Bonjour,
Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci.
J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que je vois cela.
Mon câble d'alimentation général est composé de deux phase, un neutre et la terre.
Après mesure entre les deux phases j'ai 400V et entre phase et neutre 230V (ce qui est normal).
Je voudrais mettre 3 disjoncteurs différentiel en tête d'installation suivi par des disjoncteurs qui protégeraient mes différents circuits (éclairage, prise...).
Voici ma question. Est-ce que j'ai la possibilité de mettre ma première phase sur un DDR et de mettre la seconde sur le bornier de connexion de mon nouveau tableau, pour la redistribuer à mes deux autres DDR, tout en câblant mon neutre au bornier de raccordement de mon nouveau tableau et en le distribuant à mes trois DDR ?
Cela serait-il correct est aux normes ? Si non comment je peux faire ?
J'espère avoir assez détails pour me faire comprendre.
Par avance merci.
Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci.
J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que je vois cela.
Mon câble d'alimentation général est composé de deux phase, un neutre et la terre.
Après mesure entre les deux phases j'ai 400V et entre phase et neutre 230V (ce qui est normal).
Je voudrais mettre 3 disjoncteurs différentiel en tête d'installation suivi par des disjoncteurs qui protégeraient mes différents circuits (éclairage, prise...).
Voici ma question. Est-ce que j'ai la possibilité de mettre ma première phase sur un DDR et de mettre la seconde sur le bornier de connexion de mon nouveau tableau, pour la redistribuer à mes deux autres DDR, tout en câblant mon neutre au bornier de raccordement de mon nouveau tableau et en le distribuant à mes trois DDR ?
Cela serait-il correct est aux normes ? Si non comment je peux faire ?
J'espère avoir assez détails pour me faire comprendre.
Par avance merci.
04 décembre 2017 à 16:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
Bonjour ben26.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos du tableau électrique pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos du tableau électrique pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
04 décembre 2017 à 17:16
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
Voici une photo, sachant que la prise tri que l'on voit sur la photo sert à alimenter les porte fusibles, l'ancien tableau a été enlevé, il ne reste que le câble d'alimentation général qui est composé de deux phases neutre et terre.
Par avance merci.
Cordialement. ben26
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Par avance merci.
Cordialement. ben26
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2017 à 17:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
Sujet résolu merci pour l'aide.
05 décembre 2017 à 14:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pensive. Photo Patrice Faro. Cela fait 10 ans que ces forums existent et nous arrivons toujours à être surpris par le comportement de certains personnes, sans compter les personnes qui oublient de faire des retours de résolution de leur problème ou juste apporter un remerciement.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 894 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pensive. Photo Patrice Faro. Cela fait 10 ans que ces forums existent et nous arrivons toujours à être surpris par le comportement de certains personnes, sans compter les personnes qui oublient de faire des retours de résolution de leur problème ou juste apporter un remerciement.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
05 décembre 2017 à 14:40
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
Bonjour Ben. C'est bien que le sujet ait été résolu à peine posé bien que la norme C15-100 fasse plusieurs centaines de pages, et qui sont heureusement résumées dans des fascicules que les professionnels possèdent. La réponse à votre question est donc non.
Pour les lecteurs qui passeraient par ici nous pouvons donner quelques compléments.
Tout d'abord on s'étonne que deux phases et un neutre alimentent ce tableau. Nous ne sommes pas certains que la section des conducteurs d'amenée est conforme à ce que préconise la norme, et s'ils correspondent à le section du câble gris qui alimente un tableau, c'est trop petit.
Ensuite s'agissant d'interrupteurs différentiels monophasés et non de disjoncteurs différentiels comme cela est noté, il faut raccorder phase et neutre et s'assurer que les circuits sont appairés.
Comme il y a deux phases de disponibles on peut supposer qu'il s'agit d'un point de livraison triphasé ; on sait que la distribution des charges nécessite une étude préalable afin d'équilibrer les intensités.
En conclusion pour ce qui concerne cette rénovation avec mise en sécurité, il ne semble pas que l'étude préalable ait été effectuée, l'installation initiale semblant présenter un certain aspect bricolé.
Cordialement.
Pour les lecteurs qui passeraient par ici nous pouvons donner quelques compléments.
Tout d'abord on s'étonne que deux phases et un neutre alimentent ce tableau. Nous ne sommes pas certains que la section des conducteurs d'amenée est conforme à ce que préconise la norme, et s'ils correspondent à le section du câble gris qui alimente un tableau, c'est trop petit.
Ensuite s'agissant d'interrupteurs différentiels monophasés et non de disjoncteurs différentiels comme cela est noté, il faut raccorder phase et neutre et s'assurer que les circuits sont appairés.
Comme il y a deux phases de disponibles on peut supposer qu'il s'agit d'un point de livraison triphasé ; on sait que la distribution des charges nécessite une étude préalable afin d'équilibrer les intensités.
En conclusion pour ce qui concerne cette rénovation avec mise en sécurité, il ne semble pas que l'étude préalable ait été effectuée, l'installation initiale semblant présenter un certain aspect bricolé.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 21:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
Bonjour GL.
Merci de toutes ces précisions.
J'en ai parlé avec un collègue électricien qui a déjà vu ce genre d'installation et m'a donné la solution.
Le câble gris vu sur la photo n'est pas le câble d'alimentation du tableau électrique, la section du câble d'alimentation est aux normes.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Merci de toutes ces précisions.
J'en ai parlé avec un collègue électricien qui a déjà vu ce genre d'installation et m'a donné la solution.
Le câble gris vu sur la photo n'est pas le câble d'alimentation du tableau électrique, la section du câble d'alimentation est aux normes.
Merci de votre aide.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 22:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
Ok Ben. Attention quand même, on fait bien la distinction entre l'électricité dans le domaine industriel et l'électricité dans l'habitat. Il y a des points communs bien sûr. Pour nous, la référence est bien la C15-100 comme vous pouvez le voir si vous parcourrez le forum.
Cordialement.
Cordialement.
05 décembre 2017 à 23:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 2. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
- N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 4. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
- N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
- 6. Compatibilité portes fusibles Legrand
- N°25880 : Bonjour à tous. Dans mon tableau, j'ai des portes fusibles 250V. Legrand commercialise des disjoncteurs DNX3 et je voulais être sûr que les deux soient bien compatibles sur la même rangée. De même pour le peigne que je...
- 7. Schéma rénovation tableau électrique
- N°7153 : Bonjour à tous J'ai passé de très nombreuses heures sur ce très bon forum, un seul regret : l'impossibilité de voir la date du message ! (sauf quand le posteur l'écrit lui même évidemment). Ma question porte sur la...
- 8. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
- 9. Rénovation d'un tableau électrique à fusibles
- N°6141 : Bonjour, sur une installation ancienne j'ai remplacé des portes fusibles monophasés par des disjoncteurs bi-phase, L'installation d'origine est propre mais les entrées des phases se font par le haut des disjoncteurs, le peigne...
- 10. Rénovation tableau électrique
- N°13278 : Bonjour à tous, Voici la situation : Je viens d'acheter une maison avec comme diag électrique anomalies constatées : - protection différentielle absente - mise à la terre absente - matériels électriques...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite