Multi-Forums

Re.
Au tant pour moi j'ai écris un peu vite hier et sans me relire.
Concernant l'ID je parlais bien d'un 30mA, type A, 63A

Citation :

je suis sûrement en triphasé
Il faut être certain.

J'ai du mal m'exprimer : je suis certain d'être en triphasé, le doute est sur le pourquoi (pas d'atelier ou de matériels le nécessitant)
Citation :

20A + 2A + 20A + 8A + 8A = 58A.

On ne raisonne pas ainsi. On n'additionne pas le calibre des protections surintensités.
PC : DJ 20 A maxi pour circuit en 2,5 mm² ; lumière DJ 16 A maxi pour circuit en 1,5 mm².
Je pensais que l'on appliquait la règle d'aval pour mesurer le calibre nécessaire de l'ID.
19 octobre 2022 à 09:56
forum consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphasé

Merci de l'idée de la répartition. Si je décide de faire au plus simple, j'identifie les circuits avec les lumières sur l'ancien disjoncteur. Je remplace des modules devenus obsolètes par un disjoncteur (?A) suffisant pour alimenter un ID de 63mA dans un tableau divisionnaire.

Si j'ai bien compté :
Ballon eau chaude | contacteur J/N | Lave linge | PC1 | PC2
20A + 2A + 20A + 8A + 8A = 58A.

Je suis obligé de mettre un type A vu qu'il y a le ballon.

J'ai seulement un contrat de 9kVA, je suis sûrement en triphasé car en bout de ligne ou en campagne un peu éloigné, je suppose que c'est à mes frais de changer. Avoir si il y a un gros gain sur le prix des pièces, et je comptais faire appel à Enedis pour déplacer le compteur, ils peuvent faire d'une pierre deux coups ?
Ce sera plus simple à faire soi-même.
18 octobre 2022 à 20:29
forum consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphasé

Publicité

Désolé je n'avais pas précisé, je compte faire moi même l'installation, je sais que le triphasé est complexe c'est pour cela que je préfère bien me renseigner avant toute manipulation.
Il me semble que c'est du 10² qui sors du Linky.

J'ai aussi oublie de préciser que j'ai un parafoudre de l'ancien temps (cf photo)
Sachant que c'est une installation temporaire, je peux m'en servir pour aller alimenter l'ID tétrapolaire ou vaut-il mieux prendre un parafoudre tétrapolaire qui coute relativement cher ?

Si j'ai suivi
1 phase pour les PC
Phase 2 et 3 pour le ballon d'eau chaude, même si le modèle est en monophasé (récupération, pas vraiment le choix)
Le lave linge est compté dans ces équipements ? Celui que j'ai à une prise simple et non un branchement en triphasé
Désolé j'ai fourché je voulais dire tableau et non compteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ancien parafoudre

18 octobre 2022 à 16:48
forum consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphasé

Bonjour à tous.

Je rencontre un questionnement sur mon installation électrique.
Actuellement l'installation est ancienne et est sur du triphasé.
Je suis en cours de rénovation mais j'ai besoin d'une solution temporaire avant les gros travaux ( ce bâtiment n'est pas prévu au calendrier pour le moment).
J'ai besoin d'alimenter :
- 4 circuits PC
- 2 circuits luminaires et sonnette
- lave-linge
- ballon d'eau

Les 2 options que j'ai pu documenter sont :
Soit de câbler un réseau temporaire mais acheter le tableau final, en doit une installation a neuf temporaire en amenant le courant depuis le Linky.

Soit poser un compteur divisionnaire ou je raccorderais seulement les circuits de PC lave-linge etc en ne gardant les luminaires sur l'ancien circuit (sachant que l'éclairage et les prises ne sont pas différenciés ni même annotés)

J'ai un peu de mal à repérer ce qui me serait le plus économique / utile.
N'hésitez pas à me demander des photos plans ou schémas si besoin est.
Merci.
18 octobre 2022 à 15:07
forum consulter ce sujet Divisionnaire rénovation triphasé