Câblage extérieur en ICTA
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
18163
Question Forum Électricité : Câblage extérieur en ICTA
Bonjour,
Dans le but d'apporter l'électricité (lumière + prise) dans une cabane de jardin, l'artisan qui a fait l'installation a passé 3 conducteurs 2.5mm² séparés dans une gaine ICTA non enterrée (passage en surface derrière une haie d'arbustes).
Est-ce que cela répond à la norme NFC15-100 ?
Selon cet artisan, tant que la gaine ICTA n'est pas enterrée, elle peut contenir des conducteurs séparés.
En revanche, d'après un site, il faudrait dans tous les cas utiliser du câble sous gaine type U1000R2V et pas des conducteurs séparés.
Qui a raison ?
J'ai tenté de trouver la réponse en recherchant dans la NFC15-100 mais pour un non-professionnel c'est assez illisible ...
Merci par avance pour votre aide.
Dans le but d'apporter l'électricité (lumière + prise) dans une cabane de jardin, l'artisan qui a fait l'installation a passé 3 conducteurs 2.5mm² séparés dans une gaine ICTA non enterrée (passage en surface derrière une haie d'arbustes).
Est-ce que cela répond à la norme NFC15-100 ?
Selon cet artisan, tant que la gaine ICTA n'est pas enterrée, elle peut contenir des conducteurs séparés.
En revanche, d'après un site, il faudrait dans tous les cas utiliser du câble sous gaine type U1000R2V et pas des conducteurs séparés.
Qui a raison ?
J'ai tenté de trouver la réponse en recherchant dans la NFC15-100 mais pour un non-professionnel c'est assez illisible ...
Merci par avance pour votre aide.
25 avril 2018 à 10:57
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
Câblage extérieur en ICTA
Bonjour. On comprend que l'ICTA est en apparent (et posé par terre). Dans ce cas il est préconisé une fixation tous les 60 cm. Pas franchement possible.
Dans votre cas, un conduit TPC de 40 avec un câble type R2V aurait été plus proche de la norme, mais surtout des règles de bon usage et de bon sens.
Donc à la limite on pourrait comprendre l'usage de l'ICTA avec un câble R2V, mais pas de conducteurs séparés HO7V-U.
Conclusion : il faudrait refaire ce passage en enterrant le conduit TPC avec R2V.
L'électricien semble avoir été au plus vite, au mépris des règles d'usage et de sécurité. Penser au coup de bêche dans l'ICTA.
Cordialement.
Dans votre cas, un conduit TPC de 40 avec un câble type R2V aurait été plus proche de la norme, mais surtout des règles de bon usage et de bon sens.
Donc à la limite on pourrait comprendre l'usage de l'ICTA avec un câble R2V, mais pas de conducteurs séparés HO7V-U.
Conclusion : il faudrait refaire ce passage en enterrant le conduit TPC avec R2V.
L'électricien semble avoir été au plus vite, au mépris des règles d'usage et de sécurité. Penser au coup de bêche dans l'ICTA.
Cordialement.
25 avril 2018 à 13:51
Réponse 2 Forum électricité Bricovidéo
Câblage extérieur en ICTA
Merci pour votre réponse.
Effectivement, l'ICTA est bien posé au sol sans fixation... Peu de risque de coup de bêche dans l'ICTA vu son positionnement, mais on n'est jamais trop prudent.
J'aurai préféré du R2V dans l'ICTA plutôt que 3 conducteurs séparés. Ça ressemble bien à du travail bâclé.
Cela dit, pour mettre l'électricien devant ses responsabilités, je recherche la partie de la NFC15-100 qui confirme que son installation est hors normes (sous réserve bien sûr que ce soit cette norme qui s'impose dans mon cas).
Un grand merci par avance à celui qui pourra me la fournir !
P.S : J'ai fait des recherches, à priori le "titre 5 partie 52" de la NFC devait m'apporter les éléments de réponse mais sans succès, en tout cas au vu de mon peu de maitrise des normes électriques.
Effectivement, l'ICTA est bien posé au sol sans fixation... Peu de risque de coup de bêche dans l'ICTA vu son positionnement, mais on n'est jamais trop prudent.
J'aurai préféré du R2V dans l'ICTA plutôt que 3 conducteurs séparés. Ça ressemble bien à du travail bâclé.
Cela dit, pour mettre l'électricien devant ses responsabilités, je recherche la partie de la NFC15-100 qui confirme que son installation est hors normes (sous réserve bien sûr que ce soit cette norme qui s'impose dans mon cas).
Un grand merci par avance à celui qui pourra me la fournir !
P.S : J'ai fait des recherches, à priori le "titre 5 partie 52" de la NFC devait m'apporter les éléments de réponse mais sans succès, en tout cas au vu de mon peu de maitrise des normes électriques.
25 avril 2018 à 14:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
- 2. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
- 4. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 5. Conseils câblage éclairage extérieur
- N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
- 6. Conseils câblage éclairage extérieur
- N°16642 : Bonsoir. Dans le jardin j'ai 16 bornes luminaires au sol. Le problème c'est que sur toutes les bornes j'ai du 3g1.5 sauf sur une où il y a du 5g1.5 et c'est là que je ne sais pas comment faire. Je vous remercie pour votre...
- 7. Câblage extérieur installation électrique
- N°18924 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir comment faire mon installation électrique pour l'extérieur avec des câbles électriques R2v sachant que je veux mettre 2 va et vient avec 3 plots pour l'éclairage. Sachant que les codes...
- 8. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
- 10. Quelle section de câble électrique pour lampadaire extérieur
- N°13561 : Bonjour, Je dois connecter un lampadaire extérieur (lampe non halogène et en va et vient) qui se trouve à 23 m de la maison (disjoncteur). Le câble va passer sous terre sur 18 m et remonter dans les combles sur 6 m pour...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite