FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Mise aux normes section des fils et choix protection surtension

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


16060

Question Forum Électricité : Mise aux normes section des fils et choix protection surtension

Raydenxv
Membre inscrit
Raydenxv
1 message
Bonjour à vous internautes.

Je dispose d'une installation hôtelière qui nécessite une sécurité accrue.
Habitant dans une région où le fournisseur de courant coupe très souvent le courant (Madagascar) récemment une surtension est venue d'eux, ce qui a brulé deux phases (photo) au niveau de l'inverseur servant à commuter le groupe électrogène et le courant fournis par Jirama.
La tension est montée à 340-380V et a brulé des chargeurs de téléphone clients et appareils non protégés par des tensiomètres.
Disposant de moyen d'investissement faible pour l'instant, je me retourne vers vous afin d'avoir votre avis pour protéger mon installation et éviter des dangers aux utilisateurs.
Configuration : Installation en Triphasé rigide d'en moyenne 215V par phase sur toute l'installation.
Chaque maisonnette dispose de : Climatiseur (1000W) - chauffe-eau ( 1000) - Tv ( 200w) - 7 prise et 4 lampes led
Branchement :
Phase 1 + N : Climatiseur
Phase 2 + N : Chauffe-eau
Phase 3 + N : prise + lumières
Le câble est fait en série de telle façon :
10 maisonnettes : branchées par des boites de connexion avec des dominos,
Diamètre section du fil : 6mm² toute la section de 100m,
(Connexion aux maisonnettes alternée tout au long afin d'équilibrer l’intensité).
14 maisonnettes : branchées par des boites de connexion avec des dominos,
Diamètre section du fil : 6mm² sur 4 maisonnettes puis 2.5mm² après la section de 6mm² sur 10 maisonnettes
(Connexion aux maisonnettes alternée tout au long afin d'équilibrer l’intensité).
Depuis 4 ans jamais eu de problème sur ces câbles là.
Questions : Quel type d'appareil dois-je installer en cas de surtension du fournisseur ou du groupe électrogène afin de protéger l'installation complète ou au cas par cas ( maisonnettes) ?
Les fils sont-ils du bon diamètre ?

Merci de votre attention et bon week-end à vous tous ! biggrin
18 novembre 2016 à 07:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Mise aux normes section des fils et choix protection surtension

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
18 novembre 2016 à 09:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Mise aux normes section des fils et choix protection surtension


Invité
invité
Bonjour,
Les normes sont différentes entre la France et Madagascar.
Faites passer un professionnel du coin pour avoir un avis éclairé.
Cordialement.
18 novembre 2016 à 09:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Mise aux normes section des fils et choix protection surtension

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Hum, comment savez-vous que la tension est montée à 340-380V ?
Vous annoncez une tension de 215V par phase, est-ce une tension entre phases ou entre phase et neutre ?
L'inverseur a brûlé, lors de l'inversion ? A t-il un point 0 ? Est-il omnipolaire ? Est-il adapté à l'intensité appelée par votre installation ?
Normalement, le distributeur est responsable des surtensions sur son réseau, que dit-il ?
Ce que vous demandez est une étude ; il sera un peu difficile de traiter cela à distance, de façon sure.
Je pense qu'il vous faut un technicien local pour faire un diagnostic très précis de la distribution.
Cordialement.
18 novembre 2016 à 09:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 2. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
    N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 6. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
    N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
  • 7. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 8. Choix de la Protection sur ligne mixte
    N°16771 : Bonjour tous. Je récupère une installation un peu ancienne et olé olé. Soit une ligne en 1,5mm² qui arrive dans un boitier de répartition. Ce boitier distribue sur deux plafonniers en 1mm² et 2 prises en 1,5mm². La...
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. Fils de section différente sur un disjoncteur 20A
    N°4197 : Bonjour. Sur mon tableau j'ai vu que j'avais un fil de 1.5mm et un fil 2.5 raccordés sur le même fusible (20A) Le 1.5 alimente 2 prises de courant ainsi que la motorisation de la porte de garage Le 2.5 alimente 1 double prise sur...
>>> Résultats suivants pour : Mise aux normes section des fils et choix protection surtension >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation electrique cuisinetableau installation electrique monophaseegroupe de securite plomberieprises de courant



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite