Câble PTT et alimentation portail enterrés
Actuellement
26 605
questions dans le
forum électricité
5098
Conseils électricité bricolage : Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Bonjour,
je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone.
J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le câble 220V (tranchée + sable + gaine rouge + avertisseur), mais je me pose des questions sur le câble PTT :
1) puis-je le mettre dans la même gaine que le câble d'alimentation du portail ou dois-je mettre une gaine séparée, vu qu'ils ne seront pas à la même tension ?
2) si les gaines sont séparées, puis-je utiliser la même tranchée ? Y a-t-il une distance de sécurité à respecter entre les 2 gaines ? Merci d'avance vos réponses.
je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone.
J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le câble 220V (tranchée + sable + gaine rouge + avertisseur), mais je me pose des questions sur le câble PTT :
1) puis-je le mettre dans la même gaine que le câble d'alimentation du portail ou dois-je mettre une gaine séparée, vu qu'ils ne seront pas à la même tension ?
2) si les gaines sont séparées, puis-je utiliser la même tranchée ? Y a-t-il une distance de sécurité à respecter entre les 2 gaines ? Merci d'avance vos réponses.
09 janvier 2009 à 03:23
Branchement électrique conseils 1
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Vous pouvez utiliser la même tranchée, les gaines doivent être séparées (rouge pour le 220 V et verte pour le câble Télecom).
Un grillage rouge et un grillage vert doivent être disposés dans la tranchée 20 cm au dessus des gaines.
Un grillage rouge et un grillage vert doivent être disposés dans la tranchée 20 cm au dessus des gaines.
Branchement électrique conseils 2
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Bonsoir, pour répondre à votre première question, selon la norme pour votre cas, il faut tirer effectivement le câble PTT dans une autre gaine TPC de diamètre 40mm et de couleur verte, car cette couleur est réservée pour les courants faibles. Mais si vous n'avez que de la gaine rouge, cela fera quand même l'affaire. Il faut séparer ces deux câbles, chacun dans une gaine car il ne faut pas mélanger les courants forts (alimentation moteur 220V) et courants faibles (commande portail) car cela crée des parasites, surtout quand vous avez de la longueur.
Les deux gaines peuvent être mises dans la même tranchée avec entre eux une distance comprise entre 40 et 50 cm.
J'espère que cela vous aidera, bon courage.
Les deux gaines peuvent être mises dans la même tranchée avec entre eux une distance comprise entre 40 et 50 cm.
J'espère que cela vous aidera, bon courage.
Branchement électrique conseils 3
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Pour répondre à votre question, il faut passer votre fil Télécom dans un autre fourreau de diamètre 40 et dans la même tranchée.
Branchement électrique conseils 4
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Je crois que l'ensemble des intervenants vous conseillera de mettre 2 gaines TPC de 40 minimum dans la tranchée afin de pouvoir :
1. séparer les câbles courants fort et courant faible
2. surtout pouvoir les tirer séparément et les changer si besoin est.
Si la liaison est très longue, penser à insérer un regard afin d'assurer la fonction 2 précédente.
Pour la distance entre gaines, dans votre cas on peut oublier la règle des 20 cm. GL
1. séparer les câbles courants fort et courant faible
2. surtout pouvoir les tirer séparément et les changer si besoin est.
Si la liaison est très longue, penser à insérer un regard afin d'assurer la fonction 2 précédente.
Pour la distance entre gaines, dans votre cas on peut oublier la règle des 20 cm. GL
Branchement électrique conseils 5
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Bonjour, vous devez avoir des gaines séparées pour vos réseaux (vert pour les PTT) Pour l'alimentation du portail tirez du 2,5² et pas du 1,5². Vos gaines peuvent être dans la même tranchée, pensez au grillage avertisseur.
G. B.
G. B.
Branchement électrique conseils 6
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Bonsoir.
On ne peut pas faire passer du 220 V avec un câble téléphonique ou interphonique dans la même gaine, il faut 2 gaines. Pour ce qui est d'une l'alimentation Edf, la distance entre la gaine 220v et la gaine du téléphone doit être de 20 cm. Pour votre portail, je ne sais pas si c'est pareil, mais si vous laissez cette distance vous n'aurez aucun problème.
On ne peut pas faire passer du 220 V avec un câble téléphonique ou interphonique dans la même gaine, il faut 2 gaines. Pour ce qui est d'une l'alimentation Edf, la distance entre la gaine 220v et la gaine du téléphone doit être de 20 cm. Pour votre portail, je ne sais pas si c'est pareil, mais si vous laissez cette distance vous n'aurez aucun problème.
Branchement électrique conseils 7
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Bonsoir,
Vous pouvez mettre votre câble PTT pour l'interphone avec votre câble d'alimentation sans problème.
Cordialement.
Vous pouvez mettre votre câble PTT pour l'interphone avec votre câble d'alimentation sans problème.
Cordialement.
Branchement électrique conseils 8
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Bonjour,
les câbles de puissance et les câbles courant faible ne doivent pas être installés dans la même gaine. Pour le câble PTT, vous devez le passer dans une gaine verte normalisée.
Les deux gaines peuvent utilisées la même tranchée mais séparées d'une distance de 20 cm.
Bons travaux.
les câbles de puissance et les câbles courant faible ne doivent pas être installés dans la même gaine. Pour le câble PTT, vous devez le passer dans une gaine verte normalisée.
Les deux gaines peuvent utilisées la même tranchée mais séparées d'une distance de 20 cm.
Bons travaux.
Branchement électrique conseils 9
Invité

Câble PTT et alimentation portail enterrés
Invité

Votre câble PTT qui est un câble information pour votre visiophone n'est pas sous la juridiction Télécom ; il peut être dans la même tranchée, dans un conduit séparé de la canalisation puissance.
La distance de 20cm ne s'applique que dans le cas du croisement de canalisations ; vous ne devriez pas avoir de problème (tensions induites) car la puissance en jeu est très faible ; à moins que la notice du visiophone vous demande un câble blindé. 1Insp
La distance de 20cm ne s'applique que dans le cas du croisement de canalisations ; vous ne devriez pas avoir de problème (tensions induites) car la puissance en jeu est très faible ; à moins que la notice du visiophone vous demande un câble blindé. 1Insp
Branchement électrique conseils 10
Câble PTT et alimentation portail enterrés
Comme dit 1Insp, je vous conseille de mettre un câble STY 2 paires blindé pour votre interphone. Car avec un câble téléphone, trop de problème ! (interférences)!
15 janvier 2009 à 05:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 2. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 3. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 4. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 5. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
- 6. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
- 7. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 8. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
- N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
- 9. Câblage portier visiophone biométrique avec portail
- N°16826 : Bonjour. Je dois alimenter un portail avec du 3×1.5 pour les 2 moteurs ainsi qu'avec du ptt 4×0.6 pour les 2 photocellules. J'aimerais ajouter un portier visiophone biométrique pour la gâche du portillon. Mes 2 questions...
- 10. Câble d'alimentation H05V2V2-F
- N°20171 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une table de cuisson, le cordon d'alimentation fourni avec, est trop court pour atteindre la prise murale. Sur le cordon la référence du câble est H05V2V2-F 4G 2,5mm TEC 60227-5 résistant...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite