Question Forum Électricité : Des TE encastrés avec du scotch

YacineB
Membre inscrit
YacineB
4 messages
Bonjour à tous,

J'ai un différent avec mon patron et je voudrais avoir votre avis.
Actuellement on rénove l'installation électrique d'un particulier où on doit refaire la cuisine en encastré et ce qu'il me demande de faire c'est de rainurer, faire passer une gaine ICTA de 20 à l'horizontal où je fais passer tous les fils.
Je coupe la gaine et je descends les lignes une par une et pour finir mettre du scotch sur les jonctions histoire que ça fasse des TE.
Je suis convaincu que ce n'est pas un travail correct et qu'à ma connaissance les gaines doivent être installées de manière à changer les fils, et lui il est aussi convaincu qu'il a raison.
Quel est votre avis ? Cette histoire m'embarrasse.
Est-ce aux normes ?
Merci, de vos réponses.
11 octobre 2017 à 22:29
Réponse 1 du forum électricité

Des TE encastrés avec du scotch

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour YacineB. Ce que vous décrivez semble grave si l'on comprend que vous faites des raccordements non apparents, donc cachés, en faisant des épissures revêtues d'isolant adhésif ?
Il faudrait rentrer dans les détails car nous sommes un peu dans le flou.
Dans de l'ICT de 20 le nombre de conducteurs est limité. Or vous dites "tous les fils". Il y a beaucoup de circuits à établir dans une cuisine : lumière sous éléments et lumière pièce, cuisson 32 A, four, four micro-ondes - lave-vaisselle, circuits de prise classiques etc.
On suppose que TE pourrait être un té, géométriquement une sorte de Y ?
Votre patron a-t-il une qualification professionnelle reconnue et de quel type ? CAP, BEP, Bac pro, BTS etc.
A suivre.
Cordialement.
11 octobre 2017 à 23:53
Réponse 2 du forum électricité

Des TE encastrés avec du scotch

YacineB
Membre inscrit
YacineB
4 messages
Bonjour,
Pas de connexion dissimulée, il fait passer les circuits four plaque, crédence, frigo dans la même gaine à l'horizontal puis au fur et à mesure il distribue les lignes à la verticale du coup ça forme un té où les fils ne sont pas gainés sur 2cm alors il isole avec du scotch.
Pour ses diplômes je crois qu'il est ingénieur en informatique mais ça fait dix ans qu'il est dans le bâtiment (tout corps d'état).

Merci de vos réponses.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 07:54
Réponse 3 du forum électricité

Des TE encastrés avec du scotch

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bien reçu Yacine. Il y a manquement aux règles d'usage du métier concernant la distribution des circuits. Tous les conducteurs doivent être protégés d'un bout à l'autre, et doivent être remplaçables en cas de besoin. Ici il y a manquement aux règles.
Vous pouvez discrètement avertir le client, ou faire comme votre conscience professionnelle l'exige, ce que l'on comprend à vous avoir lu. A la limite vous pouvez refuser d'agir ainsi. Facile à dire.
Les circuits four + plaque + crédence + frigo ne peuvent passer dans une gaine de 20. A la limite vous amenez tout dans une boite de dérivation en hauteur au dessus des éléments et vous distribuez les circuits.
Ingénieur informatique puis bâtiment tout corps d'état ne peut rien donner de bon, n'ayant pas les connaissances de base de chaque métier.
On peut supposer que le profit par l'arnaque technologique de la clientèle peut être son mode de fonctionnement.
Un collègue ne pourrait-il pas vous aider ? Peut-être davantage le client.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 10:08
Réponse 4 du forum électricité

Des TE encastrés avec du scotch


Invité
invité
Bonjour,
Ce type d'installation est interdit (faire des T et jonction au scotch).
Tout conducteur doit pouvoir être remplacé facilement, je doute qu'en faisant ainsi ça fonctionne.
De plus, il n'y a pas de protection mécanique à l'endroit du scotch.
Le "boulot" ne respecte pas les règles de l'art et serait refusé par le consuel ou un bureau de contrôle.
Votre patron devrait suivre une véritable formation d'électricien, quoi qu'il en soit sa responsabilité reste engagée pour ces malfaçons.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 15:30
Réponse 5 du forum électricité

Des TE encastrés avec du scotch

YacineB
Membre inscrit
YacineB
4 messages
Merci pour vos réponses, cela me confirme ce que je pensais, j'en ai parlé au client qui lui-même travaille dans le bâtiment, je lui ai expliqué la situation, il m'a remercié et m'a dit qu'il ferait une visite surprise sur le chantier.

J'ai soulagé ma conscience et je vais me trouver une autre entreprise.
L'éthique est une vertu qui se perd.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 19:28
Réponse 6 du forum électricité

Des TE encastrés avec du scotch

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Merci Yacine. Il y a de l'espoir. Si vous avez un peu de temps faites un retour sur le forum une fois que la situation sera éclaircie. Mettez le numéro du sujet de côté.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 19:45
Réponse 7 du forum électricité

Des TE encastrés avec du scotch

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Pas grand chose à rajouter, sauf pour dire que ce n'est pas conforme en fonction de tout ce qui a été dit.
Peut-être faudrait-il que ce "monsieur" lise le guide UTE C15-520 ou tous les modes de pose sont détaillés.
Le Consuel ne peut voir ce montage vu le temps qui lui est attribué pour faire un contrôle d'avant mise sous tension ; un bureau de contrôle peut être à condition qu'il s'inquiète de la façon que c'est distribué (remplissage des conduits, et destinations avec nombre de conduits arrivant dans les boites).
Peut-être que le client pourrait être présent à la réception, et signaler cet fait au vérificateur qui immanquablement va découvrir le problème.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 19:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 2. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 3. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 5. Usage de chatterton ou scotch noir en électricité
    N°15661 : Bonjour à tous. Encore une question idiote !!.....mais elle me taraude depuis ce matin. J'ai parfois isolé les bouts de fils dénudés avec du scotch noir autocollant pour passer dans les gaines. Question : le scotch noir...
  • 6. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
    N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
  • 7. Brancher des spots encastrés avec un interrupteur
    N°5669 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mes 3 spots avec transformateur avec un interrupteur ? Merci de me donner un schéma ou des indications.
  • 8. éclairage spots encastrés quantité
    N°1034 : Je veux savoir combien de spots encastrés je dois poser pour une pièce de 9 mètres carré ? Hauteur plafond 2.25 m (type de pièce : tout venant). Je veux obligatoirement des spots 230 Volts.
  • 9. Fils électriques encastrés dans mur sans protection
    N°1612 : Bonjour, je viens de rentrer dans un appartement. Je viens de remarquer qu'il y a des fils électriques, du type fils rigides H07V-U, qui sont encastrés dans le plâtre de mon mur sans goulotte tels quels. Ils alimentent des...
  • 10. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
    N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Des TE encastrés avec du scotch >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique 05tableau electrique 08ecologie piles electriqueprise electrique 380



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite