FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Changement de section câble électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 502 questions dans le forum électricité


22730

Question Forum Électricité : Changement de section câble électrique

guillaumevar
Membre inscrit
guillaumevar
4 messages
Bonjour à tous.

J'ai un problème qui n'en est peut être pas un.
Je dois raccorder extracteur d'air dans ma salle de bain qui doit être relié en 1,5 obligatoirement selon la notice.
Ma ligne qui arrive est en 2,5 avec disjoncteur 20A.
Puis-je passer en 1,5 au bout de cette ligne afin de raccorder l'extracteur ?
Merci.
Guillaume
23 septembre 2022 à 22:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité

Changement de section câble électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Oui, à condition de changer le disjoncteur 20A par un 16A.

Voir également si du 2,5² ne rentrerait pas dans les bornes de raccordement de l'extracteur ? Qui peut le plus peut le moins.
23 septembre 2022 à 23:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité

Changement de section câble électrique

guillaumevar
Membre inscrit
guillaumevar
4 messages
Merci pour la réponse.

Cela ne va pas endommager l'appareil si je le raccord en 2,5 au lieu du 1,5 comme préconisé par le constructeur ?
Merci.
23 septembre 2022 à 23:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité

Changement de section câble électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Cela ne pose pas de problème électrique de mettre une section plus grosse.
Par contre cela peut poser un problème mécanique si la borne de raccordement est trop petite pour accepter du 2,5².

Voir donc si le 2,5² tient dans la borne.
24 septembre 2022 à 07:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité

Changement de section câble électrique

guillaumevar
Membre inscrit
guillaumevar
4 messages
Merci pour la réponse je vais essayer.
24 septembre 2022 à 07:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 2. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 3. Quelle section de câble choisir changement de compteur
    N°22492 : Bonjour. Suite au changement de compteur par un Linky, je suppose qu'il me faut changer le câble d'alimentation triphasé (compteur - tableau longueur 11 mètres) 5G6 actuel puissance souscrite 18 kilos watts. Quel diamètre...
  • 4. Section câble à définir
    N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 6. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 7. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 10. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
>>> Résultats suivants pour : Changement de section câble électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
schema branchement contacteur heures creusesbranchement contacteur heures creuses schema v plremplacer fil electrique fer a repasserschema branchement electrique four encastrable



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite