Distribution électrique sur plusieurs annexes
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
23515
Question Forum Électricité : Distribution électrique sur plusieurs annexes
Bonjour à vous tous.
Mon nouveau projet est de refaire et, si possible, de mettre aux normes la distribution électrique des annexes d'une grosse maison de campagne.
Voici un aperçu de l'existant et un schéma sur lequel j'apprécierais de recevoir vos commentaires, vos idées et surtout vos corrections.
Vous validez le départ vers la maison d'amis avec un disjoncteur 25A ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon nouveau projet est de refaire et, si possible, de mettre aux normes la distribution électrique des annexes d'une grosse maison de campagne.
Voici un aperçu de l'existant et un schéma sur lequel j'apprécierais de recevoir vos commentaires, vos idées et surtout vos corrections.
Vous validez le départ vers la maison d'amis avec un disjoncteur 25A ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 février 2023 à 17:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Distribution électrique sur plusieurs annexes
Bonsoir.
Quelques remarques.
1/ Si vous avez un abonnement 15kVA, c'est 25A par phase.
Donc sauf si vous envisagez demain un abonnement de 24kVA, mettre des disjoncteurs 40A c'est un peu surdimensionné.
2/ Au départ de la partie chaufferie atelier un interrupteurs sectionneur suffirait, pas besoin d'un disjoncteur.
3/ Pour la partie Chaufferie atelier, un unique interrupteur différentiel tetra type A suffirait.
4/ 20A pour une pompe de puits en tri, c'est large (14kW).
Quelques remarques.
1/ Si vous avez un abonnement 15kVA, c'est 25A par phase.
Donc sauf si vous envisagez demain un abonnement de 24kVA, mettre des disjoncteurs 40A c'est un peu surdimensionné.
2/ Au départ de la partie chaufferie atelier un interrupteurs sectionneur suffirait, pas besoin d'un disjoncteur.
3/ Pour la partie Chaufferie atelier, un unique interrupteur différentiel tetra type A suffirait.
4/ 20A pour une pompe de puits en tri, c'est large (14kW).
01 février 2023 à 19:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Distribution électrique sur plusieurs annexes
Merci pour vos remarques pertinentes.
En effet, il est possible que je doive passer à 18 kVA voir 24 kVA, d'où le surdimensionnement.
Cela pose-t-il un problème ?
La où je me mélange les pinceaux, c'est dans la règle de l'amont.
Où intervient-elle dans mon cas ?
Cordialement.
En effet, il est possible que je doive passer à 18 kVA voir 24 kVA, d'où le surdimensionnement.
Cela pose-t-il un problème ?
La où je me mélange les pinceaux, c'est dans la règle de l'amont.
Où intervient-elle dans mon cas ?
Cordialement.
02 février 2023 à 09:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Distribution électrique sur plusieurs annexes
Bonjour.
Ce n'est pas un problème de surdimensionner (sauf aspect économique).
Donc si vous pensez en avoir un jour besoin, pas de soucis.
Attention, dans ce cas vous devrez avoir un disjoncteur de branchement 30/60A, si ce n'est pas déjà le cas, donc dimensionner l'installation pour recevoir 60A.
Ainsi votre interrupteur sectionneur en haut devrait être de 63A et pas de 40A
Vos 2 ID 40A, devront respecter la règle aval, ce qui n'est pas le cas du 2ème.
A moins que vous ayez un disjoncteur de 40A maxi au départ du câble dans la grande maison, ce qui vous affranchira de ces contraintes (respect de la règle amont).
Ce n'est pas un problème de surdimensionner (sauf aspect économique).
Donc si vous pensez en avoir un jour besoin, pas de soucis.
Attention, dans ce cas vous devrez avoir un disjoncteur de branchement 30/60A, si ce n'est pas déjà le cas, donc dimensionner l'installation pour recevoir 60A.
Ainsi votre interrupteur sectionneur en haut devrait être de 63A et pas de 40A
Vos 2 ID 40A, devront respecter la règle aval, ce qui n'est pas le cas du 2ème.
A moins que vous ayez un disjoncteur de 40A maxi au départ du câble dans la grande maison, ce qui vous affranchira de ces contraintes (respect de la règle amont).
02 février 2023 à 10:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Distribution électrique sur plusieurs annexes
Merci de Vos réponses une fois de plus.
Voici un schéma modifié avec vos suggestions et une photo du disjoncteur au départ des câbles de la maison principale (très vétuste et sera remplacé ultérieurement).
J'ai cependant laissé les deux rangées pour pouvoir évoluer si besoin.
Mes questions :
1. Ce dispositif pourra-t-il évoluer vers un 18 KVA triphasé si nécessaire sans modification ?
2. Respecte-t-il les normes sur l'amont ?
3. Est-ce OK le 25 A pour l'alimentation de la petite maison ? Même avec un potentiel futur 18 KVA ? Sachant que je suis limité par la section des câbles existants.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici un schéma modifié avec vos suggestions et une photo du disjoncteur au départ des câbles de la maison principale (très vétuste et sera remplacé ultérieurement).
J'ai cependant laissé les deux rangées pour pouvoir évoluer si besoin.
Mes questions :
1. Ce dispositif pourra-t-il évoluer vers un 18 KVA triphasé si nécessaire sans modification ?
2. Respecte-t-il les normes sur l'amont ?
3. Est-ce OK le 25 A pour l'alimentation de la petite maison ? Même avec un potentiel futur 18 KVA ? Sachant que je suis limité par la section des câbles existants.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 février 2023 à 17:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
- N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
- 2. Question d'adaptation électrique distribution mobile
- N°13789 : Bonjour à toutes et tous... Voilà... je pense être à peu près au "courant" des choses du domaine électrique, mais... il arrive parfois que l'on tombe sur un sujet pour lequel on avait, dans une époque lointaine... fait...
- 3. Immeuble plusieurs 500mA déclenchent
- N°19482 : Bonjour. Suite à une demande d'intervention d'une copropriété, j'ai été confronté à un casse tête électrique. Plusieurs différentiels 500mA de plusieurs appartements sautent en même temps. Le temps de déclenchement...
- 4. Plan de distribution électrique
- N°8668 : Bonjour, Je souhaite refaire l'électricité de mon appartement que j'ai acquis récemment. Après de "grands travaux" de maçonnerie et de plomberie, l'appartement a été totalement reconfiguré (sdb à la place de l'ancienne...
- 5. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 6. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
- N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
- 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 8. Recherche schéma câblage d'un coffret de distribution avec sélectivité totale
- N°13287 : Bonjour, Pourriez-vous me proposer un schéma de câblage, je veux câbler un coffret avec des disjoncteurs de branchements, DDR 30 mA, et des disjoncteurs divisionnaires, mon poste à souder et d'autres équipements...
- 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite