FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Quelle section pour alimenter un garage

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


2938

Conseils astuce Système d électricité : Quelle section pour alimenter un garage


Invité
invité
Bonjour à tous, je souhaite alimenter mon garage en électricité (situé à 20 mètres de la maison), qui comprendra 3 points lumineux et 5 ou 6 prises de courant de 16A.
Quelle section de câbles dois-je prévoir : 2,5 mm² ou 4mm² ?
Puis-je simplement ne passer que des fils à la place de câble ?
Merci
Réponse 1 Forum de l’électricité

Quelle section pour alimenter un garage


Invité
invité
Prévoir du 6² protégé à l'origine par un disjoncteur 32A (le 4² devient très difficile à trouver).
Si vous passez en extérieur ou en enterré, il faut du câble type R02V (sous gaine s'il est enterré). Voir schéma de branchement joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Réponse 2 Forum de l’électricité

Quelle section pour alimenter un garage


Invité
invité
Vous pouvez simplement ne passer que des fils, les trois couleurs bien sûr bleu rouge et vert/jaune, dans une gaine specialisée pour être enterrée (les grosse gaines rouge). Elle doit être à 90cm de profondeur, recouverte d'un lit de sable de 20cm et sur le lit de sable un filet rouge pour signaler, puis recouvrir de terre.
Personnellement je mettrais une section de 6mm carré, car qui peut le plus peut le moins, avec une protection de 32A en tête de ligne et un interrupteur différentiel de 40A / 30mA en tête de mon tableau dans le garage.
Réponse 3 Forum de l’électricité

Quelle section pour alimenter un garage


Invité
invité
Mettez du 6 m2 sous une gaine de 32 ICT à la profondeur d'un coup de pioche pour l'enterrer puis un interrupteur et non pas un disjoncteur, de coupure 40 ampères pour protéger votre câble du départ de tableau.
Attention, alimentez votre interrupteur en amont, depuis la sortie de votre disjonteur EDF, ce qui aura pour effet de pouvoir couper le garage sans couper la maison. Une fois le câble dans votre garage, un tableau étanche, un interrupteur différentiel de 40 ampères en tête, où le câble 6mm2 vient se raccorder en amont ; en sortie de ce différentiel, un jeu de barre neutre et phase et des disjoncteurs de protection correspondants à votre besoin
10 A pour les points lumineux (PL) et 10 ou 16A pour les prises (PC) suivant section du fil.
Bon courage
GH

Réponse 4 Forum de l’électricité

Quelle section pour alimenter un garage


Invité
invité
Pour le fouille, 60 cm suffisent si il n'y a pas de passage de véhicule sur la tranchée. Pour le reste, c'est OK : lit de sable et surtout filet rouge.
6² en 32A c'est tout bon.
26 juin 2008 à 13:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 2. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 3. Section de câble pour alimenter un garage
    N°22331 : Bonjour. Je vais faire construire un garage et je voulais tirer un câble du tableau électrique de la maison jusqu'au garage (environ 40 mètres). Dans le garage je comptais mettre un inter diff + 1 disjoncteur 10A pour...
  • 4. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 5. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 6. Alimenter un garage à partir d'un panneau à fusible plein
    N°5701 : Bonjour Je souhaite alimenter mon garage pour pouvoir brancher ma soudeuse et disposer de 2 circuits pour les prises de courant 110V. Mon panneau de distribution à fusibles est plein (plus de place de disponible). Je souhaite...
  • 7. Quelle section de câble utiliser pour alimenter un garage
    N°8656 : Bonjour Je désire alimenter un garage qui se trouve à 50 m du tableau principal. Je n'ai pas nécessairement besoin de beaucoup de puissance. Quelqu'un pourrait-il me dire quelle section de câble je dois utiliser ? Merci...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 10. Alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier section des câbles
    N°1129 : Bonjour, je désire alimenter un deuxième tableau électrique à partir du premier. Puis-je utiliser les bornes d'alimentation du premier avec du 6 mm² (la distance entre les deux est de 10 mètres), sachant que le deuxième...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section pour alimenter un garage >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite