Bonjour,
J'ai acheté un appartement sur plan. A la livraison j'ai constaté que les prises électriques relatives au plan de travail étaient situées au dessus du robinet de l’évier (à moins de 60 cm) et la prise de la hotte à moins de 1m80.
J'estime que cette installation est dangereuse aussi je voudrais que l’électricien qui a réalisé l'installation les déplace.
J'ai lu dans la norme 15-100 art 771.314.2.1 que l'installation de prise est interdite au dessus de l'évier.
Qui est compétent pour constater la non conformité de mon installation électrique sachant que l'installation de l'immeuble a été homologuée par le Consuel.
Le non respect de ce que prévoit la norme, des photos de mon installation suffisent-ils ?
Je vous remercie pour vos réponses, n'ayant rien trouvé sur internet à ce propos.
J'ai acheté un appartement sur plan. A la livraison j'ai constaté que les prises électriques relatives au plan de travail étaient situées au dessus du robinet de l’évier (à moins de 60 cm) et la prise de la hotte à moins de 1m80.
J'estime que cette installation est dangereuse aussi je voudrais que l’électricien qui a réalisé l'installation les déplace.
J'ai lu dans la norme 15-100 art 771.314.2.1 que l'installation de prise est interdite au dessus de l'évier.
Qui est compétent pour constater la non conformité de mon installation électrique sachant que l'installation de l'immeuble a été homologuée par le Consuel.
Le non respect de ce que prévoit la norme, des photos de mon installation suffisent-ils ?
Je vous remercie pour vos réponses, n'ayant rien trouvé sur internet à ce propos.
11 février 2013 à 19:54
Conformité de l'installation électrique 1
Qui est compétent pour déterminer non conformité de l'installation électrique
Bonsoir,
Vous parlez d'un immeuble ?
Donc plusieurs propriétaires.
A vous d'essayer de prouver, avec les autres propriétaires (si c'est le cas) que les normes ne sont pas respectées.
L'union fait la force.
Installation homologué par Consuel : Seul organisme compétent, donc il faut attaquer le Consuel.
Je vous souhaite bon courage en espérant que vous avez le temps pour que tout cela soit réglé.
Vous parlez d'un immeuble ?
Donc plusieurs propriétaires.
A vous d'essayer de prouver, avec les autres propriétaires (si c'est le cas) que les normes ne sont pas respectées.
L'union fait la force.
Installation homologué par Consuel : Seul organisme compétent, donc il faut attaquer le Consuel.
Je vous souhaite bon courage en espérant que vous avez le temps pour que tout cela soit réglé.
11 février 2013 à 21:18
Conformité de l'installation électrique 2
Qui est compétent pour déterminer non conformité de l'installation électrique
Bonjour,
Pas attaquer, mais saisir, on est pas en guerre !
Lors de la réception d'un immeuble, la vérification s’effectue par sondage, dont l'appartement clé ; comme en maison isolée: 1 sur 5.
Bien sûr il peut y avoir des malfaçons dans d'autres appartements, des défauts d'isolements ou autres.
Vous pouvez faire des photos datées et les envoyer à la direction Consuel dont vous dépendez ; c'est à eux de donner suite à votre problème ; si vous pouvez faites une copie à l'électricien et à votre Mairie ; ça devrait suffire.
Cordialement.
Citation :
il faut attaquer le Consuel
Pas attaquer, mais saisir, on est pas en guerre !
Lors de la réception d'un immeuble, la vérification s’effectue par sondage, dont l'appartement clé ; comme en maison isolée: 1 sur 5.
Bien sûr il peut y avoir des malfaçons dans d'autres appartements, des défauts d'isolements ou autres.
Vous pouvez faire des photos datées et les envoyer à la direction Consuel dont vous dépendez ; c'est à eux de donner suite à votre problème ; si vous pouvez faites une copie à l'électricien et à votre Mairie ; ça devrait suffire.
Cordialement.
12 février 2013 à 07:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Mise en conformité d'une installation électrique existante
- N°9609 : Bonjour, Je souhaite faire mettre en conformité l'installation électrique d'une maison (1900) de 2 étages (7 pièces). Un professionnel me propose d'installer 2 tableaux électriques (1 principal au rez de chaussée + 1 au...
- 2. Mise en conformité installation électrique unipolaire
- N°16323 : Bonjour a tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'un appartement construit au début des années 80. Le diagnostic électrique obligatoire lors de la revente fait apparaître des anomalies concernant la non mise à la terre...
- 3. Conformité prise de courant électrique en Espagne
- N°3849 : Bonjour, y aurait-il un internaute qui pourrait me renseigner concernant la mise en conformité des prise de courant électrique en Espagne ? Gracias.
- 4. Avis conformité installation électrique
- N°23916 : Bonjour, les Internautes. J'ai une installation de type 2. Mon disjoncteur d'abonné est dans la rue. Est-ce un problème si, au lieu d'avoir posé un interrupteur sectionneur sur mon tableau, j'ai en place un disjoncteur...
- 5. Conformité installation électrique
- N°16993 : Bonjour. Dans le cadre de la réhabilitation de la partie habitable d’une ancienne ferme, je dois refaire intégralement l’installation électrique qui sera ensuite soumise au contrôle du consuel afin d’avoir un...
- 6. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 7. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 8. Mise à jour installation électrique et certificat de conformité ?
- N°19091 : Bonjour à tous. Je suis propriétaire (immeuble d'avant 1969, donc théoriquement pas de fil de terre dans les pièces autres que cuisine et salle de bas). Un diagnostic électrique a été fait cette année, mais je suis en...
- 9. Avis conformité installation électrique
- N°21653 : Bonjour à tous. Je ne connais rien en électricité :) d'où ma question pour être sûr que ce que fait mon électricien est pertinent. J'ai la gaine Enedis qui arrive par le haut, passe par le panneau Enedis où est placé...
- 10. Litige conformité électrique
- N°3757 : Bonsoir. J'ai fait réaliser une rénovation électrique totale d'un appartement de 120 m² par un professionnel. L'appartement a été entièrement détruit, puis les cloisons reconstruites en siporex. En suivant l'évolution du...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite