Bonjour, je désire réaliser plusieurs rallonges supportant 4000W sur 60 m sans perdre plus de 3% du voltage, quelle section me conseillez-vous ? Merci.
Conseils Dépannage Electricite 1
Invité

Section câble électrique rallonges 60 m
Invité

Il faut savoir si les rallonges vont être alimentées en mono ou triphasées. En monophasé: puissance=tension*intensité ==> I=P/U ==> I=4000/230=17.4A. Chute de tension maximum: 3% de 230V = 6.9V. La résistance maximum du conducteur est de : U=R*I ==>R=U/I ==>R=6.9/17.4=0.396 ohm. La résistance R=Résistivité du cuivre*longueur/section ==>R=Ro*L/S ==>S=Ro*L/R ==> S=1.7e-8*(2*60)/0.396 ==> S=5.15e-6 m² = 5.15 mm².
Nota : en mono, il faut prendre en compte la chute de tension sur la phase et sur le neutre, donc sur le double de la longueur d'où le 2*60 mètres ==> La section minimum des conducteurs de la rallonge devra être de 6 mm² cuivre au minimum.
En triphasé : Même raisonnement avec P=U*I*racine carrée de 3==> I=5.8A. Delta U max 3% de 400v =12V. R=U/I ==>R=2.07 ohms. R=Ro*L/S==> S=1.7e-8*60/2.07 ==>S=0.49 mm² ==> La section minimum des conducteurs de la rallonge devra être de 1.5mm² cuivre au minimum.
En espérant que la réponse vous satisfasse. PB
Nota : en mono, il faut prendre en compte la chute de tension sur la phase et sur le neutre, donc sur le double de la longueur d'où le 2*60 mètres ==> La section minimum des conducteurs de la rallonge devra être de 6 mm² cuivre au minimum.
En triphasé : Même raisonnement avec P=U*I*racine carrée de 3==> I=5.8A. Delta U max 3% de 400v =12V. R=U/I ==>R=2.07 ohms. R=Ro*L/S==> S=1.7e-8*60/2.07 ==>S=0.49 mm² ==> La section minimum des conducteurs de la rallonge devra être de 1.5mm² cuivre au minimum.
En espérant que la réponse vous satisfasse. PB
Conseils Dépannage Electricite 2
Invité

Section câble électrique rallonges 60 m
Invité

La réponse (1) est fausse. Il ne tient compte que de la perte calorifique. La vraie perte se calcule par la formule de l'impédance Z²=LW²+R²
DU=chute de tension=ZI
L : inductance du câble (en mH)
W : pulsation électique (rad/s)=2*pi*f (fréquence électrique=50hZ)
I : courant traversant le câble
R : résistance du câble (en ohm) =RO*L/S
RO : résistivité du câble soit en alu ou soit en cuivre
L : longueur du câble
S : section du câble
Donc la tension de sortie = tension d'entrée du câble - DU
Pour vous faciliter la tache, il existe des normes permettant le calcul de câble et de chute de tension simplifié. Voir norme NFC 15-100 (norme générale électrique basse tension) et norme NFC 15-105 sur le calcul de câble, de chute de tension et de protection des câbles. FAB
DU=chute de tension=ZI
L : inductance du câble (en mH)
W : pulsation électique (rad/s)=2*pi*f (fréquence électrique=50hZ)
I : courant traversant le câble
R : résistance du câble (en ohm) =RO*L/S
RO : résistivité du câble soit en alu ou soit en cuivre
L : longueur du câble
S : section du câble
Donc la tension de sortie = tension d'entrée du câble - DU
Pour vous faciliter la tache, il existe des normes permettant le calcul de câble et de chute de tension simplifié. Voir norme NFC 15-100 (norme générale électrique basse tension) et norme NFC 15-105 sur le calcul de câble, de chute de tension et de protection des câbles. FAB
Conseils Dépannage Electricite 3
Invité

Section câble électrique rallonges 60 m
Invité

La formule de chute de tension est la suivante, en monophasé :
l=dU U0/100 *1/2p*S/I avec les valeurs suivantes / U0=230V p=0.023 (résistivité du cuivre) S= section du fil et dU variation de tension
I=INTENSITE
Donc pour vous ça donne 60=3*2.3*1/2*0.023 *S/17.4 donc S=6.96 donc en réalité =10mm² car 6.9 n'existe pas, par contre c'est possible de connecter des rallonges de section différente en partant de la plus grosse vers la plus fine.
l=dU U0/100 *1/2p*S/I avec les valeurs suivantes / U0=230V p=0.023 (résistivité du cuivre) S= section du fil et dU variation de tension
I=INTENSITE
Donc pour vous ça donne 60=3*2.3*1/2*0.023 *S/17.4 donc S=6.96 donc en réalité =10mm² car 6.9 n'existe pas, par contre c'est possible de connecter des rallonges de section différente en partant de la plus grosse vers la plus fine.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 2. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 7. Section câble électrique compteur maison
- N°971 : Quelle section faut-il pour 80 mètres entre le compteur et la maison, 9 kVA, 220 mono ? 2 fois 25 carré cuivre dans gaine de 60 mm enterrée, cela suffit-il ? Urgent, merci. André
- 8. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 10. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite