Interrupteur différentiel sur circuit convecteurs électriques
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
5739
Astuce Forum electricite : Interrupteur différentiel sur circuit convecteurs électriques
Invité

Pour protéger l'installation on m'a conseillé de mettre 2 interrupteurs différentiels 40 A 30 mA, 1 type A et 1 type AC, 1 pour le circuit du chauffage électrique et l'autre pour le circuit des prises et l'éclairage.
Le problème c'est que je ne me souviens plus si c'est le type A ou AC sur circuit chauffage... Merci.
Le problème c'est que je ne me souviens plus si c'est le type A ou AC sur circuit chauffage... Merci.
15 juin 2009 à 17:29
Conseil Dépannage 1 Electricite
Interrupteur différentiel sur circuit convecteurs électriques
Il faut impértivement un type A sur les circuits de la plaque électrique et du lave-linge.
Pour les autres circuits un type AC suffit, mais vous pouvez également mettre un type A.
Pour rappel un type A à la même caractéristiques qu'un AC mais protége en plus des fuites de courant continu.
CMT
Pour les autres circuits un type AC suffit, mais vous pouvez également mettre un type A.
Pour rappel un type A à la même caractéristiques qu'un AC mais protége en plus des fuites de courant continu.
CMT
16 juin 2009 à 08:08
Conseil Dépannage 2 Electricite
Invité

Interrupteur différentiel sur circuit convecteurs électriques
Invité

Bonjour.
Pour le circuit chauffage, il faut un disjoncteur type AC. Cordialement
Pour le circuit chauffage, il faut un disjoncteur type AC. Cordialement
18 juin 2009 à 13:38
Conseil Dépannage 3 Electricite
Invité

Interrupteur différentiel sur circuit convecteurs électriques
Invité

Bonjour
Si ce n'est que des prises ou de l'éclairage, vous pouvez mettre 2 types AC.
Sinon, mettez le type AC sur le chauffage. Cordialement.
Si ce n'est que des prises ou de l'éclairage, vous pouvez mettre 2 types AC.
Sinon, mettez le type AC sur le chauffage. Cordialement.
19 juin 2009 à 10:43
Conseil Dépannage 4 Electricite
Invité

Interrupteur différentiel sur circuit convecteurs électriques
Invité

Bonjour
Le différentiel type A est prévu pour les circuits avec des composantes alternative et continu.
Il est prévu pour protéger les circuits : cuisinière, four, plaques de cuisson, lave linge.
On peut installer d'autres circuits dessous pour compléter comme de l'éclairage.
Cordialement.
Le différentiel type A est prévu pour les circuits avec des composantes alternative et continu.
Il est prévu pour protéger les circuits : cuisinière, four, plaques de cuisson, lave linge.
On peut installer d'autres circuits dessous pour compléter comme de l'éclairage.
Cordialement.
19 juin 2009 à 10:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 3. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 5. Interrupteur différentiel 30mA sur circuit contrôle d'accès ?
- N°17504 : Bonjour. Je viens de regarder comment est câblé le tableau de mon immeuble, dont je suis président du syndicat (services généraux de la copropriété) et je constate que tout ce qui concerne le contrôle d'accès n'est PAS...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 8. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 10. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite