Question FAQ electricite : Rénovation d'un tableau électrique à fusibles


Invité
invité
Bonjour,
sur une installation ancienne j'ai remplacé des portes fusibles monophasés par des disjoncteurs bi-phase,
L'installation d'origine est propre mais les entrées des phases se font par le haut des disjoncteurs, le peigne est en bas.
Pour l'instant je n'ai pas raccordé les neutres qui sont communs à toute l'installation.
Je vais installer un différentiel 30 mA et raccorder chaque neutre au disjoncteur qui lui correspond, mais toujours par le haut pour raison de facilité. Le peigne neutre sera lui aussi placé à la base des disjoncteurs.
Est-ce correct ? Autrement dit plus simplement : les disjoncteurs ont-ils un sens ?
Merci. ichel
29 août 2009 à 11:54
Conseils 1 Dépannage

Rénovation d'un tableau électrique à fusibles


Invité
invité
En pratique, l'arrivée se fait par le haut mais aucune norme n'interdit l'arrivée par le bas des appareillages. Par contre cette particularité doit être signalée au niveau du tableau de répartition. Essayez de respecter l'arrivée par le haut. ASFP
30 août 2009 à 12:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Rénovation électricité tableau électrique des portes fusibles
    N°17652 : Bonjour, Voilà je voudrais rénover mon tableau électrique qui a pas mal d'années, qui contient des portes fusibles et dont le plastique a un peu noirci. J'ai des diplômes en électricité mais c'est la première fois que...
  • 4. Rénovation tableau électrique fusibles remplacer par disjoncteurs
    N°431 : Je veux rénover mon tableau électrique. Actuellement, ce sont des porte-fusibles avec juste la phase coupée. Je voudrais tout remplacer par des disjoncteurs. Je crains que mes fils de neutre soient trop courts. Est-il possible de...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 6. Connexion entre les fusibles tableau électrique
    N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
  • 7. Rénovation tableau triphasé
    N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
  • 8. Conseil rénovation tableau de 1975
    N°6323 : Bonjour, voici un tableau de 1975 à rénover. On voit un bornier de terre et de neutre et des ponts pour les phases (Voir photos ci-jointes). Premières interrogations : - faut-il placer le nouveau tableau de façon identique au...
  • 9. Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique
    N°15468 : Bonjour, J'ai récupéré beaucoup de disjoncteurs différentiels DPN VIGI 5A U, 10A U, 15A U, 20A U, et 25A U neufs. Ma question : Dans le cas d'une rénovation d'un tableau électrique équipé de fusibles dont le seul...
  • 10. Rénovation tableau électrique de 1998
    N°21434 : Bonjour. Je souhaite rénover mon tableau électrique qui date de 1998 avec encore des fusibles, j'ai un contrat de 12kW, et aimerais des conseils pour le choix des composants car les termes actif, passif me parlent pas...
  • 11. Mettre à jour ancien tableau électrique à fusibles
    N°20253 : Bonsoir. Je voudrais mettre à jour mon ancien tableau électrique à fusibles. Je suis en Tri 18 kW. Depuis 35 ans j’ai fait des extensions, aujourd’hui je voudrais profiter de l’installation de mes nouveaux radiateurs...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation d'un tableau électrique à fusibles >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schemas branchement intersampoule incandescence 02voiture electrique renaultcable coaxial



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite