Choix section et ampérage pour four ventilé
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
9726
Astuces au problème électrique : Choix section et ampérage pour four ventilé
Invité

Bonjour,
Mon abonnement EDF est de 18 kW. Quelle section de câble et quel ampérage dois-je utiliser pour brancher un four ventilé puissance 11 kW en triphasé ? Quelle autre protection doit-il y avoir au tableau ? Merci pour vos réponses.
Mon abonnement EDF est de 18 kW. Quelle section de câble et quel ampérage dois-je utiliser pour brancher un four ventilé puissance 11 kW en triphasé ? Quelle autre protection doit-il y avoir au tableau ? Merci pour vos réponses.
08 novembre 2010 à 22:20
Réponse électricité 1
Choix section et ampérage pour four ventilé
Bonjour, Une canalisation en 2,5² est suffisante, avec une protection 20A.
Cordialement.
Cordialement.
09 novembre 2010 à 14:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choix section de fils protection et prise pour four encastrable
- N°15049 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières en effet mes parents changent de cuisine équipée et de ce fait de four qui était avant au gaz par un électrique, mais avant j'ai quelques questions à vous poser sur le fil, la...
- 2. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 5. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 6. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 7. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
- N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
- 8. Choix ampérage du disjoncteur différentiel principal
- N°2863 : Bonjour, pour une installation dans un bar-restaurant en triphasé, quel ampérage faut-il pour le disjoncteur différentiel principal (choix de l'abonnement) ? Seule la machine à café (3 000 W efficaces) et le lave vaiselle...
- 9. Choix disjoncteur four alimenté en 4 carré
- N°1492 : Bonjour, dans la norme NF C15-100 il faut utiliser pour un convecteur 5750W, alimenté en 4 carré, un disjoncteur de 25A? est-ce aussi vrai pour un four alimenté en 4 carré ? Merci.
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite