Bonjour,
Voici mon souci, nous voudrions acheter une lampe Artemide Pirce Led.
En nous renseignant le vendeur nous a demandé si nous avions une arrivée électrique avec 5 fils car c'est nécessaire pour ce genre de lustre.
Malheureusement l'arrivée électrique en question n'en a que 3.
Est-ce qu'il existe une solution pour faire fonctionner le lustre led en dimmable ?
On m'a expliqué que la seule alternative était de le brancher sans dimmer.
Merci d'avance pour vos réponses.
Voici mon souci, nous voudrions acheter une lampe Artemide Pirce Led.
En nous renseignant le vendeur nous a demandé si nous avions une arrivée électrique avec 5 fils car c'est nécessaire pour ce genre de lustre.
Malheureusement l'arrivée électrique en question n'en a que 3.
Est-ce qu'il existe une solution pour faire fonctionner le lustre led en dimmable ?
On m'a expliqué que la seule alternative était de le brancher sans dimmer.
Merci d'avance pour vos réponses.
15 octobre 2016 à 13:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
Invité

Bonjour.
Dans l'habitat on ne trouve jamais 5 fils aux points lumineux, contrairement aux locaux tertiaire, bureaux.
Le luminaire dont vous parlez fonctionne avec une alimentation permanente de 230v et 2 fils depuis un bouton poussoir pour la commande.
Dans l'habitat on ne trouve jamais 5 fils aux points lumineux, contrairement aux locaux tertiaire, bureaux.
Le luminaire dont vous parlez fonctionne avec une alimentation permanente de 230v et 2 fils depuis un bouton poussoir pour la commande.
16 octobre 2016 à 01:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
Bonjour.
On peut penser que votre vendeur vous a au mieux mal renseigné.
Il n'est peut-être pas trop tard pour ne pas effectuer cet achat.
Néanmoins, à l’occasion, votre vendeur pourrait préciser en quoi consiste une alimentation à 5 fils, juste pour ne pas rester ignorant.
Si le luminaire est en votre possession, il faudra voir ce que dit la notice de branchement, s'il y en a une ; et le brancher sans la fonction "dimmer".
Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
On peut penser que votre vendeur vous a au mieux mal renseigné.
Il n'est peut-être pas trop tard pour ne pas effectuer cet achat.
Néanmoins, à l’occasion, votre vendeur pourrait préciser en quoi consiste une alimentation à 5 fils, juste pour ne pas rester ignorant.
Si le luminaire est en votre possession, il faudra voir ce que dit la notice de branchement, s'il y en a une ; et le brancher sans la fonction "dimmer".
Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
16 octobre 2016 à 09:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
Invité

Solution :
Envoyer une alimentation directe sur le lustre en shuntant les deux fils de l'interrupteur et créer un contact sec sans fil (radio) sur la partie dimmer.
Envoyer une alimentation directe sur le lustre en shuntant les deux fils de l'interrupteur et créer un contact sec sans fil (radio) sur la partie dimmer.
13 mai 2017 à 12:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 3. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
- N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
- 8. Installer prise 32A conseils sorties fils
- N°3875 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité dans ma maison neuve (donc passage du consuel à la fin) et je voudrais avoir quelques précisions sur la prise 32A à installer dans la cuisine. J'ai effectivement tiré les 3...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 10. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite