Divisionnaire rénovation triphasé
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
22860
Questions / Réponses Forum Électricité : Divisionnaire rénovation triphasé
Bonjour à tous.
Je rencontre un questionnement sur mon installation électrique.
Actuellement l'installation est ancienne et est sur du triphasé.
Je suis en cours de rénovation mais j'ai besoin d'une solution temporaire avant les gros travaux ( ce bâtiment n'est pas prévu au calendrier pour le moment).
J'ai besoin d'alimenter :
- 4 circuits PC
- 2 circuits luminaires et sonnette
- lave-linge
- ballon d'eau
Les 2 options que j'ai pu documenter sont :
Soit de câbler un réseau temporaire mais acheter le tableau final, en doit une installation a neuf temporaire en amenant le courant depuis le Linky.
Soit poser un compteur divisionnaire ou je raccorderais seulement les circuits de PC lave-linge etc en ne gardant les luminaires sur l'ancien circuit (sachant que l'éclairage et les prises ne sont pas différenciés ni même annotés)
J'ai un peu de mal à repérer ce qui me serait le plus économique / utile.
N'hésitez pas à me demander des photos plans ou schémas si besoin est.
Merci.
Je rencontre un questionnement sur mon installation électrique.
Actuellement l'installation est ancienne et est sur du triphasé.
Je suis en cours de rénovation mais j'ai besoin d'une solution temporaire avant les gros travaux ( ce bâtiment n'est pas prévu au calendrier pour le moment).
J'ai besoin d'alimenter :
- 4 circuits PC
- 2 circuits luminaires et sonnette
- lave-linge
- ballon d'eau
Les 2 options que j'ai pu documenter sont :
Soit de câbler un réseau temporaire mais acheter le tableau final, en doit une installation a neuf temporaire en amenant le courant depuis le Linky.
Soit poser un compteur divisionnaire ou je raccorderais seulement les circuits de PC lave-linge etc en ne gardant les luminaires sur l'ancien circuit (sachant que l'éclairage et les prises ne sont pas différenciés ni même annotés)
J'ai un peu de mal à repérer ce qui me serait le plus économique / utile.
N'hésitez pas à me demander des photos plans ou schémas si besoin est.
Merci.
18 octobre 2022 à 15:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Divisionnaire rénovation triphasé
Bonjour Mrintoxx.
Il vaudrait mieux faire un mini tableau provisoire avec un ID tétrapolaire (calibre ?) suivi de quelques DJ pour les circuits actuellement prioritaires.
On rappelle qu'en triphasé on fait fonctionner tout ce qui peut l'être sur 2 ou 3 phases : ECS, plaque de cuisson principalement.
Cordialement.
Citation :Vous pensez le faire vous même ?
Les 2 options que j'ai pu documenter sont :
Il vaudrait mieux faire un mini tableau provisoire avec un ID tétrapolaire (calibre ?) suivi de quelques DJ pour les circuits actuellement prioritaires.
Citation :S'il n'y a pas urgence, cela sera fait après l'étude préalable, toujours difficile à effectuer pour la distribution équilibrée.
acheter le tableau final
On rappelle qu'en triphasé on fait fonctionner tout ce qui peut l'être sur 2 ou 3 phases : ECS, plaque de cuisson principalement.
Citation :Êtes vous certain qu'il faille rajouter un compteur ?
Soit poser un compteur divisionnaire
Cordialement.
18 octobre 2022 à 16:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Divisionnaire rénovation triphasé
Désolé je n'avais pas précisé, je compte faire moi même l'installation, je sais que le triphasé est complexe c'est pour cela que je préfère bien me renseigner avant toute manipulation.
Il me semble que c'est du 10² qui sors du Linky.
J'ai aussi oublie de préciser que j'ai un parafoudre de l'ancien temps (cf photo)
Sachant que c'est une installation temporaire, je peux m'en servir pour aller alimenter l'ID tétrapolaire ou vaut-il mieux prendre un parafoudre tétrapolaire qui coute relativement cher ?
Si j'ai suivi
1 phase pour les PC
Phase 2 et 3 pour le ballon d'eau chaude, même si le modèle est en monophasé (récupération, pas vraiment le choix)
Le lave linge est compté dans ces équipements ? Celui que j'ai à une prise simple et non un branchement en triphasé
Désolé j'ai fourché je voulais dire tableau et non compteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il me semble que c'est du 10² qui sors du Linky.
J'ai aussi oublie de préciser que j'ai un parafoudre de l'ancien temps (cf photo)
Sachant que c'est une installation temporaire, je peux m'en servir pour aller alimenter l'ID tétrapolaire ou vaut-il mieux prendre un parafoudre tétrapolaire qui coute relativement cher ?
Si j'ai suivi
1 phase pour les PC
Phase 2 et 3 pour le ballon d'eau chaude, même si le modèle est en monophasé (récupération, pas vraiment le choix)
Le lave linge est compté dans ces équipements ? Celui que j'ai à une prise simple et non un branchement en triphasé
Désolé j'ai fourché je voulais dire tableau et non compteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 octobre 2022 à 16:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Divisionnaire rénovation triphasé
Re. Vous verrez pour le parafoudre plus tard. Celui en photo, obsolète, peut être déposé en déchèterie. Ou alors chez vous comme pièce de collection sur le buffet du salon.
Si votre contrat est de 18 kVA vous pouvez tout mettre sur une phase. Sinon, équilibrer au minimum est possible : PC phase 1, ECS phase 2, LL phase 3 et l'on n'en parle plus. Tous les récepteurs sont monophasés.
Dans l'avenir, il faudra équilibrer au mieux.
Si 12 kVA en mono suffit (avec des délesteurs éventuels), l'installation sera simplifiée et moins chère.
Voir une rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
Si votre contrat est de 18 kVA vous pouvez tout mettre sur une phase. Sinon, équilibrer au minimum est possible : PC phase 1, ECS phase 2, LL phase 3 et l'on n'en parle plus. Tous les récepteurs sont monophasés.
Dans l'avenir, il faudra équilibrer au mieux.
Citation :La sortie du Linky est reliée à l'entrée plombée du disjoncteur différentiel de branchement. En aval du DJ commence votre installation.
Il me semble que c'est du 10² qui sors du Linky.
Citation :Si vous êtes éloigné du métier, vous risquez des impasses technologiques (galères). Il faudra appairer tous les circuits, sous peine de déclenchement des interrupteurs différentiels.
je compte faire moi même l'installation
Si 12 kVA en mono suffit (avec des délesteurs éventuels), l'installation sera simplifiée et moins chère.
Voir une rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Cordialement.
18 octobre 2022 à 19:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Divisionnaire rénovation triphasé
Merci de l'idée de la répartition. Si je décide de faire au plus simple, j'identifie les circuits avec les lumières sur l'ancien disjoncteur. Je remplace des modules devenus obsolètes par un disjoncteur (?A) suffisant pour alimenter un ID de 63mA dans un tableau divisionnaire.
Si j'ai bien compté :
Ballon eau chaude | contacteur J/N | Lave linge | PC1 | PC2
20A + 2A + 20A + 8A + 8A = 58A.
Je suis obligé de mettre un type A vu qu'il y a le ballon.
J'ai seulement un contrat de 9kVA, je suis sûrement en triphasé car en bout de ligne ou en campagne un peu éloigné, je suppose que c'est à mes frais de changer. Avoir si il y a un gros gain sur le prix des pièces, et je comptais faire appel à Enedis pour déplacer le compteur, ils peuvent faire d'une pierre deux coups ?
Ce sera plus simple à faire soi-même.
Si j'ai bien compté :
Ballon eau chaude | contacteur J/N | Lave linge | PC1 | PC2
20A + 2A + 20A + 8A + 8A = 58A.
Je suis obligé de mettre un type A vu qu'il y a le ballon.
J'ai seulement un contrat de 9kVA, je suis sûrement en triphasé car en bout de ligne ou en campagne un peu éloigné, je suppose que c'est à mes frais de changer. Avoir si il y a un gros gain sur le prix des pièces, et je comptais faire appel à Enedis pour déplacer le compteur, ils peuvent faire d'une pierre deux coups ?
Ce sera plus simple à faire soi-même.
18 octobre 2022 à 20:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Divisionnaire rénovation triphasé
Re. 9 kVA triphasé ne présente aucun intérêt, que des contraintes déjà décrites.
Si Enedis déplace l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement, c'est à vos frais. Mais il faut demander un devis, à moins que ce soit forfaitaire. Il faut donc vous renseigner. Il y a des délais.
Un tableau monophasé est bien plus facile à réaliser qu'un tableau triphasé.
A noter que depuis un bon moment, le tarif HP / HC ne rapporte pratiquement rien, que des contraintes (faire fonctionner les gros récepteurs la nuit).
Il faudra vous documenter sérieusement, voir la librairie Promotelec.
On vous laisse réfléchir car pour le moment il y a des incertitudes.
Cordialement.
Citation :Non. Un ID est caractérisé par son intensité assignée en ampères, et sa sensibilité différentielle en mA. S'y ajoute le type AC ou A ou autres. Pour la cuisson plaque et le LL, la norme oblige un type A. Rien de particulier pour l'ECS.
ID de 63mA
Citation :Il faut être certain.
je suis sûrement en triphasé
Si Enedis déplace l'ensemble compteur + disjoncteur de branchement, c'est à vos frais. Mais il faut demander un devis, à moins que ce soit forfaitaire. Il faut donc vous renseigner. Il y a des délais.
Un tableau monophasé est bien plus facile à réaliser qu'un tableau triphasé.
A noter que depuis un bon moment, le tarif HP / HC ne rapporte pratiquement rien, que des contraintes (faire fonctionner les gros récepteurs la nuit).
Citation :On ne raisonne pas ainsi. On n'additionne pas le calibre des protections surintensités. PC : DJ 20 A maxi pour circuit en 2,5 mm² ; lumière DJ 16 A maxi pour circuit en 1,5 mm².
20A + 2A + 20A + 8A + 8A = 58A.
Il faudra vous documenter sérieusement, voir la librairie Promotelec.
On vous laisse réfléchir car pour le moment il y a des incertitudes.
Cordialement.
18 octobre 2022 à 23:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Divisionnaire rénovation triphasé
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
18 octobre 2022 à 23:58
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Divisionnaire rénovation triphasé
Re.
Au tant pour moi j'ai écris un peu vite hier et sans me relire.
Concernant l'ID je parlais bien d'un 30mA, type A, 63A
J'ai du mal m'exprimer : je suis certain d'être en triphasé, le doute est sur le pourquoi (pas d'atelier ou de matériels le nécessitant)
On ne raisonne pas ainsi. On n'additionne pas le calibre des protections surintensités.
PC : DJ 20 A maxi pour circuit en 2,5 mm² ; lumière DJ 16 A maxi pour circuit en 1,5 mm².
Je pensais que l'on appliquait la règle d'aval pour mesurer le calibre nécessaire de l'ID.
Au tant pour moi j'ai écris un peu vite hier et sans me relire.
Concernant l'ID je parlais bien d'un 30mA, type A, 63A
Citation :
je suis sûrement en triphasé
Il faut être certain.
J'ai du mal m'exprimer : je suis certain d'être en triphasé, le doute est sur le pourquoi (pas d'atelier ou de matériels le nécessitant)
Citation :
20A + 2A + 20A + 8A + 8A = 58A.
On ne raisonne pas ainsi. On n'additionne pas le calibre des protections surintensités.
PC : DJ 20 A maxi pour circuit en 2,5 mm² ; lumière DJ 16 A maxi pour circuit en 1,5 mm².
Je pensais que l'on appliquait la règle d'aval pour mesurer le calibre nécessaire de l'ID.
19 octobre 2022 à 09:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Divisionnaire rénovation triphasé
Bonjour Mrintoxx. Bien reçu. Il faut maintenant bien mettre à plat votre projet immédiat : la création d'un mini tableau provisoire.
Ensuite, il faudra voir si un point de livraison en monophasé jusqu'à 12 kVA ne serait pas suffisant.
Mais on vous met en garde néanmoins, l'électricité est un métier.
Bien des tableaux qui apparaissent sur le forum sont des bricolages qui ne passeraient pas à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau.
Quant à la sécurité, n'en parlons pas.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Ensuite, il faudra voir si un point de livraison en monophasé jusqu'à 12 kVA ne serait pas suffisant.
Mais on vous met en garde néanmoins, l'électricité est un métier.
Bien des tableaux qui apparaissent sur le forum sont des bricolages qui ne passeraient pas à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau.
Quant à la sécurité, n'en parlons pas.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
19 octobre 2022 à 11:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Rénovation installation triphasé / monophasé
- N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
- 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 4. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 7. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 9. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 10. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite