Câblage radiateur câble 2.5 et disjoncteur 16A
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
20882
Question Forum Électricité : Câblage radiateur câble 2.5 et disjoncteur 16A
Bonjour.
J'envisage de changer mon tableau électrique de 2 rangées qui est trop chargé par un 3 rangées.
Actuellement tous mes radiateurs sont alimentés avec du câble en 2.5², y compris le radiateur de salle bains
Compte tenu de la puissances des radiateurs qui font de 1000 à 1500w, peut ont mettre sans problème des disjoncteurs de 16A par radiateur avec du câble de 2.5² au lieu de 20 A actuellement.
En outre, est-ce que je peux envisager regrouper plusieurs radiateurs (câblés en 2.5 en respectant les 4500w maxi pour 20A) sur une boite de dérivation pour les raccorder jusqu'au disjoncteur de 20A avec du câble également en 2.5.
Cordialement.
J'envisage de changer mon tableau électrique de 2 rangées qui est trop chargé par un 3 rangées.
Actuellement tous mes radiateurs sont alimentés avec du câble en 2.5², y compris le radiateur de salle bains
Compte tenu de la puissances des radiateurs qui font de 1000 à 1500w, peut ont mettre sans problème des disjoncteurs de 16A par radiateur avec du câble de 2.5² au lieu de 20 A actuellement.
En outre, est-ce que je peux envisager regrouper plusieurs radiateurs (câblés en 2.5 en respectant les 4500w maxi pour 20A) sur une boite de dérivation pour les raccorder jusqu'au disjoncteur de 20A avec du câble également en 2.5.
Cordialement.
31 mai 2021 à 23:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Câblage radiateur câble 2.5 et disjoncteur 16A
Bonjour.
Les valeurs des calibres indiquées par la norme sont des valeurs maxi.
Vous pouvez tout à fait mettre moins, donc sans problème un disjoncteur 16A ou 10A (voire 6A si votre radiateur est de 1000W, mais ce serait peu évolutif).
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
Les valeurs des calibres indiquées par la norme sont des valeurs maxi.
Vous pouvez tout à fait mettre moins, donc sans problème un disjoncteur 16A ou 10A (voire 6A si votre radiateur est de 1000W, mais ce serait peu évolutif).
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petits radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.
01 juin 2021 à 06:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Câblage radiateur câble 2.5 et disjoncteur 16A
Bonjour.
Merci pour cette réponse rapide et claire.
Cordialement.
Merci pour cette réponse rapide et claire.
Cordialement.
02 juin 2021 à 09:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
- 2. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 4. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
- N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 10. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
- N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite