FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Calcul puissance disjoncteur différentiel

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


23357

Question Forum Electricité : Calcul puissance disjoncteur différentiel

GirageElectrique
Membre inscrit
GirageElectrique
5 messages
Bonjour à tous.

J'ai un abonnement EDF 6 kVA avec un disjoncteur d'abonnée 500mA 30A
Sur mon tableau j'ai deux rails (précision : pas de pompe à chaleur, prise voiture ou radiateur électrique) :

DD 63A avec ID 20A+16A+10A+16A+16A+16A = 94A soit 47A si je divise par deux
DD 40A avec ID 20A+20A+20A+16A = 76A soit 38A si je divise pas deux

Je souhaite ajouter deux ID :

DD 63A avec ID 20A+16A+10A+16A+16A+16A+20A = 114A soit 57A donc 57A<63A ça fonctionne (a priori ?)
DD 40A avec ID 20A+20A+20A+16A+16A =92A soit 46A ce qui est supérieur à 40A

Comment fonctionne la règle de calcul ? Est-ce problématique pour ma 2ème ligne d'avoir un total des ID > à mon DD sachant que mon disjoncteur d'abonnée est à 30A ?

Des chiffres encore des chiffres et merci d'avance de votre aide !!
04 janvier 2023 à 17:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Calcul puissance disjoncteur différentiel

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonjour.

Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs


Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.

Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
04 janvier 2023 à 19:04
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Calcul puissance disjoncteur différentiel

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour GE. Cours d'élec.
En titre : "puissance d'un d'un disjoncteur différentiel".
Seuls les générateurs ou les récepteurs présentent une puissance qu'ils peuvent fournir ou absorber. Donc, les appareillages de protection ne sont pas caractérisés en puissance en première approximation*.
Vu les définitions des différentes puissances en régime alternatif, on ne s'intéressera qu'aux intensités (on préfère le VA que le W).

Les appareillages de protection ne laissent passer que du courant, alternatif dans le cas du domestique, et doivent déclencher en cas de défaut :

- de surintensité, cas des fusibles ou disjoncteurs modulaires. Pour les DJ, caractéristiques intensité assignée et courbe de réponse temporelle temps-courant, d'où les différentes courbes de déclenchement. On rappelle qu'un DJ courbe C coupera si l'intensité est entre 5 et 8 fois le courant nominal (5 à 8 In).

- d'isolement, différence entre les intensités phase et neutre d'un même circuit ou d'un ensemble de circuits branchés en sortie d'un même ID, cas ou phase ou neutre sont plus ou moins directement reliés à la terre, un opérateur qui toucherait la phase, une résistance de four qui serait mal isolée par rapport à la terre. Les appareillages sont appelés interrupteurs différentiels, le terme général étant DDR (on vous laisse chercher). Les caractéristiques sont l'intensité du courant de défaut (30 ou 500 mA), et l'intensité assignée en régime permanent (40 ou 63 A par exemple).

- de surintensité ou de défaut d'isolement : disjoncteurs différentiels.

Donc on remarque qu'à aucun moment ces appareillages sont caractérisés en puissance. Mais une autre grandeur est aussi leur tension assignée, tension qu'ils peuvent supporter à l'état ouvert, en régime normal ou en cas de défaut. D'où la justification de l'approximation* en début de contribution, ces appareillages laissent passer de la puissance en régime établi ou en surcharge, et en dissipent très peu sous forme d'échauffement.

Voilà donc quelques définitions qui vous permettront de compléter vos connaissances, et celles des lecteurs de passage.

Pour rajouter des ID il faut que les circuits soient repérés, phase et neutre.

Cordialement.
05 janvier 2023 à 10:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Calcul puissance disjoncteur différentiel

GirageElectrique
Membre inscrit
GirageElectrique
5 messages
Bonjour à vous deux et merci pour ces précisions !

CMT je me permet de rebondir : "Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A
."

Donc aucun problème (tant qu'à 6kva) d'ajouter un disjoncteur 16A sur ma ligne même si j'atteint 46A ?

Pour vous donner le maximum de précision, il s'agit d'ajouter un bloc double prise au tableau (donc 16A + 2 bloc prise sur mon rail) soit une faible consommation ponctuelle ...

En soit je me questionne : Le seul risque est d'avoir un dépassement sur les disjoncteurs et de déclencher l'ID de 40A ?
(j'ai bien compris la nuance entre les termes) et même si un jour je passe à 9kVA quel est l'impact d'avoir cette ligne "surchargé" ?
05 janvier 2023 à 10:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Calcul puissance disjoncteur différentiel

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Vous n'avez pas bien compris. Un ID ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement.
Dans votre cas, 40 A est le courant qu'il peut laisser passer en régime permanent.
Mais en cas de surintensité de 1 000 A aussi, sauf qu'une protection surintensité sera alors déclenchée ou en cours de déclenchement. On raisonne en millisecondes.
05 janvier 2023 à 13:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Calcul puissance disjoncteur différentiel

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
En gros, l'ID de 40A ne déclenchera pas, il cramera.

Après cette règle de calcul sur le cumul des calibres est très approximative et peu fiable.
Derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage d'une puissance de 10W qu'un four d'une puissance de 3500W.
05 janvier 2023 à 16:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 3. Création plusieurs tableaux secondaires
    N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Différentiel de 40A sur un tableau disjoncteur 45A
    N°1820 : Bonjour, j'ai acheté un tableau électrique, équipé d'un différentiel de 40 ampères, pour mettre dans un garage, à la suite du tableau qui est protégé par un disjoncteur de 45A. J'aimerais savoir si le fait que le...
  • 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
    N°7333 : Bonjour à tous Je ne suis bricoleur qu'à mes heures perdues, mais là, j'ai beau tourner toutes les possibilités dans ma tête, je suis complètement perdu. Voilà mon problème... Quel que soit l'heure de la journée, mon...
  • 10. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Calcul puissance disjoncteur différentiel >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
tableau electrique 09ampoule electrique 09 conseils branchement disjoncteur differentiel 500maraccordement prise electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite