Installation électrique en rénovation
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
22079
Questions / Réponses Forum Électricité : Installation électrique en rénovation
Bonjour à toutes et tous.
Je me suis lancé dans la rénovation d’un appartement de 47m² et j’attaque la partie électrique !
Après avoir lus des dizaines d’articles sur les normes électriques, autant de posts et réponses de spécialistes sur des forums comme celui-ci je me questionne encore sur quelques sujets.
Mon installation actuelle est composée d’un ID de type AC (40A) après lequel sont installés 9 circuits ; et d’un ID de type A (40A) sur lequel sont installés les circuits Plaque et Lave Linge (voir photo).
Ma nouvelle installation sera composée de 14 circuits :
- lumière 1 (SdB + Hall + chambre + WC)
- lumière 2 (Salon + Cuisine)
- PC 1 (chambre + WC)
- PC 2 (SdB + hall)
- PC 3 (salon)
- PC 4 (cuisine)
- Volets roulants 1 (SdB + chambre)
- Volets roulants 2 (Salon)
- VMC SdB
- Lave linge
- Cumulus
- Lave vaisselle
- Four
- plaques cuisson
Soit un total 14 circuits à répartir.
(Je n’ai pas de chauffage électrique).
Mes questions :
- Je pensais que la norme exigeait 8 circuits max après un ID. Pourtant il y en a bien 9 sur le mien, qu’en est-il ? La règle de l’aval est-elle bien respectée sur mon tableau actuel ? (Voir photo).
- Est-il possible de mettre le circuit de ma Machine à Laver, de mon Cumulus et de mon Four sur l’ID de type A à la suite de mes plaques de cuisson et lave linge ?
Si oui, dois-je changer mon ID de type A 40A pour un 63A ? Auquel cas mon abonnement électrique (ENGIE) de 3kVA est-il suffisant ?
Si non, puis-je mettre 1 circuit Lumière (Lumière 1) + 1 circuit prises de courant (PC 1) à la suite de mes plaques de cuisson et lave linge plutôt ? (En gardant le même ID en place).
Si non, quelles sont mes options pour installer ces 14 circuits électriques en suivant les normes et règles électriques ? Le but étant de ne pas changer de tableau, ni de devoir rajouter une rangée Avec un ID de type AC.
Mais je ne suis pas têtu si c’est ma seule option je le ferai 0!
J’ai également la possibilité de n’utiliser qu’un seul circuit pour les Volets roulants. Mais j’ai vu qu’il était conseillé de repartir sur 2 circuits pour un logement >35m².
- Les frigos et hotte de la cuisine doivent-ils avoir leur circuit dédié ? Si oui, est-il possible de les mettre après un ID type A ?
- Les prises RJ45 sont-elles raccordées au compteur électrique ? Ou le coffret DTI est il indépendant du tableau ?
Merci pour votre précieuse aide et vos réponses !
G. Diazb
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me suis lancé dans la rénovation d’un appartement de 47m² et j’attaque la partie électrique !
Après avoir lus des dizaines d’articles sur les normes électriques, autant de posts et réponses de spécialistes sur des forums comme celui-ci je me questionne encore sur quelques sujets.
Mon installation actuelle est composée d’un ID de type AC (40A) après lequel sont installés 9 circuits ; et d’un ID de type A (40A) sur lequel sont installés les circuits Plaque et Lave Linge (voir photo).
Ma nouvelle installation sera composée de 14 circuits :
- lumière 1 (SdB + Hall + chambre + WC)
- lumière 2 (Salon + Cuisine)
- PC 1 (chambre + WC)
- PC 2 (SdB + hall)
- PC 3 (salon)
- PC 4 (cuisine)
- Volets roulants 1 (SdB + chambre)
- Volets roulants 2 (Salon)
- VMC SdB
- Lave linge
- Cumulus
- Lave vaisselle
- Four
- plaques cuisson
Soit un total 14 circuits à répartir.
(Je n’ai pas de chauffage électrique).
Mes questions :
- Je pensais que la norme exigeait 8 circuits max après un ID. Pourtant il y en a bien 9 sur le mien, qu’en est-il ? La règle de l’aval est-elle bien respectée sur mon tableau actuel ? (Voir photo).
- Est-il possible de mettre le circuit de ma Machine à Laver, de mon Cumulus et de mon Four sur l’ID de type A à la suite de mes plaques de cuisson et lave linge ?
Si oui, dois-je changer mon ID de type A 40A pour un 63A ? Auquel cas mon abonnement électrique (ENGIE) de 3kVA est-il suffisant ?
Si non, puis-je mettre 1 circuit Lumière (Lumière 1) + 1 circuit prises de courant (PC 1) à la suite de mes plaques de cuisson et lave linge plutôt ? (En gardant le même ID en place).
Si non, quelles sont mes options pour installer ces 14 circuits électriques en suivant les normes et règles électriques ? Le but étant de ne pas changer de tableau, ni de devoir rajouter une rangée Avec un ID de type AC.
Mais je ne suis pas têtu si c’est ma seule option je le ferai 0!
J’ai également la possibilité de n’utiliser qu’un seul circuit pour les Volets roulants. Mais j’ai vu qu’il était conseillé de repartir sur 2 circuits pour un logement >35m².
- Les frigos et hotte de la cuisine doivent-ils avoir leur circuit dédié ? Si oui, est-il possible de les mettre après un ID type A ?
- Les prises RJ45 sont-elles raccordées au compteur électrique ? Ou le coffret DTI est il indépendant du tableau ?
Merci pour votre précieuse aide et vos réponses !
G. Diazb
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2022 à 15:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation électrique en rénovation
Bonsoir.
1/ On ne sait pas de quand date cette installation.
La limite à 8 date de 2015 et est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
La règle aval date de 2015. Sans savoir quelle est la nature des circuits et bien voir le calibre des disjoncteurs, difficile de dire si vous la respectez, mais on peut supposer que non sur la 1ère rangée.
Je suppose que sur la 1ère rangée, vous avez four, lave-vaisselle, cumulus. En pratique c'est chargé, mais vous ne devriez pas dépasser 9kW.
Et si vous avez un abonnement 6kVA (ce qui est probable si pas de chauffage élec), aucun risque.
2/ Non pour le coup, c'est trop pour votre type A, si c'est un 40A, en tout cas si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA.
Si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA, la bonne solution c'est de mettre des ID 63A.
3kVA c'est 3500W. Vous verrez bien à l'usage mais il est probable que cela ne suffise pas dès que vous aurez 2 gros appareils en route.
Aucune obligation de mettre 2 circuit VR, si plus de 35m².
Reste que c'est une bonne précaution pour qu'en cas de panne sur un VR vous puissiez ouvrir une moitié des volets.
3/ Aucune obligation de dédier des circuits pour frigo et hotte.
On peut mettre n'importe quel circuit sur un type A (perso je n'utilise que des types A).
4/ Le DTI est indépendant du tableau, sauf sa liaison à la terre.
1/ On ne sait pas de quand date cette installation.
La limite à 8 date de 2015 et est un critère de confort de la norme, donc pas essentiel.
La règle aval date de 2015. Sans savoir quelle est la nature des circuits et bien voir le calibre des disjoncteurs, difficile de dire si vous la respectez, mais on peut supposer que non sur la 1ère rangée.
Je suppose que sur la 1ère rangée, vous avez four, lave-vaisselle, cumulus. En pratique c'est chargé, mais vous ne devriez pas dépasser 9kW.
Et si vous avez un abonnement 6kVA (ce qui est probable si pas de chauffage élec), aucun risque.
2/ Non pour le coup, c'est trop pour votre type A, si c'est un 40A, en tout cas si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA.
Si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA, la bonne solution c'est de mettre des ID 63A.
3kVA c'est 3500W. Vous verrez bien à l'usage mais il est probable que cela ne suffise pas dès que vous aurez 2 gros appareils en route.
Aucune obligation de mettre 2 circuit VR, si plus de 35m².
Reste que c'est une bonne précaution pour qu'en cas de panne sur un VR vous puissiez ouvrir une moitié des volets.
3/ Aucune obligation de dédier des circuits pour frigo et hotte.
On peut mettre n'importe quel circuit sur un type A (perso je n'utilise que des types A).
4/ Le DTI est indépendant du tableau, sauf sa liaison à la terre.
05 avril 2022 à 19:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Installation électrique en rénovation
Bonjour,
Pour compléter ce qui a été dit, si vous respectez la règle amont, votre abonnement actuellement 15A, qui devrait se transformer en 30A au vu de votre consommation, un ID 40A suffit.
Si je devais répartir vos circuits je procéderais comme suit :
- ID AC : four / cumulus / VMC / VR / PC / PC / Lum.
- ID A : plaques / LL / LV / PC / PC / Lum.
Pour compléter ce qui a été dit, si vous respectez la règle amont, votre abonnement actuellement 15A, qui devrait se transformer en 30A au vu de votre consommation, un ID 40A suffit.
Si je devais répartir vos circuits je procéderais comme suit :
- ID AC : four / cumulus / VMC / VR / PC / PC / Lum.
- ID A : plaques / LL / LV / PC / PC / Lum.
05 avril 2022 à 21:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Installation électrique en rénovation
Bonsoir SylvainD et CMT,
Merci mille fois pour vos réponses plus qu’utiles !
Je dirais que mon installation date d’après 2015, mais rien de sûr…
J’ai déjà lu quelque part une autre personne affirmer n’utiliser que des types A pour ses installations. Peut-être pas une mauvaise idée si moins contraignante…
Je pense retirer un circuit Volet roulant en utilisant une boîte de dérivation de laquelle je partirai vers chacun de mes interrupteurs de volet. Il y a également l’option des interrupteurs sans fil, mais hors budget pour ma part.
De ce fait je pourrai aisément gagner une place pour ma VMC de SdB.
Diazb
Merci mille fois pour vos réponses plus qu’utiles !
Je dirais que mon installation date d’après 2015, mais rien de sûr…
J’ai déjà lu quelque part une autre personne affirmer n’utiliser que des types A pour ses installations. Peut-être pas une mauvaise idée si moins contraignante…
Je pense retirer un circuit Volet roulant en utilisant une boîte de dérivation de laquelle je partirai vers chacun de mes interrupteurs de volet. Il y a également l’option des interrupteurs sans fil, mais hors budget pour ma part.
De ce fait je pourrai aisément gagner une place pour ma VMC de SdB.
Diazb
11 avril 2022 à 23:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Installation électrique en rénovation
Bonjour,
De rien :)
Pour les types A cela vous simplifie la tâche. Ils sont plus onéreux évidemment mais ils couvrent les défauts du courant alternatif ET continu. Le type AC ne couvre que les défauts du courant alternatif.
Cela peut être très pratique si vous décidez de déplacer un disjoncteur de rangée.
Pour les VR oui c'est une idée.
De rien :)
Pour les types A cela vous simplifie la tâche. Ils sont plus onéreux évidemment mais ils couvrent les défauts du courant alternatif ET continu. Le type AC ne couvre que les défauts du courant alternatif.
Cela peut être très pratique si vous décidez de déplacer un disjoncteur de rangée.
Pour les VR oui c'est une idée.
12 avril 2022 à 06:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 3. Rénovation installation électrique comment procéder ?
- N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
- 4. Rénovation installation triphasé / monophasé
- N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
- 5. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 6. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
- N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
- 7. Rénovation maison création cuisine sur installation sous dimensionnée
- N°17564 : Bonjour à tous, Je rénove actuellement une maison (années 2000) dont le tableau électrique est encore un tableau à fusible (mais là n'est pas le problème ;-)). Au moment de regarder ce que l'on a à disponible pour les...
- 8. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 9. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 10. Conseils rénovation installation électrique
- N°16424 : Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison et de refaire l'installation électrique. J'ai un compteur triphasé plutôt ancien suivi d'un disjoncteur différentiel 650 mA 10-30A et de quatre fusibles 30A. Le tout est dans...
- 11. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite