Bonjour,

J'installe une kitchenette dans un studio.
Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A.
Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de 3.5kw.
Il y a déjà une ligne en 2.5 mm² et disjoncteur de 16A.
Ça ne peut pas suffire si cette ligne est dédiée ?

Merci d'avance pour vos conseils...
22 juin 2016 à 15:13
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Câblage plaques électriques norme à respecter

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour,
Avec un disjoncteur de protection 16A vous risquez d'être à la limite à pleine puissance, faites un essai vous verrez si ça disjoncte et si la ligne en 2.5mm² est dédiée vous pouvez remplacer et mettre un disjoncteur de 20A maxi en restant pour autant dans les normes.
@+
22 juin 2016 à 18:08
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Câblage plaques électriques norme à respecter

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
22 juin 2016 à 18:09
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Câblage plaques électriques norme à respecter

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Si cette ligne est dédiée, y en a t-il une non dédiée pour l'alimentation cuisine ?
Le locataire souscrit la puissance qui lui convient. S'il le désire, il pourra passer à 6 kVA.
Si un autre locataire veut installer sa propre cuisinière, la ligne 32 A sera indispensable. Ce problème a été traité ici il y a quelques temps.
Si vous êtes dans les travaux, passer la ligne 32 A ne sera guère plus cher qu'une en 20 A.
Cordialement
22 juin 2016 à 18:36
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Câblage plaques électriques norme à respecter

Boulon
Membre inscrit
Boulon
786 messages
Bonsoir,
Un simple avis.
Vous n'êtes pas pro et vous faites une installation hors norme dans un studio.
Vous allez sans doute le louer.
En cas de problème votre assurance vous demandera des comptes.
Faites intervenir un pro si c'est à but locatif.
Quelques centaines d'euros d'économies ne sont rien face aux risques que vous prenez.
Cordialement.
M.
22 juin 2016 à 20:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Câblage plaques électriques norme à respecter >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumsbranchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo ampoule de projectionbricovideo



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite