Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
24928
Question Forum Électricité : Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Bonjour,
J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm.
Ma protection est de 20A et un fil de 1,5mm peut faire passer jusqu'à 16A.
U=RxI donc 17/0,4 = 42,5A.
Pourquoi ma protection ne saute pas et pourquoi mon câble ne chauffe pas ? Je pense que je dois négliger une donnée ou que je me suis trompé quelque part, mais je ne vois pas. L'alimentation du fil se fait par bouton sur une durée inférieure à 1min, je ne sais pas si cela peut jouer. La longueur du câble est de 15m.
Si quelqu'un peut m'aiguiller et me dire mes erreurs, ce serait fort sympathique.
Merci par avance.
J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm.
Ma protection est de 20A et un fil de 1,5mm peut faire passer jusqu'à 16A.
U=RxI donc 17/0,4 = 42,5A.
Pourquoi ma protection ne saute pas et pourquoi mon câble ne chauffe pas ? Je pense que je dois négliger une donnée ou que je me suis trompé quelque part, mais je ne vois pas. L'alimentation du fil se fait par bouton sur une durée inférieure à 1min, je ne sais pas si cela peut jouer. La longueur du câble est de 15m.
Si quelqu'un peut m'aiguiller et me dire mes erreurs, ce serait fort sympathique.
Merci par avance.
13 décembre 2023 à 00:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Bonjour Panda.
Il faut détailler davantage votre montage à partir du secteur 230 V.
On comprend qu'il devrait y avoir un transformateur. Si c'est ainsi il faudrait préciser ses caractéristiques.
On comprend aussi que si la résistance du fil chauffant est de 0,4 ohms, le secondaire du transformateur travaille en court-circuit.
Bref, pour ce problème d'électricité, il manque des données.
Ce montage est-il "maison" ou est-ce un produit industriel ?
A suivre.
Cordialement.
Il faut détailler davantage votre montage à partir du secteur 230 V.
On comprend qu'il devrait y avoir un transformateur. Si c'est ainsi il faudrait préciser ses caractéristiques.
On comprend aussi que si la résistance du fil chauffant est de 0,4 ohms, le secondaire du transformateur travaille en court-circuit.
Bref, pour ce problème d'électricité, il manque des données.
Ce montage est-il "maison" ou est-ce un produit industriel ?
Citation :Où est-elle placée ?
Ma protection est de 20A
A suivre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 07:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Re. Sur le schéma on voit des symboles de disjoncteurs Phase Neutre appelé DPN. Ce ne sont pas des fusibles.
En dessous on voit des contacteurs.
On ne voit pas la puissance du transformateur ; pourriez vous la préciser ? Ce doit être de l'ordre de 400 à 500 VA. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Est-ce que le fil chauffe et la soudure de la bâche se fait-elle ?
Il faudrait mesurer l'intensité débité par le secondaire du transformateur avec une pince ampèremétrique.
La résistance mesurée semble vraiment faible. Mais pour mesurer de très petites résistances il y a des appareils adaptés qui font partie de la caisse à outils de spécialistes.
Il va vous falloir manipuler. Mais pour cela il faut des appareils de mesure.
La question principale est : le montage fonctionne t-il ?
A suivre.
Cordialement.
En dessous on voit des contacteurs.
Citation :Parce que l'intensité du courant est inférieure à 20 A.
Pourquoi ma protection ne saute pas, pourquoi mon câble ne chauffe pas...
On ne voit pas la puissance du transformateur ; pourriez vous la préciser ? Ce doit être de l'ordre de 400 à 500 VA. Quelles sont les indications de la plaque signalétique ?
Est-ce que le fil chauffe et la soudure de la bâche se fait-elle ?
Il faudrait mesurer l'intensité débité par le secondaire du transformateur avec une pince ampèremétrique.
La résistance mesurée semble vraiment faible. Mais pour mesurer de très petites résistances il y a des appareils adaptés qui font partie de la caisse à outils de spécialistes.
Il va vous falloir manipuler. Mais pour cela il faut des appareils de mesure.
La question principale est : le montage fonctionne t-il ?
A suivre.
Cordialement.
13 décembre 2023 à 20:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Le montage fonctionne, on s'interroge juste sur le calcul car on ne comprend pas pourquoi cela fonctionne.
Primaire 220-380V, secondaire 680 VA 17V à 26V.
Primaire 220-380V, secondaire 680 VA 17V à 26V.
14 décembre 2023 à 16:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Cordialement.
Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Citation :Ben, nous non plus. Passez un coup de pince ampèremétrique si vous en avez une pas loin. La résistance fait plus de 0,4 ohm.
on comprend pas pourquoi ça marche.
Cordialement.
14 décembre 2023 à 17:26
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Alors nous avons mesuré 12A en sortie contacteur, donc effectivement nous devrions avoir 1.4ohm, notre mesure de fils chauffant au multimètre était erroné
Par conséquence 1.5mm² suffit.
Merci de votre aide.
Par conséquence 1.5mm² suffit.
Merci de votre aide.
15 décembre 2023 à 14:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
Re. Merci pour votre retour.
Le transformateur travaille en dessous de ses capacités.
Vous pouvez aussi mesurer la tension secondaire à vide puis en charge.
Et vous aurez déjà un bon début de TP sur un transformateur.
Le transformateur travaille en dessous de ses capacités.
Vous pouvez aussi mesurer la tension secondaire à vide puis en charge.
Et vous aurez déjà un bon début de TP sur un transformateur.
15 décembre 2023 à 17:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 3. Choix calibre fusible transfo 6V AC
- N°21153 : Bonsoir. Je voudrais protéger en amont un transfo 230V / 6V AC de 5VA alimentant 1 carillon d'entrée "Ding-Dong" (6 à 8V et 4VA requis pour l'électro-aimant). NB: le transfo n'est pas au niveau du tableau électrique. Quel...
- 4. Choix calibre et type disjoncteur
- N°2516 : Je construit ma maison et j'arrive à la réalisation de l'électricité. 1. Est ce EDF qui fourni ce disjoncteur général ? 2. Comment choisir le calibre et le type (Disjoncteur 500mA 15A - 30A - 45A ou 60A, instantané ou...
- 5. Choix disjoncteur différentiel triphasé
- N°20817 : Bonjour. Alimentation 15 KVA triphasé (3X5). Pouvez-vous me communiquer le type de disjoncteur différentiel correspondant à cette alimentation. Avec mes remerciements anticipés. Cordialement.
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 7. Choix disjoncteur de branchement
- N°5879 : J'ai une motopompe de 3 kW et je dois installer un disjoncteur de branchement, de quel ampérage ? Sachant que In de la pompe= 6 A et I de démarrage= 35 A. Est-ce qu'il n'y aura pas de déclenchement si je choisis un disjoncteur de...
- 8. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
- N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
- 9. Calibre disjoncteur en triphasé
- N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
- 10. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
- N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite