FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quel diamètre de câbles choisir ?

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


15456

Question Forum Électricité : Quel diamètre de câbles choisir ?


Invité
invité
Bonjour.

Je dois tirer un câble d'un tableau à une roulotte qui se situe à 200 mètres sur du 32A.
Quel diamètre faut-il mettre svp ? Merci.
30 avril 2016 à 19:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Quel diamètre de câbles choisir ?

BERNAR
Membre inscrit
BERNAR
5 messages
Bonsoir.
Tout dépend déjà de la matière cuivre ou alu.
Moi à votre place je me rapprocherai d'une agence ERDF car la chute de tension va être importante.
Cordialement.
30 avril 2016 à 21:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Quel diamètre de câbles choisir ?

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Une remarque en passant. ERDF n'intervient pas chez le particulier.
Ici, on comprend juste que le tableau de répartition existe et qu'une application à 200 m va tirer 32 A. Si ce n'est pas ainsi, on ajustera la réponse.
Nous allons partir sur cette intensité, pour une charge résistive.
Avec 50 mm² cuivre, la chute de tension est de 2,6 % (5,9 V)
Avec 35 mm² cuivre, la chute de tension est de 3,7 % (8,4 V)
Avec 50 mm² aluminium, la chute de tension est de 5,9 % (13,5 V)
Avec 70 mm² aluminium, la chute de tension est de 2,9 % (6,8 V)

Chutes de tension admissible : 3 % pour l'éclairage et 5 % pour les autres usages domestiques.

Cordialement.
30 avril 2016 à 23:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Quel diamètre de câbles choisir ?

BERNAR
Membre inscrit
BERNAR
5 messages
Bien sûr qu'ERDF n'intervient pas chez le particulier.
Mais ils maitrisent bien le transport d'énergie et si vous tombez sur un technicien sympa il vous donnera des conseils câble enterré aérien, voire compteur de chantier, si c'est une roulotte posée mais pour du provisoire etc.
Cordialement.
01 mai 2016 à 02:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 4. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
    N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
  • 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 6. Conseils installation tableau électrique
    N°13299 : Bonjour, Nous avons acheté une maison ancienne dans laquelle il y a un tableau général relativement récent et conforme (semble-t-il) aux règles. :biggrin: Mais il y a une pièce dans le sous-sol qui n'est pas alimentée...
  • 7. Prise pour un four 3500 W choisir lsections des câbles électrique
    N°8661 : Bonjour Je viens d'acheter un piano de cuisson. Les plaques sont au gaz (pas de problème, donc) mais le four est électrique (3500 W), la prise sur laquelle je compte brancher le piano fait 20A en section 2,5mm². Dois-je faire...
  • 8. Diamètre de câbles sur un tableau secondaire et un tableau précâblé
    N°10299 : Bonjour, Je suis en train d'installer un tableau secondaire dans ma maison pour différencier l'étage (3 chambres et 1 salle de bain) du reste de la maison. Le tableau principal étant trop rempli. J'ai donc installé un...
  • 9. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
    N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
  • 10. Section câbles électriques
    N°1164 : Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par...
>>> Résultats suivants pour : Quel diamètre de câbles choisir ? >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo ampoule de projectiontableau electrique hager tableau cables electriques cbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite