FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Norme câble R2V 50 mm²

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 508 questions dans le forum électricité


1394

Astuces FAQ electricite : Norme câble R2V 50 mm²


Invité
invité
L'utilisation de câble souple petites sections est autorisée par la norme mais peut-on utiliser des câbles souples type R2V de section supérieure 50 mm² ?

Astuce 1 bricolage electricite

Norme câble R2V 50 mm²


Invité
invité
Le câble R02v signifie que c'est un câble rigide. Par conséquent, il n'est pas souple. L'appelation du câble souple est H07RNF.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 2. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
    N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Norme câblage électrique prises inters...
    N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
  • 7. Norme électricité câble enterré
    N°4253 : Bonjour, Un électricien est venu poser un câble enterré chez moi sans respecter les fameux 50 cm de profondeur ainsi que le grillage à 20 cm de ce câble. Pour lui ce n'est pas nécessaire, j'aimerais trouver la norme qui...
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
    N°19890 : Bonjour, J'ai un problème concernant le raccordement de radiateurs électriques sur des moulures : je ne trouve pas de solution, il y a des adaptateurs pour moulure mais que pour des interrupteurs ou des prises, rien pour les...
  • 9. Norme protection câble électrique
    N°5083 : Lors d'une rénovation du circuit électrique dans une cave, l'électricien a utilisé un gros câble noir qu'il a fait passer dans des goulottes rigides. Pour passer d'une goulotte à une autre, dans les angles, le câble est...
  • 10. Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v
    N°2840 : Bonsoir, quelle puissance maximale peut-on tirer sur un câble de 3x1,5 en r2v, sur une longueur de 400 mètres ? La longueur joue-t-elle ? Y a-t-il une formule pour calculer la puissance maximale suivant la section de câble et la...
>>> Résultats suivants pour : Norme câble R2V 50 mm² >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation electricite 002electricite saignee 03norme distance boitier electrique tuyau d eauerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolage



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite