Test des disjoncteurs différentiels dans un schéma IT
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
12312
Question forum électricité : Test des disjoncteurs différentiels dans un schéma IT
Bonjour.
Sachant que l’emploi des DDR ne sont pas obligatoires dans un schéma IT sauf pour les alimentations par transformateur d'isolement prévus pour le circuit éclairage et prise de courant. Mais il se peut qu'on trouve des départs de puissance équipés d'un bloc différentiel à courant résiduel. Mais lors des tests de disjonction des blocs DDR ces derniers ne répondent pas (pas de déclenchement), enfin c'est normal puisque le neutre est isolé.
J'ai shunté le CARDEW et j'ai testé à nouveau les blocs DDR par un disjonctest et ça marche (les blocs répondent).
Ma question est comme suite : est-ce qu'il y a un risque dans cette opération même si on utilise des EPI.
2ème question : est-ce que c'est possible de mettre en parallèle les deux barrettes de terre (terre des masses et terre du neutre) afin de mesurer la valeur de terre du neutre par pince de terre C.A 6412 (bien sûr en amont du CARDEW).
Merci d'avance de vos explications.
Sachant que l’emploi des DDR ne sont pas obligatoires dans un schéma IT sauf pour les alimentations par transformateur d'isolement prévus pour le circuit éclairage et prise de courant. Mais il se peut qu'on trouve des départs de puissance équipés d'un bloc différentiel à courant résiduel. Mais lors des tests de disjonction des blocs DDR ces derniers ne répondent pas (pas de déclenchement), enfin c'est normal puisque le neutre est isolé.
J'ai shunté le CARDEW et j'ai testé à nouveau les blocs DDR par un disjonctest et ça marche (les blocs répondent).
Ma question est comme suite : est-ce qu'il y a un risque dans cette opération même si on utilise des EPI.
2ème question : est-ce que c'est possible de mettre en parallèle les deux barrettes de terre (terre des masses et terre du neutre) afin de mesurer la valeur de terre du neutre par pince de terre C.A 6412 (bien sûr en amont du CARDEW).
Merci d'avance de vos explications.
31 décembre 2012 à 02:43
Question électricité disjoncteurs différentiels 1
Test des disjoncteurs différentiels dans un schéma IT
Bonjour,
Lorsque vous shuntez le Cardew, vous créez artificiellement un schéma TN et votre CPI affiche un défaut ; s'il y a un 2ème défaut pendant ce "shunt" il y aura un court-circuit et une protection divisionnaire devra déclencher ; On ne peut pas parler de danger du fait que ce shunt est "pour effectuer les mesures" temporaires et que si vous faites ces essais, l'établissement est hors exploitation.
Sachez toutefois que l'on peut mesurer le fonctionnement des DDR en schéma IT en plaçant les cordons (de mesure) en amont et en aval du DDR, et il n'y a plus besoin de shunter le Cardew.
Pour les terres, vous savez qu'en France on préconise l'interconnexion des prises de terre, surtout dans le cas d'un poste d'abonné comme vous l'êtes. De plus lorsque les prises de terre sont séparées, l'interdiction de se trouver sur des potentiels différents, fait que soit les barrettes sont éloignées, soit les barrettes sont isolées entre elles avec un écran.
A mon avis, lorsque les prises de terre sont séparées, vous devez fournir 3 mesures (masses HT, masses BT, et neutre) ainsi que la non liaison entre elles, et la pince CA6412, n'est pas l'instrument le plus adéquat, il faut utiliser le "véritable" mesureur de terre.
Cordialement.
Lorsque vous shuntez le Cardew, vous créez artificiellement un schéma TN et votre CPI affiche un défaut ; s'il y a un 2ème défaut pendant ce "shunt" il y aura un court-circuit et une protection divisionnaire devra déclencher ; On ne peut pas parler de danger du fait que ce shunt est "pour effectuer les mesures" temporaires et que si vous faites ces essais, l'établissement est hors exploitation.
Sachez toutefois que l'on peut mesurer le fonctionnement des DDR en schéma IT en plaçant les cordons (de mesure) en amont et en aval du DDR, et il n'y a plus besoin de shunter le Cardew.
Pour les terres, vous savez qu'en France on préconise l'interconnexion des prises de terre, surtout dans le cas d'un poste d'abonné comme vous l'êtes. De plus lorsque les prises de terre sont séparées, l'interdiction de se trouver sur des potentiels différents, fait que soit les barrettes sont éloignées, soit les barrettes sont isolées entre elles avec un écran.
A mon avis, lorsque les prises de terre sont séparées, vous devez fournir 3 mesures (masses HT, masses BT, et neutre) ainsi que la non liaison entre elles, et la pince CA6412, n'est pas l'instrument le plus adéquat, il faut utiliser le "véritable" mesureur de terre.
Cordialement.
31 décembre 2012 à 07:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 2. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 3. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 4. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 5. Conseils installation tableau électrique
- N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
- 6. Schéma horloge et contacteur sur 2 disjoncteurs différents
- N°24929 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison et l'ancien propriétaire a mis en place une horloge avec deux contacteurs J/N qui fonctionnent très bien. Ce qui m'étonne, c'est que les deux disjoncteurs de chauffe-eau sont...
- 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
- 8. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 9. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
- 10. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite