Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Actuellement
26 640
questions dans le
forum électricité
26572
Conseils Forum Électricité : Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Bonjour et un grand merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre et de m'aider.
Je vais procéder par étape pour vous poser certaines questions.
Je m'apprête à rénover l'installation électrique d'une liaison existante (datant de 30 à 50 ans),secondaire à l'alimentation de la maison.
L'actuelle puissance fournie par le réseau est de 12Kva en triphasé (il a été relevé sur le compteur dernièrement, une consommation ~ 3Kva de puissance soutirée au niveau habitation [majoritairement sur une des phases]) .
Le compteur ainsi que l'AGCP (30/60A réglé à 30A) se trouve dans le coffret du fournisseur d'énergie à l'extérieur (avec un repiquage [via dominos adaptés] à but d'autoconsommation d'une production photovoltaïque de 6KWc (dont 2 batterie de 200Ah).
Le tableau électrique principal se trouve dans la maison de l'autre côté du mur à l'intérieur avec un disjoncteur tétrapolaire protégeant cette ligne.
Le câble passe en partie par l'extérieur le long des murs verticaux et horizontaux pour alimenter le garage, il y 50 m sous gaine tpc, puis repart du garage à la grange en souterrain (théoriquement sous gaine tpc), il y a 75 m.
Dans le garage se trouve un four à céramique de 10KW triphasé alimenté via un coffret étanche (sur lequel il manque des presses étoupes pour les différents câbles entrants dans celui ci), composé de:
1 Disjoncteur Différentiel 30mA 25A en tête
+ 2 disjoncteurs de 16A chacun pour 1 circuit prises et un circuit éclairages
+ un disjoncteur tétrapolaire de16A pour le four.
Concernant la grange à suivre dans un prochain épisode (il est prévu une activité associative et organisation de petits évènements, mais il reste à déterminer la puissance nécessaire...).
Mes questions pour commencer, d'après vous faut il considérer cette alimentation comme une alimentation secondaire ou comme un alimentation de type 2, et en fonction que préconisez vous comme section et protection en tête de ligne?
Pensez vous que l'actuelle puissance fournie est suffisante, sachant que le four est très rarement utilisé et surtout pas lorsque d'autres gros consommateurs fonctionnent.
Je prévois de poser un tableau étanche juste en dessous du coffret du compteur afin de pouvoir couper/réarmer aisément si besoin cette ligne d'alimentation (et éviter de rentrer dans l'habitation pour le faire), et d'installer un répartiteur afin de mettre au propre les différentes interconnexions.
Merci.
Je vais procéder par étape pour vous poser certaines questions.
Je m'apprête à rénover l'installation électrique d'une liaison existante (datant de 30 à 50 ans),secondaire à l'alimentation de la maison.
L'actuelle puissance fournie par le réseau est de 12Kva en triphasé (il a été relevé sur le compteur dernièrement, une consommation ~ 3Kva de puissance soutirée au niveau habitation [majoritairement sur une des phases]) .
Le compteur ainsi que l'AGCP (30/60A réglé à 30A) se trouve dans le coffret du fournisseur d'énergie à l'extérieur (avec un repiquage [via dominos adaptés] à but d'autoconsommation d'une production photovoltaïque de 6KWc (dont 2 batterie de 200Ah).
Le tableau électrique principal se trouve dans la maison de l'autre côté du mur à l'intérieur avec un disjoncteur tétrapolaire protégeant cette ligne.
Le câble passe en partie par l'extérieur le long des murs verticaux et horizontaux pour alimenter le garage, il y 50 m sous gaine tpc, puis repart du garage à la grange en souterrain (théoriquement sous gaine tpc), il y a 75 m.
Dans le garage se trouve un four à céramique de 10KW triphasé alimenté via un coffret étanche (sur lequel il manque des presses étoupes pour les différents câbles entrants dans celui ci), composé de:
1 Disjoncteur Différentiel 30mA 25A en tête
+ 2 disjoncteurs de 16A chacun pour 1 circuit prises et un circuit éclairages
+ un disjoncteur tétrapolaire de16A pour le four.
Concernant la grange à suivre dans un prochain épisode (il est prévu une activité associative et organisation de petits évènements, mais il reste à déterminer la puissance nécessaire...).
Mes questions pour commencer, d'après vous faut il considérer cette alimentation comme une alimentation secondaire ou comme un alimentation de type 2, et en fonction que préconisez vous comme section et protection en tête de ligne?
Pensez vous que l'actuelle puissance fournie est suffisante, sachant que le four est très rarement utilisé et surtout pas lorsque d'autres gros consommateurs fonctionnent.
Je prévois de poser un tableau étanche juste en dessous du coffret du compteur afin de pouvoir couper/réarmer aisément si besoin cette ligne d'alimentation (et éviter de rentrer dans l'habitation pour le faire), et d'installer un répartiteur afin de mettre au propre les différentes interconnexions.
Merci.
19 mars 2025 à 11:43
Questions / Réponses Électricité 1
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Bonjour.
Je ne sais pas ce que vous appelez une alimentation secondaire.
Si votre AGCP est en limite de propriété c'est que vous avez un type 2.
Si je résume ce que j'ai compris
- Alimentation principale 50m
- Tableau principal dans le garage
- Alimentation vers la grange sur 75m
- Tableau divisionnaire dans la grange
Je n'ai pas compris où était la maison.
Un petit plan de masse avec les distances où figurent les différents éléments évoqués aideraient
La 1ère alimentation sur 50m est assez simple c'est normé par la NF C15-100
Avec un DB 30/60A en tri et un tableau divisionnaire plus loin, il faut du du 4x35²
Éventuellement à moduler en fonction de la réponse à la question suivante.
Pour l'alimentation de la grange, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans celle-ci.
Je ne sais pas ce que vous appelez une alimentation secondaire.
Si votre AGCP est en limite de propriété c'est que vous avez un type 2.
Si je résume ce que j'ai compris
- Alimentation principale 50m
- Tableau principal dans le garage
- Alimentation vers la grange sur 75m
- Tableau divisionnaire dans la grange
Je n'ai pas compris où était la maison.
Un petit plan de masse avec les distances où figurent les différents éléments évoqués aideraient
La 1ère alimentation sur 50m est assez simple c'est normé par la NF C15-100
Avec un DB 30/60A en tri et un tableau divisionnaire plus loin, il faut du du 4x35²
Éventuellement à moduler en fonction de la réponse à la question suivante.
Pour l'alimentation de la grange, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans celle-ci.
20 mars 2025 à 08:00
Questions / Réponses Électricité 2
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Questions / Réponses Électricité 3
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Bonjour.
Donc en résumé il vous faut au maxi.
- 60A dans le 1er tableau divisionnaire à 50m.
- 40A dans le 2ème tableau divisionnaire à 74m.
Si c'est bien cela, je vous préconise :
- 50² dans la 1ère liaison pour une chute de tension maxi de 1,2%
- 50² dans la 2nde liaison pour une chute de tension maxi de 1,2%
Soit une chute de tension maxi cumulée au pire de 2,4%
Ça fait cher, assurez vous que vos besoins en puissances sont bien ceux-ci.
Donc en résumé il vous faut au maxi.
- 60A dans le 1er tableau divisionnaire à 50m.
- 40A dans le 2ème tableau divisionnaire à 74m.
Si c'est bien cela, je vous préconise :
- 50² dans la 1ère liaison pour une chute de tension maxi de 1,2%
- 50² dans la 2nde liaison pour une chute de tension maxi de 1,2%
Soit une chute de tension maxi cumulée au pire de 2,4%
Ça fait cher, assurez vous que vos besoins en puissances sont bien ceux-ci.
03 avril 2025 à 17:33
Questions / Réponses Électricité 4
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Bonjour.
Désolé pour la qualité de l'image insérée, mais initialement, elle était plus nette visuellement.
Je rajoute ces informations à but utile et de compréhension; le four (10kW) situé dans le garage ne sera jamais mis en fonction simultanément lors d'une quelconque activité dans la grange.
Donc pour être sûr que je comprends bien votre réponse.
Vous préconisez une section de 50 mm² (cuivre ou alu?) pour 2 liaisons distinctes ?
N'est il pas possible d'imaginer une seule liaison sur laquelle je pourrais me raccorder (via un répartiteur tétrapolaire) 50m plus loin pour le 1er tableau avec un sectionneur en tête pour séparer/isoler du reste de l'installation cette partie, en cas de besoin, puis repartir 74m plus loin pour finir avec ce 2ème tableau (de distribution, car il est prévu 1 petit tableau en plein milieu de la grange afin de desservir en énergie au mieux et au plus proche des besoins [vu la taille du bâtiment] les projets associatifs prévus).
Puis je vous demander par curiosité intéressée, comment faites vous pour calculer tout ceci ?
Vous ajoutez toutes les puissance nécessaires (3kVA habitation+11kVA garage+9kva grange), puis vous en déduisez un résultat via formule établie ?
Cordialement.
Désolé pour la qualité de l'image insérée, mais initialement, elle était plus nette visuellement.
Je rajoute ces informations à but utile et de compréhension; le four (10kW) situé dans le garage ne sera jamais mis en fonction simultanément lors d'une quelconque activité dans la grange.
Donc pour être sûr que je comprends bien votre réponse.
Vous préconisez une section de 50 mm² (cuivre ou alu?) pour 2 liaisons distinctes ?
N'est il pas possible d'imaginer une seule liaison sur laquelle je pourrais me raccorder (via un répartiteur tétrapolaire) 50m plus loin pour le 1er tableau avec un sectionneur en tête pour séparer/isoler du reste de l'installation cette partie, en cas de besoin, puis repartir 74m plus loin pour finir avec ce 2ème tableau (de distribution, car il est prévu 1 petit tableau en plein milieu de la grange afin de desservir en énergie au mieux et au plus proche des besoins [vu la taille du bâtiment] les projets associatifs prévus).
Puis je vous demander par curiosité intéressée, comment faites vous pour calculer tout ceci ?
Vous ajoutez toutes les puissance nécessaires (3kVA habitation+11kVA garage+9kva grange), puis vous en déduisez un résultat via formule établie ?
Cordialement.
04 avril 2025 à 08:28
Questions / Réponses Électricité 5
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Bonjour.
Attention, je n'avais pas relu le post depuis le début et je viens de voir que vous êtes en triphasé.
Cela change tout.
Je ne m'occupe pas de la maison, car si j'ai bien compris elle est à proximité du disjoncteur EDF
Pour la grange il vous faut 11kVA et pour le garage 9kVA
En supposant que les 2 soient utilisés au maxi simultanément il faut passer 20kVA dans la 1ère liaison et 9kVA sur la seconde, tout en respectant une chute de tension maxi cumulée d'environ 2%
Cela donne :
- pour la 1ère liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 50m protégé au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A (qui vous autorisera 21kW) et 1,5% de chute de tension maxi
- pour la 2nde liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 74m protégé au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A (qui vous autorisera 11kW) et 1,2% de chute de tension maxi
Soit une chute de tension cumulée de 2,7% qui me semble acceptable car compte tenu de ce que vous avez dit, tout ne fonctionnera pas à fond simultanément.
Je n'ai pas compris votre histoire d'une seule liaison.
On a bien : départ tableau maison (à proximité du disjoncteur EDF), puis 50m jusqu'au tableau garage, puis de là 74m jusqu'au tableau grange.
Attention, je n'avais pas relu le post depuis le début et je viens de voir que vous êtes en triphasé.
Cela change tout.
Je ne m'occupe pas de la maison, car si j'ai bien compris elle est à proximité du disjoncteur EDF
Pour la grange il vous faut 11kVA et pour le garage 9kVA
En supposant que les 2 soient utilisés au maxi simultanément il faut passer 20kVA dans la 1ère liaison et 9kVA sur la seconde, tout en respectant une chute de tension maxi cumulée d'environ 2%
Cela donne :
- pour la 1ère liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 50m protégé au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A (qui vous autorisera 21kW) et 1,5% de chute de tension maxi
- pour la 2nde liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 74m protégé au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A (qui vous autorisera 11kW) et 1,2% de chute de tension maxi
Soit une chute de tension cumulée de 2,7% qui me semble acceptable car compte tenu de ce que vous avez dit, tout ne fonctionnera pas à fond simultanément.
Je n'ai pas compris votre histoire d'une seule liaison.
On a bien : départ tableau maison (à proximité du disjoncteur EDF), puis 50m jusqu'au tableau garage, puis de là 74m jusqu'au tableau grange.
04 avril 2025 à 11:14
Questions / Réponses Électricité 6
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Il faudra revoir votre puissance d'abonnement.
04 avril 2025 à 11:15
Questions / Réponses Électricité 7
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Je vous cite afin de répondre au fur et à mesure à votre précédent message :
[/i]Je ne m'occupe pas de la maison, car si j'ai bien compris elle est proche du disjoncteur EDF. Pour la grange il faut 11kVA et pour le garage 9kVA[/i] C'est l'inverse, 11kVA pour le garage (car le four est utilisé en triphasé, mais jamais en même temps que le reste), et 9kVA pour la grange.
[/i]En supposant que les 2 soient utilisés au maxi simultanément il faut passer 20kVA dans la 1ère liaison et 9kVA sur la seconde, tout en respectant une chute de tension maxi cumulée d'environ 2%[/i].
Cela n'arrivera jamais car le four ne sera jamais utilisé lorsqu'il y a une activité ou un événement organisé dans la grange, ce sera soit l'un soit l'autre, alors pensez-vous qu'il soit possible de rester avec les 12kVA actuels ou même de passer à 16kVA par sécurité ?
Pour ma culture générale et parce que j'aime bien comprendre ce que je fais, comment déterminez-vous les calibres de ces disjoncteurs et les sections des câbles ? D'après mes tableaux, il faut 60A (3x20A - pour 12kVA) et 45A (3x15A pour 9kVA) .. Quelles sont les formules et abaques que vous utilisez ?
Je n'ai pas compris votre histoire d'une seule liaison. On a bien : départ tableau maison (près du disjoncteur EDF), puis 50m jusqu'au tableau du garage, puis de là 74m jusqu'au tableau de la grange.
Ce que j'entends par liaison unique, c'est un câble raccordé à un bornier de distribution tétrapolaire avec poignée extérieure installé dans un coffret étanche, en dessous du coffret du compteur Enedis (lui-même à l'extérieur), afin de m'éviter de percer le mur en pierre de 50 cm pour repasser un câble.
De toutes façons le câble allant vers le garage sera fixé proprement le long de l'avant toiture de la maison en extérieur. Puis arrivé au garage sera raccordé de nouveau à un bornier de distribution tétrapolaire, afin de faire un Y pour aller sur le tableau étanche du garage puis repartir vers la grange (pour finir sur un autre tableau dans celle-ci).
[/i]...au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A...
Au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A...[/i]
Donc vous parlez bien de disjoncteur (sélectif ou non ?) en tête de circuit afin de pouvoir couper le tronçon concerné mais aussi de le protéger et non d'un interrupteur sectionneur ?
Encore merci pour toutes vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

[/i]Je ne m'occupe pas de la maison, car si j'ai bien compris elle est proche du disjoncteur EDF. Pour la grange il faut 11kVA et pour le garage 9kVA[/i] C'est l'inverse, 11kVA pour le garage (car le four est utilisé en triphasé, mais jamais en même temps que le reste), et 9kVA pour la grange.
[/i]En supposant que les 2 soient utilisés au maxi simultanément il faut passer 20kVA dans la 1ère liaison et 9kVA sur la seconde, tout en respectant une chute de tension maxi cumulée d'environ 2%[/i].
Cela n'arrivera jamais car le four ne sera jamais utilisé lorsqu'il y a une activité ou un événement organisé dans la grange, ce sera soit l'un soit l'autre, alors pensez-vous qu'il soit possible de rester avec les 12kVA actuels ou même de passer à 16kVA par sécurité ?
Pour ma culture générale et parce que j'aime bien comprendre ce que je fais, comment déterminez-vous les calibres de ces disjoncteurs et les sections des câbles ? D'après mes tableaux, il faut 60A (3x20A - pour 12kVA) et 45A (3x15A pour 9kVA) .. Quelles sont les formules et abaques que vous utilisez ?
Je n'ai pas compris votre histoire d'une seule liaison. On a bien : départ tableau maison (près du disjoncteur EDF), puis 50m jusqu'au tableau du garage, puis de là 74m jusqu'au tableau de la grange.
Ce que j'entends par liaison unique, c'est un câble raccordé à un bornier de distribution tétrapolaire avec poignée extérieure installé dans un coffret étanche, en dessous du coffret du compteur Enedis (lui-même à l'extérieur), afin de m'éviter de percer le mur en pierre de 50 cm pour repasser un câble.
De toutes façons le câble allant vers le garage sera fixé proprement le long de l'avant toiture de la maison en extérieur. Puis arrivé au garage sera raccordé de nouveau à un bornier de distribution tétrapolaire, afin de faire un Y pour aller sur le tableau étanche du garage puis repartir vers la grange (pour finir sur un autre tableau dans celle-ci).
[/i]...au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A...
Au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A...[/i]
Donc vous parlez bien de disjoncteur (sélectif ou non ?) en tête de circuit afin de pouvoir couper le tronçon concerné mais aussi de le protéger et non d'un interrupteur sectionneur ?
Encore merci pour toutes vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 avril 2025 à 18:14
Questions / Réponses Électricité 8
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Bonjour.
- le dimensionnement de l'installation : vous le faites une fois pour toute, en fonction d'une puissance maxi dont vous pensez avoir besoin du jour. Là il ne faut pas se tromper.
- la puissance d'abonnement : que vous pouvez changer à tout moment en fonction de vos besoin. Donc vous pouvez très bien débuter à 12kVA et passer ensuite à 15 voire 18, si à l'usage vous constatez que c'est trop juste.
Après, il y a forcément une corrélation entre les 2.
Cela ne sert à rien de dimensionner pour 24kVA si vous ne souscrirez jamais un abonnement qui dépasse 18.
Donc par exemple pour :
"pour la 2nde liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 74m protégé au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A (qui vous autorisera 11kW) et 1,2% de chute de tension maxi"
P = U x I x rac(3) donc I = P / (400 x rac(3) ) donc pour 11kW en tri --> 16A
Ensuite la chute de tension en tri est égale à (L x I) / (100 x S) --> 74 x 16 / 100 x 10 = 1,2%.
Par exemple :
Disjoncteur 16A Legrand 406910
Citation :Effectivement petite coquille de ma part, mais cela ne change pas la philosophie de l'ensemble.
C'est l'inverse, 11kVA pour le garage (car le four est utilisé en triphasé, mais jamais en même temps que le reste), et 9kVA pour la grange.
Citation :Il y a 2 notions différentes :
Cela n'arrivera jamais car le four ne sera jamais utilisé lorsqu'il y a une activité ou un événement organisé dans la grange, ce sera soit l'un soit l'autre, alors pensez-vous qu'il soit possible de rester avec les 12kVA actuels ou même de passer à 16kVA par sécurité ?
- le dimensionnement de l'installation : vous le faites une fois pour toute, en fonction d'une puissance maxi dont vous pensez avoir besoin du jour. Là il ne faut pas se tromper.
- la puissance d'abonnement : que vous pouvez changer à tout moment en fonction de vos besoin. Donc vous pouvez très bien débuter à 12kVA et passer ensuite à 15 voire 18, si à l'usage vous constatez que c'est trop juste.
Après, il y a forcément une corrélation entre les 2.
Cela ne sert à rien de dimensionner pour 24kVA si vous ne souscrirez jamais un abonnement qui dépasse 18.
Citation :Il faut déterminer la puissance maxi dont vous avez besoin, en déduire l'intensité correspondante et la section du câble associée en tenant compte de la longueur et de l'hypothèse de chute de tension retenue.
Pour ma culture générale et parce que j'aime bien comprendre ce que je fais, comment déterminez-vous les calibres de ces disjoncteurs et les sections des câbles ? D'après mes tableaux, il faut 60A (3x20A - pour 12kVA) et 45A (3x15A pour 9kVA) .. Quelles sont les formules et abaques que vous utilisez ?
Donc par exemple pour :
"pour la 2nde liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 74m protégé au départ dans le tableau garage par un disjoncteur tetra 16A (qui vous autorisera 11kW) et 1,2% de chute de tension maxi"
P = U x I x rac(3) donc I = P / (400 x rac(3) ) donc pour 11kW en tri --> 16A
Ensuite la chute de tension en tri est égale à (L x I) / (100 x S) --> 74 x 16 / 100 x 10 = 1,2%.
Citation :Je parle d'un disjoncteur tétrapolaire placé dans le tableau au départ du circuit vers le tableau suivant, qui protègera le câble de liaison contre les surintensité.
Donc vous parlez bien de disjoncteur (sélectif ou non ?) en tête de circuit afin de pouvoir couper le tronçon concerné mais aussi de le protéger et non d'un interrupteur sectionneur ?
Par exemple :
Disjoncteur 16A Legrand 406910
06 avril 2025 à 08:18
Questions / Réponses Électricité 9
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Bonjour CMT.
Encore merci pour tous ces explications et détails.
Je vais donc installer un câble alu AR2V 5G16mm² (d'après vous l'équivalence est bonne?) (coût bien plus réduit que le cuivre, avec des connecteurs alu cuivre) sur un répartiteur tétrapolaire modulaire pour alimenter le coffret du garage et repartir avec une autre liaison câble alu vers la grange.
J'ai en ma possession un disjoncteur tétrapolaire 32A hager courbe D, d'après vous puis je l'utiliser dans ce cas de figure? Cela pourrait être aussi nécessaire, si j'utilise un combiné bois en triphasé dans le futur (!?).
Encore merci pour tous ces explications et détails.
Citation :
Cela donne :
- pour la 1ère liaison 4x10² (ou 5G10²) sur 50m protégé au départ dans le tableau maison, par un disjoncteur tetra 30A (qui vous autorisera 21kW) et 1,5% de chute de tension maxi
Je vais donc installer un câble alu AR2V 5G16mm² (d'après vous l'équivalence est bonne?) (coût bien plus réduit que le cuivre, avec des connecteurs alu cuivre) sur un répartiteur tétrapolaire modulaire pour alimenter le coffret du garage et repartir avec une autre liaison câble alu vers la grange.
J'ai en ma possession un disjoncteur tétrapolaire 32A hager courbe D, d'après vous puis je l'utiliser dans ce cas de figure? Cela pourrait être aussi nécessaire, si j'utilise un combiné bois en triphasé dans le futur (!?).
11 avril 2025 à 16:17
Questions / Réponses Électricité 10
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Je voulais aussi vous demander :
Afin de remanier au mieux le tableau côté habitation (et par souci pratique et ergonomique), afin que celui ci reçoive le disjoncteur protégeant la liaison jusqu'au garage, j'ai remarqué que je n'avais pas d'organe de coupure générale sur le tableau, mis à part l'AGCP se situant dans le coffret avec le compteur linky, à l'extérieur de l'autre coté du mur.
D'après vous un interrupteur/sectionneur modulaire 63A pourrait convenir ?
Afin de remanier au mieux le tableau côté habitation (et par souci pratique et ergonomique), afin que celui ci reçoive le disjoncteur protégeant la liaison jusqu'au garage, j'ai remarqué que je n'avais pas d'organe de coupure générale sur le tableau, mis à part l'AGCP se situant dans le coffret avec le compteur linky, à l'extérieur de l'autre coté du mur.
D'après vous un interrupteur/sectionneur modulaire 63A pourrait convenir ?
11 avril 2025 à 16:51
Questions / Réponses Électricité 11
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Bonsoir.
Oui un interrupteur sectionneur tetra 63A placé dans le logement en tête de l'installation peut convenir.
Oui un interrupteur sectionneur tetra 63A placé dans le logement en tête de l'installation peut convenir.
14 avril 2025 à 23:13
Questions / Réponses Électricité 12
Bonjour et merci de m'avoir conforté dans mon choix d'appareillage.
Et que pensez vous de ma précédente requête, ci dessus ?
Dimensionner section câble et déterminer certains calibres de disjoncteurs
Citation :
Bonsoir.
Oui un interrupteur sectionneur tetra 63A placé dans le logement en tête de l'installation peut convenir.
Bonjour et merci de m'avoir conforté dans mon choix d'appareillage.
Citation :
Je vais donc installer un câble alu AR2V 5G16mm² (d'après vous l'équivalence est bonne?) (coût bien plus réduit que le cuivre, avec des connecteurs alu cuivre) sur un répartiteur tétrapolaire modulaire pour alimenter le coffret du garage et repartir avec une autre liaison câble alu vers la grange.
J'ai en ma possession un disjoncteur tétrapolaire 32A Hager courbe D, d'après vous puis je l'utiliser dans ce cas de figure? Cela pourrait être aussi nécessaire, si j'utilise un combiné bois en triphasé dans le futur (!?).
Et que pensez vous de ma précédente requête, ci dessus ?
16 avril 2025 à 09:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
- 4. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 5. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 7. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 9. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 10. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 11. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite