Bonjour.

Ayant fait l'acquisition d'une maison récemment, j'ai découvert en souhaitant installer un câblage, tous les câbles partant du tableau électrique jusqu'au comble derrière le placo.
Ma question est la suivante, est-ce que cette installation est aux normes ?
J'ai un document attestant que la maison est aux normes électriquement...

Merci de vos réponses.
Bonne journée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20230408 13571120230408 135652

11 avril 2023 à 12:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Installation câble nu au départ du tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour Bcenteno.
Citation :
Ma question es la suivante, est-ce que cette installation est aux normes ?
Non, car il n'y a pas de norme, même ancienne, qui stipule qu'on peut passer des conducteurs nus dans les vides de construction. Les câbles sont autorisés.
Ce qu'on voit aurait dû passer dans des conduits faits pour.

Si un moindre incident affecte un conducteur entraînant un dégagement calorifique se produit, il n'y aura pas de conduit non propagateur de la flamme pour éviter un dégât majeur.
On vous tranquillise néanmoins car les seuls échauffements dangereux affectent des connexions dégradées parcourues par du courant. S'il y a un domino derrière le placo... on ne le sait pas.
Citation :
la maison est aux normes électriquement...
Le vérificateur contrôle les départs et leur protection au niveau du tableau de répartition, les liaisons à la terre, mais ne voit pas les détails de câblage.
La plupart des installations faites par "un copain qui savait" peuvent présenter beaucoup de malfaçons pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
Ici, si l'on peut dire, "c'est gratiné", avec les bavures de la ferrure pas loin.
Cordialement.

11 avril 2023 à 15:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Installation câble nu au départ du tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Le document que vous avez ne vous dit pas que votre installation est au normes (la dernière version de la norme date de 2015 et les logements plus anciens ne la respecte pas, sachant de toute façon la norme n'est pas rétroactive).

C'est un diagnostic "sécurité électrique" qui vérifie que les points essentiels de sécurité sont respectés et dans le cas contraire signale des anomalies pour information.
Mais ce contrôle se fait dans démontage (hormis le capot du tableau), donc vos fils derrière le placo ne pouvait pas être vus par le diagnostiqueur.
11 avril 2023 à 18:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 3. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 4. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 5. Conseils installation tableau électrique
    N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 7. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
>>> Résultats suivants pour : Installation câble nu au départ du tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite