Risque câblage plaque de cuisson 32A avec terre en 2.5mm²
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
14786
Question branchement électrique : Risque câblage plaque de cuisson 32A avec terre en 2.5mm²
Bonjour.
J'explique le problème j'aimerai savoir si il y a un risque avec une plaque de cuisson 32A le neutre et la phase sont bien en 6mm².
Le problème est que la terre est en 2.5mm² sachant que le différentiel est en 30mA y a t-il vraiment un risque ??
Merci.
J'explique le problème j'aimerai savoir si il y a un risque avec une plaque de cuisson 32A le neutre et la phase sont bien en 6mm².
Le problème est que la terre est en 2.5mm² sachant que le différentiel est en 30mA y a t-il vraiment un risque ??
Merci.
20 septembre 2015 à 18:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Risque câblage plaque de cuisson 32A avec terre en 2.5mm²
Bonjour
Sur une installation neuve ce serait une non conformité.
Si vous posez la question dans le cadre d'une mise en sécurité, un conducteur de terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de conducteur de terre du tout.
@+
Sur une installation neuve ce serait une non conformité.
Si vous posez la question dans le cadre d'une mise en sécurité, un conducteur de terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de conducteur de terre du tout.
@+
20 septembre 2015 à 18:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Risque câblage plaque de cuisson 32A avec terre en 2.5mm²
Re, ce que j’aimerai savoir c'est si il y a un risque d'incendie en cas de fuite de courant en pleine charge vu que le câble 2.5mm supporte max 26A ou le différentiel coupe bien avant ?
Merci.
Merci.
20 septembre 2015 à 19:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Risque câblage plaque de cuisson 32A avec terre en 2.5mm²
Vu la vitesse à laquelle va couper le différentiel, ce risque pour moi est inexistant.
20 septembre 2015 à 20:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Risque câblage plaque de cuisson 32A avec terre en 2.5mm²
Merci.
J'avais besoin d'une confirmation.
J'avais besoin d'une confirmation.
21 septembre 2015 à 14:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 2. Branchement plaque cuisson vitrocéramique sans terre
- N°10596 : Bonjour, je m'installe dans un nouvel appartement, et ai récupéré une plaque de cuisson vitrocéramique, mais en voulant l'installer dans la cuisine aujourd'hui, je me suis rendu compte que les sorties présentes dans le mur ne...
- 3. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 4. Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
- N°12349 : Bonjour, Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 6. Prise 32A pour plaque de cuisson sous alimentée
- N°3119 : Bonjour, je vous expose mon problème. J'ai une cuisinière avec 4 plaques électriques + four qui fonctionnait à merveille. Au fur et à mesure du temps, dès que je l'allumais, cela faisait sauter le disjoncteur (à maintes...
- 7. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 8. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 9. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 10. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite