FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Interrupteur à badge Hôtellerie

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


17445

Question Forum Électricité : Interrupteur à badge Hôtellerie

CedricC31
Membre inscrit
CedricC31
1 message
Bonjour,

Je suis entrain de réaliser l'installation électrique d'un Hôtel, chaque chambre possède un tableau électrique composé d'un interrupteur différentiel 30mA, d'un disjoncteur 10A pour l'éclairage, un 20A pour le circuit prises et un 16A pour la climatisation.

Je souhaite installer un interrupteur à badge afin de couper la climatisation et le circuit lumière mais PAS le circuit prises.
Pourriez-vous m’éclairer sur le branchement de cet interrupteur ?
Les schémas que j'ai vus jusqu’à maintenant ne sont pas assez clairs.

1-Est-ce que je pars du 30mA vers l'interrupteur et je reviens au disjoncteur puis vers le circuit lumière et clim ?
2-Est-ce que je pars après les disjoncteurs vers l'interrupteur puis vers les différents circuits ?
3-Quelle sera la section de câble qui va à l'interrupteur ?
4-Ai-je besoin d'un contacteur dans mon tableau pour prévenir les surcharges ?

Merci par avance de vos réponses.
Cedric.
27 octobre 2017 à 07:43
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo

Interrupteur à badge Hôtellerie

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour Cedric. La notice du produit disponible ici : Interrupteur à badge montre que le pouvoir de coupure est limité à 0,25 A 60 VA, ce qui implique de commuter la puissance par l'intermédiaire d'un contacteur dont la bobine peut être alimentée par le même circuit que l'interrupteur. Le contacteur coupe la puissance, en amont du DJ du circuit ou en aval, peu importe à priori.

On ne voit pas bien l'intérêt de couper clim et lumière simultanément.

On ne sait quels schémas vous avez vus, mais le branchement est on ne peut plus classique et conforme aux règles de l'art.

Dans tous les cas la section des conducteurs à utiliser est de 1,5 mm².
L'interrupteur horaire doit pouvoir être protégé par un DJ 1 ou 2 A. En aval de l'ID 30 mA bien sûr.
On câble comme on le ferait pour un ensemble horloge + contacteur.

Votre projet doit être revu en fonction du cahier des charges. Legrand peut vous apporter une assistance comme il est précisé sur le net.
Le tableau doit être inaccessible par le client. L'utilisation de contacteurs implique que ceux-ci doivent être particulièrement silencieux.
Bien sûr on n'envisage pas d'utiliser une autre marque que celle citée.
A suivre.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 10:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Interrupteur à badge Hôtellerie >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite