, 1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ? 2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite