FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 612 questions dans le forum électricité


22080

Questions Forum Électricité : Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

Rick_1
Membre inscrit
Rick_1
40 messages
Bonjour à tous.

J'ai un projet je viens de créer une dépendance qui alimentera une piscine, quelques prises, un jacuzzi, des éclairages et une piscine d'été.
Je compte mettre un tableau divisionnaire par contre de mon tableau principale au tableau divisionnaire de la dépendance il y aura 51m quel câble dois-je tirer et quelle protection au niveau du tableau principal je dois le connecter ?
Merci à vous.
05 avril 2022 à 15:39
Réponse 1 du forum électricité

Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
05 avril 2022 à 15:55
Réponse 2 du forum électricité

Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonsoir.

La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans la dépendance.
Attention la chute de tension est significative sur 51m, il faudra donc augmenter la section du câble.
Pour dimensionner ce câble il est d'usage d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison.

Cela donnerait pour 51m :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs.
05 avril 2022 à 19:35
Réponse 3 du forum électricité

Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

Rick_1
Membre inscrit
Rick_1
40 messages
Normalement la chute de tension n'est pas de 2 pour cent maxi, je vois que dans certaines de vos propositions on est à plus de 2 pour cent ?
05 avril 2022 à 22:15
Réponse 4 du forum électricité

Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Bonjour.

J'ai écrit : "J'ai pris une légère tolérance avec les 2% maxi en supposant que dans la dépendance, les circuits terminaux ne seront pas très longs."

En effet la chute de tension doit être de 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Cela inclut la liaison + le circuit terminal.
Si on met 2% dans la liaison, il reste dans le circuit terminal, 1% pour l'éclairage et 3% pour les autres usages
Mais :
- pour l'éclairage avec les ampoules LED, la chute est pratiquement nulle dans le circuit terminal, car la puissance est négligeable
- pour les autres usages, elle sera faible si les longueurs sont faible (à titre indicatif un appareil qui tire 3kW sur un circuit en 2,5² dépasse une chute de tension de 3% au delà de 29m)
Donc on a de la marge et on peut se permettre de tirer un peu plus de 2% dans la liaison

Ainsi, pour reprendre mon exemple avec 2,6%, il reste 2,4% dans le circuit terminal ce qui autorise un appareil de 3kW sur 23m de 2,5². Dans votre dépendance cela devrait le faire, et pas sûr de plus que vous ayez des circuit qui tirent jusqu'à 3kW.
06 avril 2022 à 06:48
Réponse 5 du forum électricité

Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

CMT
Membre inscrit
CMT
10 979 messages
Mais si vous voulez plus de marge, rien ne vous empêche de dimensionner plus gros.

- 10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7 kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9 kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5 kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Cela va juste augmenter le prix et la difficulté de mise en œuvre tout cela pour gagner 1V de chute de tension.

Au-delà de l'aspect normatif, il faut voir quelle tension vous délivre EDF.
Contractuellement c'est 230V +/- 10% donc entre 207V et 253V.
Si l'hiver vous avec une tension en sortie du disjoncteur de branchement proche de 230V, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire avec la chute de tension et si vous dépasser les valeurs préconisées par la norme, ce n'est pas bien grave.
Par contre si vous êtes en bout de ligne EDF et qu'ils vous délivrent une tension plus proche de 200V, c'est embêtant que vous remettiez une couche la dessus avec une liaison qui diminuerait encore cette tension déjà trop faible.
06 avril 2022 à 06:57
Réponse 6 du forum électricité

Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

Rick_1
Membre inscrit
Rick_1
40 messages
OK concernant le tableau divisionnaire les lignes qui alimentent les prises et autres ne dépasseront pas les 30 m je pense, si coup je vais partir en 16 protéger par un 32A.
Par contre une question imaginons que cela ne suffise pas qu'elle sont les risques ?
06 avril 2022 à 13:25
Réponse 7 du forum électricité

Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur

Rick_1
Membre inscrit
Rick_1
40 messages
Ou alors ne serait ce pas mieux de mettre un 40A en protection ?
06 avril 2022 à 13:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
    N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Conseils installation tableau électrique
    N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 7. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 8. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 9. Branchement tableau divisionnaire triphasé
    N°24321 : Bonjour. En vue d'une extension de la maison, je souhaite réaliser le raccordement électrique par via un tableau divisionnaire triphasé. Pouvez-vous SVP me dire si celui que j'ai composé sera conforme. Merci pour vos...
  • 10. Liaison coffret ERDF vers tableau divisionnaire
    N°17819 : Bonjour à tous. J'aimerai obtenir des conseils pour le raccordement d'un coffret ERDF dos à dos avec (compteur et disjoncteur intégré) situé en limite de propriété jusqu'au tableau divisionnaire qui sera situé au 2éme...
>>> Résultats suivants pour : Branchement tableau divisionnaire avec 51m de longueur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
renover tableau electriquetableau electrique hager tableau bricovideo ampoule de projectiontableau electrique probleme lumiere



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite