Question Forum Électricité : Choix section de fils protection et prise pour four encastrable

lorentt
Membre inscrit
lorentt
2 messages
Bonjour à tous.

J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la protection et la prise concernant le choix du fil 2.5m² ou plus pour une puissance de raccordement de 2500W.
Pour la protection je choisirais 16A disjoncteur différentiel ou 20A intensité du four étant 13A.
Concernant la prise 16A suffit ou faut-il une prise spéciale ?

J’attends vos réponses avec impatience.
Et surtout je vous souhaite d'agréables fêtes et un joyeux noël.

Cordialement. Laurent

P. S. : Je joins le liens concernant les caractéristiques du four :
http://www.quelfour.com/fiche-technique,whirlpool,akp447ix-663.html
16 décembre 2015 à 10:25
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Choix section de fils protection et prise pour four encastrable

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Station de Métro. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
16 décembre 2015 à 11:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Choix section de fils protection et prise pour four encastrable

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour Laurent. Rien de plus simple. Un circuit spécifique de section 2,5 mm² protégé par disjoncteur 20 A maximum alimente une prise de courant classique 16 A. Il n'y a plus qu'à brancher tout cela.
On précise que le disjoncteur n'est pas différentiel, et si le tableau de répartition est plus ou moins aux normes, un interrupteur différentiel 30 mA alimente un ensemble de disjoncteurs.
Les spécificités concernant les cuisines modernes sont régulièrement rappelées sur le forum.
Cordialement.
16 décembre 2015 à 12:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Choix section de fils protection et prise pour four encastrable

lorentt
Membre inscrit
lorentt
2 messages
Bonjour.
Alors merci pour votre aide cela me confirme ce que je pensais, mais je préfère demander confirmation, par contre et si j'ai bien compris il est hors de question me repiquer sur une prise de courant déjà existante mais bien de créer un nouveau circuit.
Par contre le tableau électrique date (fusible en céramique datant de l'année 1979, année à laquelle mes parents ont acheté la maison autant dire qu'il est collector et je pense, plus aux normes).
Joyeux Noël à vous.
17 décembre 2015 à 21:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Choix section de fils protection et prise pour four encastrable

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Ok. Vous avez tout compris.
Nouvelle ligne à créer, et au besoin vous rajoutez un tableau à côté de l'actuel que vous commencez à équiper de façon moderne : interrupteur différentiel qui alimentera ce premier disjoncteur de la rénovation.
Un contrôle du circuit de terre n'est peut-être pas superflu.
Cordialement.
17 décembre 2015 à 22:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
    N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
  • 3. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 4. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 6. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 7. Branchement four électrique encastrable
    N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 9. Mise aux normes section des fils et choix protection surtension
    N°16060 : Bonjour à vous internautes. Je dispose d'une installation hôtelière qui nécessite une sécurité accrue. Habitant dans une région où le fournisseur de courant coupe très souvent le courant (Madagascar) récemment une...
  • 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
>>> Résultats suivants pour : Choix section de fils protection et prise pour four encastrable >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite