Interrupteur différentiel ne se réarme plus
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
16556
Question Dépannage Forum Électricité : Interrupteur différentiel ne se réarme plus
Bonjour à tous,
Néophyte dans le domaine électrique, je souhaiterais trouver une personne qui puisse m'apporter ses lumières sur ma problématique.
Voilà, il y a deux ans j'ai créé une extension à ma maison.
Une pièce avec prises, éclairage, coulissant et volet roulant.
C'est un second compteur rattaché au compteur général qui a été créé.
Ce compteur est composé d'un interrupteur différentiel 40A (AEG), d'un disjoncteur C20, C10, C20, C10, C16, C16.
Hier, j'ai donné une impulsion à la télécommande murale du volet roulant afin d'actionner la montée de celui-ci et cela a fait sauter l'interrupteur différentiel 40A.
J'ai baissé tous les disjoncteur sauf celui du volet et j'ai réarmé l'interrupteur différentiel 40A.
J'ai de nouveau donné une impulsion à la télécommande et cela a encore fait sauter le compteur (je précise qu'à la première impulsion de la télécommande, aucun autre appareil n'était branché, pas même l'éclairage).
J'ai réitéré l'opération en baissant tous les disjoncteurs mais l'interrupteur différentiel 40A ne se réarme plus.
Je suis quelque peu perplexe.
J'espère trouver une âme charitable qui pourra m'apporter sa lumière sur cette obscure situation (je ne peux à ce jour accéder à mon jardin).
Merci à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Néophyte dans le domaine électrique, je souhaiterais trouver une personne qui puisse m'apporter ses lumières sur ma problématique.
Voilà, il y a deux ans j'ai créé une extension à ma maison.
Une pièce avec prises, éclairage, coulissant et volet roulant.
C'est un second compteur rattaché au compteur général qui a été créé.
Ce compteur est composé d'un interrupteur différentiel 40A (AEG), d'un disjoncteur C20, C10, C20, C10, C16, C16.
Hier, j'ai donné une impulsion à la télécommande murale du volet roulant afin d'actionner la montée de celui-ci et cela a fait sauter l'interrupteur différentiel 40A.
J'ai baissé tous les disjoncteur sauf celui du volet et j'ai réarmé l'interrupteur différentiel 40A.
J'ai de nouveau donné une impulsion à la télécommande et cela a encore fait sauter le compteur (je précise qu'à la première impulsion de la télécommande, aucun autre appareil n'était branché, pas même l'éclairage).
J'ai réitéré l'opération en baissant tous les disjoncteurs mais l'interrupteur différentiel 40A ne se réarme plus.
Je suis quelque peu perplexe.
J'espère trouver une âme charitable qui pourra m'apporter sa lumière sur cette obscure situation (je ne peux à ce jour accéder à mon jardin).
Merci à tous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 mars 2017 à 12:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Interrupteur différentiel ne se réarme plus
Bonjour
Sans doute qu'un de vos volets a un défaut d'isolement.
Ce qui est surprenant c'est qu'en coupant le disjoncteur des volets le problème persiste.
Démontez les 2 peignes, et si le problème persiste, c'est que le différentiel est HS.
Il faudra le remplacer.
Mais il faudra également faire réparer le volet.
Sans doute qu'un de vos volets a un défaut d'isolement.
Ce qui est surprenant c'est qu'en coupant le disjoncteur des volets le problème persiste.
Démontez les 2 peignes, et si le problème persiste, c'est que le différentiel est HS.
Il faudra le remplacer.
Mais il faudra également faire réparer le volet.
05 mars 2017 à 13:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Interrupteur différentiel ne se réarme plus
Bonjour CMT,
Avant tout merci de votre réponse.
Mais qu'entendez-vous par "ôtez les deux peignes" ?
Je suis totalement novice en la matière.
Merci.
Avant tout merci de votre réponse.
Mais qu'entendez-vous par "ôtez les deux peignes" ?
Je suis totalement novice en la matière.
Merci.
05 mars 2017 à 14:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Interrupteur différentiel ne se réarme plus
Les 2 barres qui sont au-dessus des disjoncteurs.
Vous coupez le disjoncteur général avant.
Vous défaites toutes les vis du dessus.
Vous tirez les 2 peignes vers le haut.
Si cela ne réenclenche pas, vous notez les références du matériel et vous allez acheté le même (je n'arrive pas à voir s'il y a un lave-linge sous vos disjoncteurs).
Vous coupez le disjoncteur général avant.
Vous défaites toutes les vis du dessus.
Vous tirez les 2 peignes vers le haut.
Si cela ne réenclenche pas, vous notez les références du matériel et vous allez acheté le même (je n'arrive pas à voir s'il y a un lave-linge sous vos disjoncteurs).
05 mars 2017 à 16:29
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Interrupteur différentiel ne se réarme plus
Donc, une fois l'extraction des 2 peignes effectués, je rebranche le courant et voit si l'interrupteur différentiel 40A se réarme.
Si non, je remplace l'interrupteur différentiel 40A. C'est bien cela ?
Si non, je remplace l'interrupteur différentiel 40A. C'est bien cela ?
05 mars 2017 à 16:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 2. Interrupteur différentiel chauffe eau ne se réarme pas
- N°7524 : Bonjour ! je suis dans un appartement parisien où je crois, l'installation électrique date de 81 (compteur 30A). L'autre soir j'ai fait l'erreur de déclencher mon lave-vaisselle (en départ différé) et en même temps...
- 3. Interrupteur différentiel qui saute et ne ce réarme pas
- N°25606 : Bonjour. J'ai un problème électrique depuis un certain temps, j'ai l'interrupteur différentiel qui saute tout le temps et a beaucoup de mal à se réarmer, j'ai beau baisser les autres interrupteur il veut pas se...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
- 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
- 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 8. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 10. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite