Bonjour à tous, chez moi j'ai une installation triphasée 12 kW avec DDG 650 mA :
- j'ai un tableau électrique au sous-sol qui alimente le rez de chaussée mais rien n'est aux normes (pas de différentiels et pas d'équilibrage des phases), ce qui fait qu'aujourd'hui quand j'ai les appareils électroménagers qui tournent en même temps ça saute !
- j'ai aussi un tableau qui alimente une pompe à chaleur et mon chauffe-eau en triphasé. Là pas de souci.
EDF est passé et a changé l'abonnement existant de la maison en HC HP, toujours en triphasé ; de ce fait mon chauffe-eau tourne à plein régime.
Comme je veux refaire le tableau du sous-sol, je vais faire un équilibrage des phases, mettre les protections appropriées (DD63A 30mA), brancher mon chauffe-eau en monophasé avec le C1, C2. Et faire mes circuits spécialisés (lave-vaisselle etc.).
De plus j'aménage mes combles, là haut il y aura 3 chambres, 3 salles de bains / WC et un grand salon bar, pour aménager tout cela, bien sûr il y aura équilibrage des phases et les protections adéquates.
Dans le salon il y aura une climatisation réversible 5.5 kW et dans la plus grande des chambres une climatisation 3.5 que je brancherai en direct et en triphasé avec protection DD 40A 30 mA, le reste de l'installation sera protégé toujours en 63 A 30 mA pour chaque circuit.
De ce fait, depuis le DDG 650 mA EDF :
- je compte tirer une ligne 5 fils pour alimenter mon tableau du sous-sol en 6 carrés,
- puis une ligne 5 fils 6 carrés pour mon tableau des combles (avec bornier des phases pour la répartition et branchement direct depuis les borniers pour les climatisations).
Cela vous parait-il juste dans l'idée générale et est-ce possible ?
Mes deux tableaux se rejoignant sur le DDG, ne vont-ils pas faire disjoncter celui-ci ?
Merci par avance, n'hésitez pas à me questionner.
15 octobre 2009 à 01:29
Réponse 1 d'un internaute à cette question

Problème installation climatisation branchée en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par bornes du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation, soit dans en repartant des borniers d'un des tableaux, soit en mettant un petit coffret de répartition intermédiaire.
De plus, le 6² convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A. Si c'est un 30/60A, il faut du 16² ou alors ajouter un disjoncteur 32A au départ de vos 2 câbles en 6², en réfléchissant de plus aux usages futurs.
Par ailleurs si votre disjoncteur de branchement était un 10/30A et que vous ne comptez pas augmenter dans le futur, un ID 63A me semble luxueux.
CMT
15 octobre 2009 à 08:30
Réponse 2 d'un internaute à cette question

Problème installation climatisation branchée en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Compléments. Les sections choisies semblent un peu petites et il ne faut pas hésiter à prévoir l'avenir ou les chutes de tension.
Personnellement, je sur-dimensionnerais pour être tranquille. 12 kVA peuvent être justes et il faudra équilibrer avec finesse.
Il faut faire fonctionner en tri tout ce qui est possible, au minimum chauffe-eau et plaque de cuisson s'il y en a une.
Ensuite, judicieusement répartir sur les 3 phases les lignes monophasées.
Toutes les lignes doivent être derrière leur DJ.
Un délesteur tri ne serait peut-être pas du luxe, mais puisque vous êtes dans les frais, autant faire une installation pour au moins 30 ans.
C'est un projet intéressant qui nécessitera une bonne préparation pour la répartition, et quelques mesures préliminaires à la pince ampèremétrique ; pour un tel projet il en faut une, et de l'expérience bien sûr. Ensuite, choisir les grandes marques habituelles pour l'appareillage, et un bon grossiste pour l'approvisionnement.
15 octobre 2009 à 18:49
Réponse 3 d'un internaute à cette question

Problème installation climatisation branchée en triphasé


Invité
invité
Bonsoir, je pense que c'est un 10-30 donc je vais câbler en 6 carré, ça ne sera pas refusé lors du consuel ?
15 octobre 2009 à 20:31
Réponse 4 d'un internaute à cette question

Problème installation climatisation branchée en triphasé


Invité
invité
Bonjour
Faites l' de vos appareils et besoins.
Il me semble que le passage en monophasé serait préférable pour vous. Abonnement divisé environ par 3.
Plus de problème de disjonction par un mauvais équilibrage des phases.
DB (20/10/09).
20 octobre 2009 à 00:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Modification installation triphasé
    N°21184 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car un ami a acheté une vieille maison et nous comptons rajouter un sèche serviette ainsi qu'une climatisation. Rien de compliqué à première vue à part que l'installation est en...
  • 2. Gros problème d'installation monophasé ou triphasé
    N°19212 : Bonjour, Je suis entrain de rénover un petit appartement de 27M² à la montagne et au niveau de la cuisine une grand incompréhension. Je découvre une installation qui ne fait franchement pas envie mais bon bref là n'est...
  • 3. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Problème équilibrage installation électrique triphasé
    N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
  • 6. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 8. Equilibrer un réseau triphasé
    N°4202 : Bonjour à tous, J’ai eu beau lire les questions 23 et 528, avec leurs réponses, bien d’autres questions encore, je ne comprends toujours pas ce que signifie, concrètement, équilibrer les phases d’un circuit...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Problème de terre sur installation triphasé
    N°25263 : Bonsoir à tous. Je suis dans une installation en triphasé 380 à 400, un karcher a rendu l'âme sur une ligne ancienne qui lui était dédiée en 3 P + T. Le nouveau est porteur d'une prise mâle 3 P + N + T (bien qu'au niveau...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation climatisation branchée en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
lustre tbtporte fusible porcelaineschema branchement variateur halogeneelectricite saignee 02



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite