Bonjour.

En monophasé la norme NFC 15100 impose un maximum de 8 circuits par différentiel.
Qu'en est-il en triphasé ? 8 circuits par phase peut-être ?
Le tableau de mon installation vieux de 37 ans comporte 4 interrupteurs différentiels 30mA de 40 ampères qui desservent respectivement des disjoncteurs modulaires calibrés à 15 ampères pour du 1.5 et 20 pour du 2.5.
Ils ne sont pas répertoriés A, ou AC, cela na devait pas exister à l'époque.
Peut-on considérer qu'ils sont du type AC ?
1) l'éclairage. 14 modules 15 ampères répartis sur les 3 phases
2) les prises, les lignes spécialisées, le cumulus, pour 22 modules 20 ampères répartis sur les 3 phases
3) chauffages et climatisation. Pour 18 modules 15 ampères répartis sur les 3 phases
4) les prises et installations triphasées. 1 tri 10 A 1 tétra 10, 2 tétra 20 ampères.
A l'époque le consuel est passé et a validé cette installation.
1 inter différentiel 30miA 20 ampères type HPI a été rajouté pour le congélateur.
Les normes étant sans cesse en évolution que faudrait-il revoir maintenant ?
Cordialement.
Michel.
30 janvier 2020 à 12:05
Forum électricité réponse 1

Combien de circuits par différentiel

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Cette limite à 8 est un critère de confort.
L'objectif est d'avoir un nombre raisonnable de circuit HS en cas de coupure de l'ID.
Cela s'applique donc aussi bien à un ID mono, qu'à un ID tetra (et on ne raisonne pas par phase).

C'est apparu dans l'amendement A5 à la NF C15-100 de 2015.
Cela s'applique pour un logement neuf ou une rénovation totale.

La norme n'étant pas rétroactive, rien ne vous oblige à appliquer cette règle.
Quant à vos différentiels, faute d'information, ils sont de type AC.
30 janvier 2020 à 19:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
    N°9753 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 3. Interrupteur différentiel et neutre en commun
    N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Combien de disjoncteur de type A et de type AC ?
    N°23909 : Bonjour, Je prévois de refaire mon tableau électrique. Ayant une maison assez grande et un projet de garage / atelier je prévois de partir sur un tableau de 4 rangées. Je sais que la norme impose au minimum un...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
    N°24217 : Bonjour à toutes et tous. Ceci est mon premier message, je suis déjà lecteur des différentes discussions, mais en tant que nouveau propriétaire, j'ai pas mal de questions à mon tour :) Nous avons donc acheté notre...
>>> Résultats suivants pour : Combien de circuits par différentiel >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
ampoule tbt01adaptateur ampoule baionnette ampoule e27halogene 20 watts culot g9pince a denuder fil electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite