Longueur maximum des câbles électriques
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
19918
Question Forum Électricité : Longueur maximum des câbles électriques
Bonjour,
Je viens vers vous pour m’éclairer.
J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes.
Ou je trouve des abaques avec des informations différentes.
Pour faire simple et simplifier la norme dit :
(Habitation - monophasé)
Éclairage en 10A pour du 1,5mm²
Mais quelle est la longueur Max d’un câble ?
Car en fonction de la longueur il faut soit diminuer la protection du disjoncteur ou augmenter la section du câble.
Prises de courant :
16A, en 1,5mm² (Max 8pc)
Mais quelle est la longueur Max du câble ?
Idem pour cette configuration :
20a en 2,5mm² pour 12 prises Max ?
Quelle est la longueur Max ?
Existe-il un abaque officiel ?
Je vous remercie.
Prenez soin de vous en cette période.
Je viens vers vous pour m’éclairer.
J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes.
Ou je trouve des abaques avec des informations différentes.
Pour faire simple et simplifier la norme dit :
(Habitation - monophasé)
Éclairage en 10A pour du 1,5mm²
Mais quelle est la longueur Max d’un câble ?
Car en fonction de la longueur il faut soit diminuer la protection du disjoncteur ou augmenter la section du câble.
Prises de courant :
16A, en 1,5mm² (Max 8pc)
Mais quelle est la longueur Max du câble ?
Idem pour cette configuration :
20a en 2,5mm² pour 12 prises Max ?
Quelle est la longueur Max ?
Existe-il un abaque officiel ?
Je vous remercie.
Prenez soin de vous en cette période.
27 avril 2020 à 23:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Bonjour.
La norme dit qu'entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation, il doit y a avoir 3% maxi de chute de tension pour de l'éclairage et 5% maxi pour les autres usages.
Donc tout va dépendre de l'appareil que l'on raccorde et de sa puissance.
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal.
Pour l'éclairage il n'y a pas de trop de problème de nos jours avec les ampoules LED qui consomment trop fois rien. Supposons par exemple qu'on ait 10 spots de 5W, soit 50W en tout, votre circuit pourrait fait 1km de long avant d'atteindre 3% de chute de tension.
En gros vous n'avez aucune limite dans une habitation (ce serait différent pour éclairer un stade de foot).
Pour les prises tout dépend également de la puissance de ce qu'on raccorde :
- en tirant 16A (3600W) sur du 1,5² la limite à 5% est atteinte au bout de 23m
- en tirant 20A (4600W) sur du 2,5² la limite à 5% est atteinte au bout de 31m.
Sauf que dans les faits vous n'atteignez jamais ces valeurs aux limites sur un circuit, donc vous pouvez avoir des longueur plus élevées que cela.
Bref, on est toujours dans les clous, avec les longueurs habituelles qu'on rencontre dans une habitation standard.
Après, si vous êtes dans un cas atypique, par exemple avec une longère qui fait 50m de long, il faut être plus attentif.
La solution dans ce cas peut être de faire un tableau divisionnaire à l'autre extrémité du bâtiment.
La norme dit qu'entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation, il doit y a avoir 3% maxi de chute de tension pour de l'éclairage et 5% maxi pour les autres usages.
Donc tout va dépendre de l'appareil que l'on raccorde et de sa puissance.
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal.
Pour l'éclairage il n'y a pas de trop de problème de nos jours avec les ampoules LED qui consomment trop fois rien. Supposons par exemple qu'on ait 10 spots de 5W, soit 50W en tout, votre circuit pourrait fait 1km de long avant d'atteindre 3% de chute de tension.
En gros vous n'avez aucune limite dans une habitation (ce serait différent pour éclairer un stade de foot).
Pour les prises tout dépend également de la puissance de ce qu'on raccorde :
- en tirant 16A (3600W) sur du 1,5² la limite à 5% est atteinte au bout de 23m
- en tirant 20A (4600W) sur du 2,5² la limite à 5% est atteinte au bout de 31m.
Sauf que dans les faits vous n'atteignez jamais ces valeurs aux limites sur un circuit, donc vous pouvez avoir des longueur plus élevées que cela.
Bref, on est toujours dans les clous, avec les longueurs habituelles qu'on rencontre dans une habitation standard.
Après, si vous êtes dans un cas atypique, par exemple avec une longère qui fait 50m de long, il faut être plus attentif.
La solution dans ce cas peut être de faire un tableau divisionnaire à l'autre extrémité du bâtiment.
28 avril 2020 à 07:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Bonjour,
Merci pour votre retour, clair et rapide.
Dans mon cas précis.
J'ai un bâtiment au fond de jardin de 50m² qui est à 40m de mon tableau.
Dans ce bâtiment j'ai deux alim qui partent du tableau de ma maison :
J'ai une alim en 2,5A protégée en 16A (avec 8 prises en tout).
J'ai une seconde alim en 1,5A protégée par un 10 ampères pour 8 points d'éclairage (LED) ; je dois être à 300w max si tout est allumé (bien évidement cela aurait été plus simple de tirer un 16mm² et de refaire un tableau...) ; mais bon, les câbles sont là...
je fais avec, sachant que je n'ai aucun projet d'extension électrique.
Ce bâtiment sert de rangement / atelier / garage.
40m + quelques mètres supplémentaires ; je dois atteindre pas loin des 60 mètres (peut être légèrement plus) de câbles en tout, pour relier mes prises aux 4 coins du bâtiment.
Dans le doute je me pose la question si je ne dois pas protéger par un 10A mais PC, ça limitera la puissance à 2300W mais cela n'est pas vraiment une contrainte (j'alimente une motorisation de garage, un aspirateur pour nettoyer la voiture de temps en temps... et de temps en temps une perceuse, une scie circulaire... rien qui ne consomme énormément).
En protégeant par un 10 au lieu de 16, je vais limiter le risque d'incendie si par mégarde je ferai trop d'appareils en même temps...
Idem pour l'éclairage, je me pose la question de remplacer mon 10A pour un 2A... ça limitera à 460W, mais comme pour les PC, la contrainte ne me dérange pas.
Tout ça pour éviter le risque d'échauffement de câbles.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Bonne soirée. :)
Merci pour votre retour, clair et rapide.
Dans mon cas précis.
J'ai un bâtiment au fond de jardin de 50m² qui est à 40m de mon tableau.
Dans ce bâtiment j'ai deux alim qui partent du tableau de ma maison :
J'ai une alim en 2,5A protégée en 16A (avec 8 prises en tout).
J'ai une seconde alim en 1,5A protégée par un 10 ampères pour 8 points d'éclairage (LED) ; je dois être à 300w max si tout est allumé (bien évidement cela aurait été plus simple de tirer un 16mm² et de refaire un tableau...) ; mais bon, les câbles sont là...
je fais avec, sachant que je n'ai aucun projet d'extension électrique.
Ce bâtiment sert de rangement / atelier / garage.
40m + quelques mètres supplémentaires ; je dois atteindre pas loin des 60 mètres (peut être légèrement plus) de câbles en tout, pour relier mes prises aux 4 coins du bâtiment.
Dans le doute je me pose la question si je ne dois pas protéger par un 10A mais PC, ça limitera la puissance à 2300W mais cela n'est pas vraiment une contrainte (j'alimente une motorisation de garage, un aspirateur pour nettoyer la voiture de temps en temps... et de temps en temps une perceuse, une scie circulaire... rien qui ne consomme énormément).
En protégeant par un 10 au lieu de 16, je vais limiter le risque d'incendie si par mégarde je ferai trop d'appareils en même temps...
Idem pour l'éclairage, je me pose la question de remplacer mon 10A pour un 2A... ça limitera à 460W, mais comme pour les PC, la contrainte ne me dérange pas.
Tout ça pour éviter le risque d'échauffement de câbles.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Bonne soirée. :)

28 avril 2020 à 18:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Bonsoir.
Reprenons vos données :
60m de 1,5² avec 3% de chute de tension vous autorise 900W.
Donc beaucoup de marge avec vos seulement 300W.
Vous pouvez réduire le disjoncteur, mais ce n'est que de la théorie, dans la pratique cela ne servira à rien.
60m de 2,5² avec 5% de chute de tension vous autorise 2400W.
Vous pouvez mettre un disjoncteur 10A si vous souhaitez limiter.
Mais que se passe t'il si vous alliez un peu au delà.
Pas de risque d'incendie. La chute de tension va juste augmenter, ce qui peut ne pas être bon pour l'électronique de certains appareils.
Reprenons vos données :
60m de 1,5² avec 3% de chute de tension vous autorise 900W.
Donc beaucoup de marge avec vos seulement 300W.
Vous pouvez réduire le disjoncteur, mais ce n'est que de la théorie, dans la pratique cela ne servira à rien.
60m de 2,5² avec 5% de chute de tension vous autorise 2400W.
Vous pouvez mettre un disjoncteur 10A si vous souhaitez limiter.
Mais que se passe t'il si vous alliez un peu au delà.
Pas de risque d'incendie. La chute de tension va juste augmenter, ce qui peut ne pas être bon pour l'électronique de certains appareils.
28 avril 2020 à 21:05
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Merci ! :)
Concernant l'éclairage effectivement, je ne vais JAMAIS avoir autant en éclairage.
Pour les PC et dans mon cas actuel, je peux aller jusque 3680W.
Il est peut-être plus judicieux de remplacer mon 16A, par un 10A...
Ma réflexion aller plus loin, dans le sens "au cas où" il y a extension électrique.
Je sais qu'au niveau protection, je suis OK ; peu importe ce qui est branché ; la protection fera le nécessaire pour protéger la surcharge.
J'ai bien compris que c'est l'intérêt et d'éviter l'augmentation de la chute de tension qui peut être néfaste pour certains appareils.
Mais concrètement et plus pour ma culture perso ; à quel moment cela conduit à un échauffement du câble ?
En tout cas merci.
Bonne soirée.
Concernant l'éclairage effectivement, je ne vais JAMAIS avoir autant en éclairage.
Pour les PC et dans mon cas actuel, je peux aller jusque 3680W.
Il est peut-être plus judicieux de remplacer mon 16A, par un 10A...
Ma réflexion aller plus loin, dans le sens "au cas où" il y a extension électrique.
Je sais qu'au niveau protection, je suis OK ; peu importe ce qui est branché ; la protection fera le nécessaire pour protéger la surcharge.
J'ai bien compris que c'est l'intérêt et d'éviter l'augmentation de la chute de tension qui peut être néfaste pour certains appareils.
Mais concrètement et plus pour ma culture perso ; à quel moment cela conduit à un échauffement du câble ?
En tout cas merci.
Bonne soirée.
28 avril 2020 à 23:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Il y a tout le temps échauffement par effet Joule.
Mais cela reste léger, cela ne créera jamais un incendie avec ces valeurs.
Mais le disjoncteur 10A peut rester une bonne précaution, si vous voulez être tranquille.
Et vous verrez qu'il ne sautera jamais car très rare de dépasser 2300W, sauf dans une cuisine.
Mais cela reste léger, cela ne créera jamais un incendie avec ces valeurs.
Mais le disjoncteur 10A peut rester une bonne précaution, si vous voulez être tranquille.
Et vous verrez qu'il ne sautera jamais car très rare de dépasser 2300W, sauf dans une cuisine.
28 avril 2020 à 23:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
29 avril 2020 à 02:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Bonsoir,
Pour 60m de 2,5mm² et une chute de tension de 5%, mon calculateur n'autorise que 1960 W (?).
Pour 60m de 2,5mm² et une chute de tension de 5%, mon calculateur n'autorise que 1960 W (?).
03 mai 2020 à 00:57
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Bonjour.
Peut-être qu'il tient compte d'un cosphi, ce qui n'est pas le cas des calculs faits au-dessus.
Peut-être qu'il tient compte d'un cosphi, ce qui n'est pas le cas des calculs faits au-dessus.
03 mai 2020 à 07:53
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Longueur maximum des câbles électriques
Bonjour,
Oui exact, j'avais pris une charge standard (cosphi 0,85 + un peu d'IH3).
Pour une charge bien propre, les 60m de 2,5 carrés @deltaU=5% autorisent 2,30 kW.
Oui exact, j'avais pris une charge standard (cosphi 0,85 + un peu d'IH3).
Pour une charge bien propre, les 60m de 2,5 carrés @deltaU=5% autorisent 2,30 kW.
03 mai 2020 à 12:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 5. Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
- N°12951 : Bonsoir. Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du...
- 6. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 7. Longueur maximum des câbles connectés sur une multiprise
- N°5616 : Bonjour, Je dois brancher sur une multiprise 1 écran PC et 1 partageur d'écran par le biais de prolongateur. La multi-prise étant déjà un "élément de raccordement mobile", y a-t-il une longueur maximum normalisée à ne pas...
- 8. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 9. Section des câbles électriques
- N°1209 : Je dois alimenter un tableau avec une intensité nominale de 160 ampères, 3 phases + neutre (400 volts). Ma longueur de câble est de 60 ml en u 1000 r o 2 v 4 fils cuivre. Quelle devra être sa section ? Merci de me répondre...
- 10. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite