Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
4885
Installation électrique : Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
Invité

Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
12 décembre 2008 à 01:28
Solution et astuces des bricoleurs 1
Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
Bonjour, oui dans certains cas pour les automatismes TBT il faut relier un pôle du secondaire à la terre.
Solution et astuces des bricoleurs 2
Invité

Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
Invité

Le secondaire d'un tranfo n'est pas 24vDC mais AC il ne devient DC qu'après avoir été redressé (pont de diode ect.) sa mise à la terre n'est pas prévue.
Solution et astuces des bricoleurs 3
Invité

Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
Invité

Oui c'est obligatoire ! si on relie le secondaire à la terre, c'est pas pour le contact direct en cas de défaut mais pour protéger la commande contre le démarrage accidentel les machines tournantes !
Si on ne relie pas le secondaire à la terre, au premier défaut rien ne se passe, mais au second défaut, une partie du 24V de la commande est à la masse, les machines peuvent démarrer accidentellement ! HVS
Si on ne relie pas le secondaire à la terre, au premier défaut rien ne se passe, mais au second défaut, une partie du 24V de la commande est à la masse, les machines peuvent démarrer accidentellement ! HVS
Solution et astuces des bricoleurs 4
Invité

Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
Invité

Bonjour. Pour tout circuit de longueur importante ou extérieur à un appareil en bt ou tbt alimenté par une source isolée du secteur EDF : transfo + redresseur, ou non, batterie, groupe électrogène, etc., si ce n'est pas obligatoire, il est souvent bon de raccorder un des pôles de l'alimentation à la terre.
Cela positionne la différence de potentiel dudit circuit avec la terre et les masses métalliques au maximum de la tension d'alimentation de ce circuit.
Cela protège aussi les utilisateurs et les appareils en cas de contact accidentel du secteur avec ledit circuit. Pour les circuits incluant des appareils sensibles, cela limite parasite et induction.
Bref, en principe, c'est une bonne solution. Seule condition : la terre et ses liaisons doivent être de bonne qualité. Dan.
Cela positionne la différence de potentiel dudit circuit avec la terre et les masses métalliques au maximum de la tension d'alimentation de ce circuit.
Cela protège aussi les utilisateurs et les appareils en cas de contact accidentel du secteur avec ledit circuit. Pour les circuits incluant des appareils sensibles, cela limite parasite et induction.
Bref, en principe, c'est une bonne solution. Seule condition : la terre et ses liaisons doivent être de bonne qualité. Dan.
Solution et astuces des bricoleurs 5
Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
Il y a dilemme. L'internaute ne précise pas l'usage se son transformateur. Bob 35 et HVS précisent bien que dans le cas de l'alimentation d'un circuit de commande d'automatisme en AC il est obligatoire de relier une sortie du secondaire (la bonne)à la terre afin de couper la commande au premier défaut, notamment lors du shuntage du BP arrêt par contacts accidentels avec une masse métallique obligatoirement reliée au conducteur de protection. Réponse 2 signale qu'en continu la mise à la terre n'est pas prévue. L'internaute doit donc apporter des précisions.
Solution et astuces des bricoleurs 6
Invité

Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
Invité

Pour abonder :
- Les circuits "TBT de sécurité" ne doivent avoir aucun point, ni contact avec les circuits de protection ou de terre.
- La fixation à la terre d'une polarité du secondaire d'un transfo de commande (à enroulements séparés) est demandée dans le cadre de la sécurité de fonctionnement des équipements de travail ; cette fixation est obligatoire quelque soit la tension de sortie du transfo (TBT & BT), et de la forme du courant. A noter que l'on peut également utiliser des détecteurs de défauts. 1Insp
- Les circuits "TBT de sécurité" ne doivent avoir aucun point, ni contact avec les circuits de protection ou de terre.
- La fixation à la terre d'une polarité du secondaire d'un transfo de commande (à enroulements séparés) est demandée dans le cadre de la sécurité de fonctionnement des équipements de travail ; cette fixation est obligatoire quelque soit la tension de sortie du transfo (TBT & BT), et de la forme du courant. A noter que l'on peut également utiliser des détecteurs de défauts. 1Insp
14 décembre 2008 à 03:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 2. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
- 5. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 6. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
- N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
- 7. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
- N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
- 8. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 9. Branchement secondaire transformateur 220/24V
- N°8759 : Bonjour J'ai un transformateur 220/24 V (modèle 42857 Legrand) à brancher pour alimenter une électrovanne. Le marquage au niveau du bornier du secondaire indique une terre, un 0 V, un 24 V et est livré avec une barrette. La...
- 10. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite