Dimensionner section câble et déterminer certains calibre de disjoncteurs
Actuellement
26 585
questions dans le
forum électricité
26572
Conseils Forum Électricité : Dimensionner section câble et déterminer certains calibre de disjoncteurs
Bonjour et un grand merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre et de m'aider.
Je vais procéder par étape pour vous poser certaines questions.
Je m'apprête à rénover l'installation électrique d'une liaison existante (datant de 30 à 50 ans),secondaire à l'alimentation de la maison.
L'actuelle puissance fournie par le réseau est de 12Kva en triphasé (il a été relevé sur le compteur dernièrement, une consommation ~ 3Kva de puissance soutirée au niveau habitation [majoritairement sur une des phases]) .
Le compteur ainsi que l'AGCP (30/60A réglé à 30A) se trouve dans le coffret du fournisseur d'énergie à l'extérieur (avec un repiquage [via dominos adaptés] à but d'autoconsommation d'une production photovoltaïque de 6KWc (dont 2 batterie de 200Ah).
Le tableau électrique principal se trouve dans la maison de l'autre côté du mur à l'intérieur avec un disjoncteur tétrapolaire protégeant cette ligne.
Le câble passe en partie par l'extérieur le long des murs verticaux et horizontaux pour alimenter le garage, il y 50 m sous gaine tpc, puis repart du garage à la grange en souterrain (théoriquement sous gaine tpc), il y a 75 m.
Dans le garage se trouve un four à céramique de 10KW triphasé alimenté via un coffret étanche (sur lequel il manque des presses étoupes pour les différents câbles entrants dans celui ci), composé de:
1 Disjoncteur Différentiel 30mA 25A en tête
+ 2 disjoncteurs de 16A chacun pour 1 circuit prises et un circuit éclairages
+ un disjoncteur tétrapolaire de16A pour le four.
Concernant la grange à suivre dans un prochain épisode (il est prévu une activité associative et organisation de petits évènements, mais il reste à déterminer la puissance nécessaire...).
Mes questions pour commencer, d'après vous faut il considérer cette alimentation comme une alimentation secondaire ou comme un alimentation de type 2, et en fonction que préconisez vous comme section et protection en tête de ligne?
Pensez vous que l'actuelle puissance fournie est suffisante, sachant que le four est très rarement utilisé et surtout pas lorsque d'autres gros consommateurs fonctionnent.
Je prévois de poser un tableau étanche juste en dessous du coffret du compteur afin de pouvoir couper/réarmer aisément si besoin cette ligne d'alimentation (et éviter de rentrer dans l'habitation pour le faire), et d'installer un répartiteur afin de mettre au propre les différentes interconnexions.
Merci.
Je vais procéder par étape pour vous poser certaines questions.
Je m'apprête à rénover l'installation électrique d'une liaison existante (datant de 30 à 50 ans),secondaire à l'alimentation de la maison.
L'actuelle puissance fournie par le réseau est de 12Kva en triphasé (il a été relevé sur le compteur dernièrement, une consommation ~ 3Kva de puissance soutirée au niveau habitation [majoritairement sur une des phases]) .
Le compteur ainsi que l'AGCP (30/60A réglé à 30A) se trouve dans le coffret du fournisseur d'énergie à l'extérieur (avec un repiquage [via dominos adaptés] à but d'autoconsommation d'une production photovoltaïque de 6KWc (dont 2 batterie de 200Ah).
Le tableau électrique principal se trouve dans la maison de l'autre côté du mur à l'intérieur avec un disjoncteur tétrapolaire protégeant cette ligne.
Le câble passe en partie par l'extérieur le long des murs verticaux et horizontaux pour alimenter le garage, il y 50 m sous gaine tpc, puis repart du garage à la grange en souterrain (théoriquement sous gaine tpc), il y a 75 m.
Dans le garage se trouve un four à céramique de 10KW triphasé alimenté via un coffret étanche (sur lequel il manque des presses étoupes pour les différents câbles entrants dans celui ci), composé de:
1 Disjoncteur Différentiel 30mA 25A en tête
+ 2 disjoncteurs de 16A chacun pour 1 circuit prises et un circuit éclairages
+ un disjoncteur tétrapolaire de16A pour le four.
Concernant la grange à suivre dans un prochain épisode (il est prévu une activité associative et organisation de petits évènements, mais il reste à déterminer la puissance nécessaire...).
Mes questions pour commencer, d'après vous faut il considérer cette alimentation comme une alimentation secondaire ou comme un alimentation de type 2, et en fonction que préconisez vous comme section et protection en tête de ligne?
Pensez vous que l'actuelle puissance fournie est suffisante, sachant que le four est très rarement utilisé et surtout pas lorsque d'autres gros consommateurs fonctionnent.
Je prévois de poser un tableau étanche juste en dessous du coffret du compteur afin de pouvoir couper/réarmer aisément si besoin cette ligne d'alimentation (et éviter de rentrer dans l'habitation pour le faire), et d'installer un répartiteur afin de mettre au propre les différentes interconnexions.
Merci.
19 mars 2025 à 11:43
Questions / Réponses Électricité 1
Dimensionner section câble et déterminer certains calibre de disjoncteurs
Bonjour.
Je ne sais pas ce que vous appelez une alimentation secondaire.
Si votre AGCP est en limite de propriété c'est que vous avez un type 2.
Si je résume ce que j'ai compris
- Alimentation principale 50m
- Tableau principal dans le garage
- Alimentation vers la grange sur 75m
- Tableau divisionnaire dans la grange
Je n'ai pas compris où était la maison.
Un petit plan de masse avec les distances où figurent les différents éléments évoqués aideraient
La 1ère alimentation sur 50m est assez simple c'est normé par la NF C15-100
Avec un DB 30/60A en tri et un tableau divisionnaire plus loin, il faut du du 4x35²
Éventuellement à moduler en fonction de la réponse à la question suivante.
Pour l'alimentation de la grange, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans celle-ci.
Je ne sais pas ce que vous appelez une alimentation secondaire.
Si votre AGCP est en limite de propriété c'est que vous avez un type 2.
Si je résume ce que j'ai compris
- Alimentation principale 50m
- Tableau principal dans le garage
- Alimentation vers la grange sur 75m
- Tableau divisionnaire dans la grange
Je n'ai pas compris où était la maison.
Un petit plan de masse avec les distances où figurent les différents éléments évoqués aideraient
La 1ère alimentation sur 50m est assez simple c'est normé par la NF C15-100
Avec un DB 30/60A en tri et un tableau divisionnaire plus loin, il faut du du 4x35²
Éventuellement à moduler en fonction de la réponse à la question suivante.
Pour l'alimentation de la grange, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans celle-ci.
20 mars 2025 à 08:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 6. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 7. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
- N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
- 8. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 11. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite